I dette tilfellet var ønsket temp. for "Periodisk økning" satt til 60 grader. Har prøvd med default verdien 55 grader, men likevel aktiveres meldingen om "Problemer med periodisk økning".
Dette var var ekstra legionellakjøring, bare for å lage loggefil, og normalt er økningen innstilt for å utføres på natt. Uansett, det er ikke effektbegrensningen som hindrer; det var ubetydlig annet strømforbruk i denne perioden. Det ser heller ut som oppvarmingen stoppes pga maks. 65 grader på varmebæreren, men at dårlig varmeoverføring fra varmebærer til varmtvann hindrer at ønsket temp. oppnås. Og da er nok det samme årsaken til "Høy kondensatortemp" ved kompressordrift og normal varmtvann-varming.
Fremdeles håper jeg at noen kan supplere med trender eller helst loggefil fra et tilsvarende enhet, Nibe F1255-6 Cu, som fungerer optimalt og alarmfritt, slik at sammenligning kan avsløre hvor problemet kan ligge.