Utloggad 747

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
IVT Inställningar
« skrivet: 20 april 2006, 19:04:36 »
Har en IVT Greenline Compact som jag antar är samma som Greenline C?

Hursomhelst har jag några funderingar över denna:

1. Synglaset. Kollade det alldeles nyligen och när VP inte var i drift så är halva synglaset vattenfyllt och andra halvan torr. Sedan bubblar det en del när VP går i drift men försvinner efter ett litet tag.. Låter det fullt normalt eller?

2. Hur ofta bör man kolla smutsfiltrena och göra rent dessa?

3. Parallellförskjutningen. Kan ju ställas mellan -8 och +8. Vill ha varmare under vinterhalvåret så jag borde då ställa denna något åt -8 hållet?

/Tack på förhand
Jimmie
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: IVT Inställningar
« Svar #1 skrivet: 20 april 2006, 20:06:34 »
På IVT höjer/sänker parallelförskjutningen vid +5 grader och över. När det är -5 grader ändrar man kurvlutningen.

Dvs vill du ha varmare när det är kallt ute så är det kurvlutningen du ska ändra inte parallellföskjutningen. Se Excelark på min hemsida om du vill labba lite med inställningarna.


Har en IVT Greenline Compact som jag antar är samma som Greenline C?

Hursomhelst har jag några funderingar över denna:

1. Synglaset. Kollade det alldeles nyligen och när VP inte var i drift så är halva synglaset vattenfyllt och andra halvan torr. Sedan bubblar det en del när VP går i drift men försvinner efter ett litet tag.. Låter det fullt normalt eller?

2. Hur ofta bör man kolla smutsfiltrena och göra rent dessa?

3. Parallellförskjutningen. Kan ju ställas mellan -8 och +8. Vill ha varmare under vinterhalvåret så jag borde då ställa denna något åt -8 hållet?

/Tack på förhand
Jimmie
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad AKBE

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Inställningar
« Svar #2 skrivet: 20 april 2006, 20:21:15 »
    Hej. när det gäller synglas sÃ¥ är det inte vatten som syns utan köldmedium. När kompressor eller motsvarande stÃ¥r stilla är det inget fel att inte glaset är fullt ,bubblor under drift kan om det inte slutar ganska fort vara tecken pÃ¥ mindre köldmediebrist. Är det kompressorns synglas sÃ¥ indikerar halva glaset ok oljenivÃ¥ dÃ¥ kompressorn inte arbetar.Detta gäller de flesta kyl och värmepumpar.Mvh AKBE 8)
bor äldre trävilla 145kvm,v.syst. hembyggd värmepump i garage +15gr. kulvert jordvärmeslingor 600m,byggt 1994 fungerar bra utan tillskottsvärme R22.Förbrukn. 8-10000 kwt/år

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: IVT Inställningar
« Svar #3 skrivet: 20 april 2006, 21:29:49 »
Smutsfilter skall du bara behöva kontrollera om delta T ändrar sig utan anledning.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad 747

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Inställningar
« Svar #4 skrivet: 22 april 2006, 11:38:55 »
Ok. Tack för all hjälp!

Så parallellinställningen är bara till för om det inte är behaglig värme inne vid +5 och över...

Då hade jag inte koll på det heller alltså ;)

Då är det bara att vrida på lite mer på VP:n vid kyla ute för att förändra kurvlutningen?

Har fixat Richards Logger nu och tänkte höra med er vad man ska hålla koll på?

Skickar med en screen från senaste 12 tim.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Inställningar
« Svar #5 skrivet: 22 april 2006, 15:47:25 »
Rengör smutsfiltren varje sommar. Att vänta tills deltaT börjar fladdra är inte att rekommendera.

Kurvlutning, parallellförskjutning och knäckning har en gemensam funktion d.v.s. kan/skall kombineras oavsett utetemperatur för bästa komfort/ekonomi.

Har du rumsgivare? IVT fungerar inte bra utan rumsgivare, dessutom sparar den många drifttimmar soliga dagar samt kompenserar en eventuell felinställd kurva.

Prova att ställa ner farten pÃ¥ KB-pumpen, sÃ¥ att deltaT blir ca: 3°. 

Utloggad 747

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Inställningar
« Svar #6 skrivet: 22 april 2006, 18:26:51 »
Nu börjar det låta intressant! ;)

Har inte innegivare.. Delta-T är alltså skillnaden mellan KB IN och KB Ut?

Hur ändrar jag farten på KB-Pumpen? Är det nått svårt ingrepp eller är det bara att hitta "rätt skruv" att skruva på?

Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Inställningar
« Svar #7 skrivet: 22 april 2006, 23:21:35 »
Nu börjar det låta intressant! ;)

Har inte innegivare.. Delta-T är alltså skillnaden mellan KB IN och KB Ut?

Hur ändrar jag farten på KB-Pumpen? Är det nått svårt ingrepp eller är det bara att hitta "rätt skruv" att skruva på?



Du borde nog öppna manualen och läsa lite.  :,v(  b00k  ;)

Har du ingen finns den på IVT:s hemsida för nerladdning.

På sid 8 eller 9 i manualen finns en bild, KB-cirkpumpen ser ut att sitta bakom reglercentralen, det borde sitta ett vred på sidan av den där du ställer in pumphastigheten.
« Senast ändrad: 22 april 2006, 23:24:40 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 747

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Inställningar
« Svar #8 skrivet: 23 april 2006, 00:03:21 »
Ok Tackar!
Har ingen manual till denna och på IVTs sida har jag hämtat hem Greenline C. Manualen men den ser inte riktigt ut som den jag har...

Min är ifrån -98 och heter Greenline Compact, om nu detta är samma som Greenline C?

Har ingen display överhuvudtaget på min VP utan endast ett panelkort med bygelkontakter o vissa vred..

Är lite "grön" pÃ¥ allt som har med värmepump att göra sÃ¥ jag hoppas ni har lite överseende  ::)
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: IVT Inställningar
« Svar #9 skrivet: 23 april 2006, 10:34:45 »
Jag har också en Greenline Compact från slutet på 90-talet.
KB-pumpen sitter längst ner till höger då du tagit bort stora luckan. Min KB-pump är grön och har en liten vit ratt med 3 (eller 4) lägen.

Till vänster har du en liknande pump för VB, den har också 3 hastigheter som regleras på samma sätt.

DeltaT för KB skall ligga på 2-3 ºC, med an deltaT VB rekommenderas ligga på 7-9 ºC.

På mitt system var deltaT VB för lågt trots att jag körde på lägsta hastigheten på VB-pump. Då ströp jag lite på de ventiler som sitter vid VB-pump.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad 747

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Inställningar
« Svar #10 skrivet: 23 april 2006, 13:00:20 »
Ok. Tackar!
Hittade de båda. KB Pumpen är ställd på det längsta strecket som jag då antar är 3.

Bör man stänga av VP:n medans man ändrar denna?
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: IVT Inställningar
« Svar #11 skrivet: 23 april 2006, 13:13:09 »
Du behöver inte stänga av nånting det är bara att vrida, 1 eller det kortaste strecket är lägsta hastighet lycka till *vinkar*
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad 747

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Inställningar
« Svar #12 skrivet: 23 april 2006, 16:33:35 »
Ok tackar ;)

återkommer med grafer om några timmar =)
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Inställningar
« Svar #13 skrivet: 24 april 2006, 07:46:50 »


Har du rumsgivare? IVT fungerar inte bra utan rumsgivare, dessutom sparar den många drifttimmar soliga dagar samt kompenserar en eventuell felinställd kurva.

Är det inte så att man skall ställa in rätt kurva innan man installerar innegivaren? oavsett pump eller system.
Det där du säger håller inte, det finns flera som kör IVT utan innegivare och det fungerar bra.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: IVT Inställningar
« Svar #14 skrivet: 24 april 2006, 08:01:19 »
Dessutom fungerar inte de gamla Greenline Compact med BÅDE ute och innegivare. Man får välja vilken sort man vill ha.
(Har man dessutom uppvärmd källare så blir innegivaren värdelös om man inte sätter innegivaren i källaren)
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!