Nu sedan utetemperaturen stigit till +10 eller över så tar varmvattnet ibland slut. Detta händer speciellt kvällstid - antagligen pga hög konsumtion. Vid dylika tillfällen tar det ca 30 minuter före man återigen kan tala om att vattnet skulle vara "varmt". Dvs pumpen upptäcker och reagerar tydligen inte tillräckligt snabbt när varmvattenkonsumtionen plötsligt ökar.
Detta beror - har jag förstått - delvis på att mindre hetgas produceras när det är varmare, men
vilka andra värden kan man gå och peta på? Kollade upp lite inställningar:
Varmvatten
Startgräns 40
Stoppgräns 48
TWC
Starttemp beredare 60
Stoptemp beredare 65
Starttemp retur 50
Stoptemp retur 53
Startförd.beredare 120 min
Startförd.retur 30 min
LÃ¥g TWC beredartemp 50
Förd TWC bered.temp 120 min
LÃ¥g TWC returtemp 40
Förd twc returtemp 10 min
Legionellakalender: Av
Vårt varmvatten tappar mycket temperatur under cirkulationen. Enl installatören så är normalt temperaturfall på ca max 10 grader, medan det hos oss kan ligga på uppemot 18 grader.
Jag känner inte till hur stora våra beredare är i kubik, men vi har två st (varav den ena väl finns till för radiatorvattnet?) och de är bägge ca halvmetern högre än själva värmepumpen (Robust) och aningen grövre i diameter (än robusten).
...senast varmvattnet tog slut gick jag och kollade och konstaterade att pumpen stod (vilade) och ännu räknade ner till starten (integral -20 och utetemp
. Varmvattnet vid pumpen låg på 40 grader, men de lägenheter som ligger längst bort ligger ca 100 meter bort från pumpen så dit hinner temperaturen sjunka.