Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: rfolmer skrivet 25 januari 2016, 20:47:31

Titel: pumphastighet i vänteläge - hur fort?
Skrivet av: rfolmer skrivet 25 januari 2016, 20:47:31
Installerade firmware 7113R3 på min 1245 från 2011 (uppgraderade från 1768R2 i två steg).
Jag ser att en del pumpar nu har fått autoläge. Det verkar fungera bra.

Men under 5.1.11 finns även en (fast) hastighet som man kan mata in för vänteläge (dvs när kompressorn är av). Den låg på 70% som default efter firmware installationen, vilket nog är alldeles onödigt högt. Har sänkt till 40%, sedan till 25%.
Har för mig att diff mellan fram och retur (bt2/bt3) låg på en grad före uppgraderingen i vänteläge. Nu med 25% pumphastighet ligger den på 0.1 grad bara. Känns som om man kan sänka hastigheten till ett par procent bara?

Har någon redan erfarenhet av denna?

Titel: SV: pumphastighet i vänteläge - hur fort?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 januari 2016, 14:52:12
Deltat eller diffen är noll i vänta läge allt annat beror på felvisning av givarna och att diffen minskat beror på att vp numera kalibrerar givarna. Du kan sänka till ett värde som gör att alla radiatorer är varma eller ha samma värde som tidigare.