På 'det andra' forumet diskuteras hur COP sjunker med en äldre pump (äldre i detta fall 10-15 år gammal).
Varför skulle COP gå ner? Spekuleras i slitna kompressorer, igenslammade värmeväxlare....jag tror snarare att det ändras marginellt till den dag kompressorn ger upp?
https://www.byggahus.se/forum/artikelkommentarer/265023-hur-val-presterar-aldre-bergvarme.html?showAll
Titel: SV: COP på 'äldre' pump
Skrivet av: Carl N skrivet 22 oktober 2015, 11:45:55
Min erfarenhet av min gamla 1215-5 från 2004 med kolvkompressor är att COP inte sjunkit med tiden.
Borran har blivit nån grad kallare totalt, de första vintrarna vad KB-in aldrig under 1 °C men de senaste vintrarna kryper det ner till 0 °C.
Detta har gjort att brytpunkten för elpatron stigit nån grad från ca -18 °C till ca -16 °C ute.
Elförbrukningen på grejerna totalt är dock ungefär samma hela tiden, jag stämmer av på en undermätare varje år och ser ingen trend att den skulle öka.
Titel: SV: COP på 'äldre' pump
Skrivet av: Rickard skrivet 22 oktober 2015, 13:21:38
Jag ser ingen försämring av min värmepump heller, 1015-7, 15 år gammal.
COP blir troligen inte bättre, men blir den så mycket sämre att man märker nåt så håller den nog på att haverera, om man inte har grundvattenvärme - då kan ju mellanväxlaren sätta igen rätt snart.