Vår Nibe 1100-10 är kopplad till en grundvattenpump och har tidigare fungerat mycket bra även vid låga temperaturer. Nu verkar den ha tappat orken. När tempen ute ligger kring 0 grader orkar den bara värma vattnet till ~ 40 grader. Tidigare har tempen legat på ~ 50 grader.
Först misstänkte jag att flödet från djupvattenpumpen var för lågt. Det har inträffat en gång tidigare, då bytte jag pump och det löste problemet. Denna gången är det inte så. Jag har mätt flödet både före och efter pumpen och det ligger på ~ 33 liter/minut. Eftersom pumpen nu går dygnet runt så passerar det ~ 47 kubik/dygn!!
Hur går jag vidare i felsökningen?
-
Hur gammal?
Kanske kan va gasbrist hur ser det ut i synglaset.
-
Den installerades 27/1 -99.
Jag har också funderat på gasbrist. Får väl plocka av kåpan och kolla glaset.
-
Jahapp, då har jag kollat glaset och det indikerar "Dry". Vilket jag tolkar som brist på gas.
Jag kände även på toppen av kompressorn och den var het. Enl. instruktionsboken ska det vara ett tecken på köldmediebrist. Blir väl till att ringa VP-killen. :-\
-
Nu har jag snackat med en kyltekniker och han tror inte att det är brist på gas. Han var ganska säker på att det rörde sig om ett ventilfel. Vi får se vad han kommer fram till, när han har kollat på den nästa vecka.
Fick även reda på att "dry" i siktglaset var ett gott tecken. Det betyder att gasen är torr som den ska vara.
-
Toppen på komp ska bli het.
-
Inte enl. instruktionsboken. ???
Där står följande:
Översidan av kompressorn skall kännas kall eller handvarm. Onormalt varm topp indikerar på köldmediebrist (när värmepumpen är i drift).
-
Då kanske det är en annan typ av kompressor. Än dem som jag är van vid
-
Det är möjligt. I bruksanvisningen står det inte vad det är för kompressor.
http://www.nibeonline.com/pdf/011449-1.pdf
-
Då har det konstaterats att kompressorn är kass. Kylfirman vill ha 23 000:- för att byta den. :'(
Tips och idéer önskas på en billigare lösning.
-
Vad sa dom det va för fel?
Hur många drift timmar har du på kompressorn ?
Har du medelat försäkringsbolaget och bett om en montörs rapport?
att byta kompressor torkfilter och expansionsventil köldmedel kostar en slant ,
cocacola
-
Han sa bara att kompressorn är slut eftersom den låter illa.
Jag har ingen aning om hur många timmar den har gått. Tror inte att det går att utläsa av displayen?
Jag har inte kontaktat FB ännu. Betvivlar att de vill pröjsa nåt över huvud taget.