Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe F1245 10kW intrimningshjälp önskas!  (läst 1858 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad _PA_

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ö-VIK
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F1245 10kW - UKV100
Nibe F1245 10kW intrimningshjälp önskas!
« skrivet: 30 januari 2014, 20:16:08 »
Hej!

Har uppgraderat till en Nibe F1245-10kW med UKV100 (efter installatörens rekommendation som arbetstank/volymtank) för att öka volymen i systemet . Allt detta installerades under denna gångna hösten.

Hoppas att någon kan hjälpa mig trimma in mitt system, då jag är helt novis på detta.
Jag har loggat under fyra dagar som jag skulle behöva hjälp att tolka....

Lite info:
Värmer ca 160 m2 (golvvärme nedervåning + övervåning radiatorer med elementfläktar)
+garage ca 90m2 via kulvert och fläktkonvektor ca 10-15 grader

ny" 180 m borra (+ det "gamla" på c:a 80m som är nedjusterat flöde till ca 35-40% via sk "tacosetter"
enligt installatören)

Hoppas att någon kan kika på detta!





Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245 10kW intrimningshjälp önskas!
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 17:06:55 »
Tycker det ser bra ut förutom kb tempen som borde vara högre med ny borra och totalt ca 250 meters hål Vart i landet ligger huset långt norrut blir det kallare kb temp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe F1245 10kW intrimningshjälp önskas!
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2014, 17:09:59 »
Kan du inte försöka mäta inkommande temp från de två borrhålen så att inte nära på allt flöde går genom den kortare borran?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245 10kW intrimningshjälp önskas!
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2014, 17:15:58 »
Sitter det avstängning eller strypning prova stäng den korta slingan och se om tempen stiger.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad _PA_

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ö-VIK
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F1245 10kW - UKV100
SV: Nibe F1245 10kW intrimningshjälp önskas!
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2014, 22:52:25 »
Hej, och tack för alla svar!
Jag ska ska göra ett försök att stänga den korta borran då det finns ventiler på båda borrhålen.
När det är gjort loggar jag på nytt, vilken av kolumnerna i loggen är kb tempen?

//PA

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245 10kW intrimningshjälp önskas!
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2014, 17:52:47 »
Bt10 är kbin Bt11 är kbut.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad _PA_

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ö-VIK
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F1245 10kW - UKV100
SV: Nibe F1245 10kW intrimningshjälp önskas!
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2014, 19:09:26 »
 tummenupp tackar!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!