Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Bobo skrivet 02 augusti 2010, 18:52:43

Titel: "För effektiv VP" - angenämt bekymmer.
Skrivet av: Bobo skrivet 02 augusti 2010, 18:52:43
Jag har under juli märkt att vissa källargolv med komfortvärme varit ovanligt svala i år. Vp har som vanligt sommartid satt börvärdet på minimum, dvs 25ºC. Vid månadsavläsningen 1/8 kunde jag konstatera att VP gått 26h varav 24h för VV. Normalt går den ca 15h för komfortvärmen men i år bara 2h. Något var således galet. Vid kontroll av hur den gjorde i början av en körning visade det sig att den bara gick ett par minuter innan den växlade över för att ladda VV, om sådant behov förelåg. På 2 min hade den gått från -160 till 0 i gradminuter. Framledningstemp hann på denna korta tid upp till drygt 38ºC. Att sätta VB-pumpen på högsta fart räckte inte för att lösa problemet.

Problemet beror dels på att "maximal avvikelse från beräknad framledningstemp" som standard är satt till 13ºC (servicemeny 9.2.2) men framförallt att denna 8 kW-VP vid 35ºC ut och KBin på mer än 15ºC levererar hela 12,5 kW. På sommaren jobbar VP bara mot 160 liter i systemet vilket är anpassat för ca 8 kW men men med 50% extra rusar temp alltför fort. Lösningen blev att öka de 13 graderna till 16.

Vilken betydelse denna ökning har kunde service på Nibe inte svara på, de har aldrig fått en liknande fråga.

Som sagt - ett angenämt bekymmer.

Bobo
Titel: SV: "För effektiv VP" - angenämt bekymmer.
Skrivet av: kluven skrivet 02 augusti 2010, 20:37:38
Har du lava i borrhålet ;D Såg nu att det var sjöslang Thumbsup
Titel: SV: "För effektiv VP" - angenämt bekymmer.
Skrivet av: cheetah1 skrivet 13 augusti 2010, 16:51:58
Ett utjämningskärl kanske skulle kunna hjälpa problemet på traven?
Titel: SV: "För effektiv VP" - angenämt bekymmer.
Skrivet av: Rickard skrivet 13 augusti 2010, 17:07:05
Mmm, men jag tycker att deras defaultvärde för "maximal avvikelse från beräknad framledningstemp" är för snävt satt, det är säkert väldigt många värmepumpar ute i landet som inte reglerar på gradminutregulatorn, utan instället startar och stoppar på "maximal avvikelse från beräknad framledningstemp".
Detta gör att antalet starter kan bli väldigt många, men utan att det uppmärksammas av ägarna, men likväl kan resultera i kortare livslängd än förväntat.

Detsamma gäller för övrigt även andra tillverkares "maximal avvikelse från beräknad framledningstemp"-värden.