« skrivet: 08 mars 2011, 12:47:42 »Det kan knappast sägas vara ett fel. Radiatorerna syns tydligt och som köpare har man en rätt omfattande undersökningsplikt.
Förmodligen är inte radiatorsystemet intrimmat för en värmepump. Kontrollera att det är minst 5 graders temperaturdifferens över alla radiatorer så att det inte finns några radiatorer som så att säga kortsluter flödet och gör att pumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur.
I det här fallet är det 4 graders differens mellan fram och retur. 5-10 grader rekommenderas för bästa verkningsgrad.
Förmodligen är inte radiatorsystemet intrimmat för en värmepump. Kontrollera att det är minst 5 graders temperaturdifferens över alla radiatorer så att det inte finns några radiatorer som så att säga kortsluter flödet och gör att pumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur.
I det här fallet är det 4 graders differens mellan fram och retur. 5-10 grader rekommenderas för bästa verkningsgrad.