VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Warmitek => Ämnet startat av: smuggler28cc skrivet 05 januari 2009, 22:40:20

Titel: optimera warmitek
Skrivet av: smuggler28cc skrivet 05 januari 2009, 22:40:20
Skriv dina bästa tips för att få ner förbrukningen och minska antalet starter på Warmiteken med sina dubbla pumpar.
Optimalt p- värde? fördelar nackdelar?
När bör elsteget tillåtas? fördelar nackdelar?
Hur många starter per dygn/månad/år är ok? fördelar nackdelar?
Hur undviker man olika larm?
högtrycksvakten
lågtrycksvakten
styrdatorn es3ans nyckfullhet
escomes nyckfullhet (styrmjukvara till windows98???)

Fyll på med egna frågor och motivera svaren med fördelar och eventuella nackdelar.

jakten på den optimala instälningen kan börja!!! 8)
Titel: SV: optimera warmitek
Skrivet av: cougar skrivet 12 januari 2010, 21:35:44
Hej!
Gammal tråd, men jag chansar på att du är med fortfarande....

Jag blev intresserad av att du skrev "ES3ans nyckfullhet" Själv tycker jag den fungerar jättebra men kan vara miljöskadad efter att ha monterat ett hundratal ;)
...intresserad av kommentar från en användare...

För övrigt verkar väl dina inställningar vara OK, frågetecken dock varför termiska trögheten behöver vara så trög som 60min/grad... 30min/grad borde räcka.

Elsteget går kanske in väl tidigt, mer än -8 ºC borde väl värmepumpen klara?
Titel: SV: optimera warmitek
Skrivet av: Hastings skrivet 17 januari 2010, 21:19:36
kör ungefär de inställningarna , men låter elpatronen göra varmvatten under -5.
Har haft problem några få gånger med att den inte återstartar  efter ip läge. endera inte alls eller tex bara ett steg fast det är -15 grader ute och det diffar 10 grader mellan bör och ärvärde i värmesystemet inte ens om jag väntade i 1 timme hände nåt. Skumt intermittent fel .. Har då gört 2 steg manuellt . när jag stänga va detta 12 timmar senare så gick systemet som vanligt
Titel: SV: optimera warmitek
Skrivet av: Sarastro skrivet 28 december 2010, 22:31:12
Jag använder olika inställningar under vår-och höst, resp normala vintar resp kalla vintrar
Höst   P 0.1 I 50  min  stegin 40 min
Vinter P 0.2 I 30  min  stegin 20 min
Kalla perioder P0.3 (ev. 0.2)  I 20 min  stegin 12 min. Testar nu att köra utan steg 3 på grund av att steg 3 höjer temp så snabbt så att kompressorerna stängs av (De startar automatiskt grovt räknat efter stegin resp 2 stegin) Att köra utan elkassett går bra ner till -15 om det inte blåser och om vi är lite snåla med värmen i källaren. Faktum är att det t.o.m tycks gå bättre ..