Författare Ämne: Grundvattensystem och AXC 40  (läst 1077 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ulfjonas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: MalÃ¥
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Grundvattensystem och AXC 40
« skrivet: 07 mars 2012, 23:16:21 »
Hej!

Har fortfarande problem med mitt grundvattensystem...

Läste på Nibes hemsida att man skulle ha detta tillbehörskort om t.ex. grundvattenpump eller kyllägesindikering* ska anslutas till värmepumpen samtidigt som indikering av summalarm krävs tillbehörskort.

Är detta något som måste aanvändas? Min installatör satt då inte in något sådant kort då de satte igång min pump. Kan det vara det som gör att min grundvattenpump inte går som den ska med jämna mellanrum.

Snark...

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Grundvattensystem och AXC 40
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2012, 10:12:10 »
Det skall inte vara relevant.

Problemet är att det bara finns en programmerbar utgång, och om man behöver styra både grundvattenpump och vill ha ett externt summalarm, så behöver man tillbehöret.

Om du har en RMU40, som visar larm i displayen, eller SMS40, som skickar ett SMS vid larm, eller kollar displayen på VP:n så kanske du inte behöver något externt summalarm och kan därmed använda utgången för att styra pumpen.

Hur yttrar sig ditt problem?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ulfjonas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: MalÃ¥
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundvattensystem och AXC 40
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2012, 09:56:14 »
Problemet löste sig.. Värmeväxlaren frös tidigare då flödet var för lågt på grundvattensidan i värmeväxlaren.

Nu har felet lokaliserats. Faserna pÃ¥ grundvattenpumpen var snodda fel och flödet ökade frÃ¥n 28 l/min till 60 l/min.  :)

Nu ligger temperaturerna på spritsidan på: In 3,4 grader. Ut 1,0 grader. Ingen frysrisk här inte.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!