Hej, 300 kvm att värma upp, hus välisolerat fr 1997, combo radiatorburet 240 kvm och 60 kvm med golvvärme. Fick pris 180 tkr inkl moms för 200 m borrning, frånluftsaggregat och extra shunt (till lågtempsystemet). Allt monterat och klart i Stockholm ? Låter det rimligt ni som handlat ? 10 kw tillräckligt ? Säljaren har räknat på 40 W/m borrdjup.
/Olof
-
Storleken bör räcka, och priset är väl typiskt Stockholmspris. Har du tagit in fler offerter?
-
Hej, nej inte ännu - en del krokar ute, men 100 tkr för borrning, installation och bortforsling av befintligt låter lite högt. Räknar då med att maskineriet kostar 75 tkr inkl moms.
-
Det brukar vara dyrare i Stockholm, räkna med 60 kkr för borran.
-
Har installatören dimensionerat 200 meter borra för 40 w/m, 2 kW tillförd kompressoreffekt samt 2 kW från återvinningsaggregatet, så blir det totalt 12 kW. Sc:,h
Du kan gå ner till 130 meter borra, men rekommenderar 160 meter aktiv borra under foderrör.