Jag har ett 1 ½ plans hus på ca 100 kvm som är byggt 1934. Jag har renoverat och tillläggsisolerat taket. Huset har 2 glasfönster. Har även nya dubbelradiga radiatorer på övervåningen.(4 st)
Vvs aren sa att ett av de nya elementen ersatte alla de 4 gamla i kwh räknat.
Jag har efter många om och men installerat en CTC Eco el 1550 med en CTC Eco air 107 för 3 månader sen. Förutsättningarna kändes trygga.... (innan hade jag en elpanna från 1975 som lät som en gammal Vaz från Ryssland)

Men....Problemet jag har är att jag har så ojämn värme på mestadels övervåning. Sol ute stekvarmt inne lite kall blåst på natten svinkallt inne. Pillat med värme kurvan ett antal gånger.
Fick tvångsmata framledningen till 40 grader en blåsig men 8 gradig natt (det var svinkallt inne)
Nu är jag snart nära 60 kurvan i mitt pillande  fiR:....  Hitta rätt kurva verkar vara omöjligt .....
Summan av kontentan är att huset verkar ? vara ett högtemperatursystem   huvuddunk

Läst manualen ett antal gånger där jag hittat en text som lyder att högtemperaturhus ej lämpar sig för värmepumpsdrift !!!!!

Jag tror jag smäller av ...

Funderingar : Ska man ha en extra pump för att driva de  radiatorerna pÃ¥ övervÃ¥ningen för att fÃ¥ bättre flöde ? känner man pÃ¥ radiatorerna pÃ¥ övervÃ¥ningen sÃ¥ är de bara unkljuma medans nedervÃ¥ningen är varma.(yes jag har luftat sÃ¥ att jag är blÃ¥ om nävarna)
Har även kollat andra trådar med inställningar inne i panna men det ger mig bara huvud bry : jag menar kör man standard inställningar så verkar 1000 lapparna flyga ut ur huset enligt min uppfattning av trådarna....
Hjälp mig innan jag säljer och köper en bostadsrätt......

Mvh
Magnus






Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Hjälp en besviken CTC novis
« Svar #1 skrivet: 11 december 2006, 07:16:41 »
Du verkar kunna en hel del. Jag tror att detta endast handlar om radiatorena och/eller cirkpumpen. Strunta i pannan så länge. Redan vid ca 35° stigartemp käns en radiataror varm. Har du kollat kopplen, att de är helt öppna i strypventilen? Ta bort hela termostatkroppen och se till att stiftet i termostatventilen fjädrar ut helt. Sätt cirken på max (de flesta är ställbara med ett vred). Lufta igen och se till att ha cirka 1 bar tryck i radiatorkretsen/expansionskärlet.

Lycka till

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp en besviken CTC novis
« Svar #2 skrivet: 11 december 2006, 08:26:51 »
Är systemet på nedervåningen från 1934 är det säkerligen byggt för självcirkulation, dvs bra flöde även vid låga tryckskillnader. Moderna radiatorer som de nya på övervåningen är tänkta för system med cirkulationspumpar. Det kan vara så att även om de nya radiatorerna i effekt motsvarar de gamla, har rör och anslutningar så klent genomlopp att nästan allt vatten går genom de gamla radiatorerna.

Är de gamla radatorerna nästan lika varma nertill som upptill är det inte bra. De kortsluter dÃ¥ radiatorflödet vilket gör att värmepumpen inte fungerar bra. Med el- eller oljeuppvärmning är  sÃ¥dana radiatorer inget problem dÃ¥ temperaturen i pannan är hög men det är helt annorlunda med värmepump.

De gamla radiatorerna kanske behöver strypas så att flödet fördelas mer jämnt mellan våningsplanen. Som det nu är kanske det är radiatorerna på undervåningen som i praktiken värmer hela huset.

Det skulle vara mycket förvånande om ett hus från 1934 ursprungligen hade ett högtemperatursystem, alltså ett system som kräver 80 grader fram vid dimensionerande utetemperatur. Normalt var 55 grader och sådana hus fungerar bra tillsammans med värmepump.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp en besviken CTC novis
« Svar #3 skrivet: 11 december 2006, 10:44:33 »
Är systemet på nedervåningen från 1934 är det säkerligen byggt för självcirkulation, dvs bra flöde även vid låga tryckskillnader. Moderna radiatorer som de nya på övervåningen är tänkta för system med cirkulationspumpar. Det kan vara så att även om de nya radiatorerna i effekt motsvarar de gamla, har rör och anslutningar så klent genomlopp att nästan allt vatten går genom de gamla radiatorerna.

Är de gamla radatorerna nästan lika varma nertill som upptill är det inte bra. De kortsluter dÃ¥ radiatorflödet vilket gör att värmepumpen inte fungerar bra. Med el- eller oljeuppvärmning är  sÃ¥dana radiatorer inget problem dÃ¥ temperaturen i pannan är hög men det är helt annorlunda med värmepump.

De gamla radiatorerna kanske behöver strypas så att flödet fördelas mer jämnt mellan våningsplanen. Som det nu är kanske det är radiatorerna på undervåningen som i praktiken värmer hela huset.

Det skulle vara mycket förvånande om ett hus från 1934 ursprungligen hade ett högtemperatursystem, alltså ett system som kräver 80 grader fram vid dimensionerande utetemperatur. Normalt var 55 grader och sådana hus fungerar bra tillsammans med värmepump.

Jag tror också att detta är problemet, kolla vad du har för instrypningamöjligheter på de gamla radiatorerna nere. När VP:n gått en stund kan du känna på dem med handen, är de jämnvarma upptill och nertill måste flödet på dem strypas lite.

De nya uppe ska vara helöppna, kolla på kopplen så att de är ställda på max.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hjälp en besviken CTC novis
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 12:24:39 »
Du har alltså nya radiatorer uppe??
Som redan sagts kan det bli kaos...
Men det borde varje inst ta hänsyn till, gör man så bör man ha grova rör även till don nya raddarna.
Att blanda äldre grova rör med nya klena är olämpligt.

Som Roland säger så ska du mäta tempen på stig o retur på dina radiatorer och strypa dom där du har högst flöde. Då blir det bra uppe också

Varför byttas dom äldre till nyare??? Äldre har ofta stor vattenvolym det är mycket bra om man har en värmepump!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Kevin

  • Gäst
Kevin
SV: Hjälp en besviken CTC novis
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2007, 17:18:37 »
Du skulle behöva hjälp av en som mig....finns i sthlm... du kan inte ha det så...

Utloggad Stig T

  • .
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +1/-0
SV: Hjälp en besviken CTC novis
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2007, 17:33:33 »
Citera
Det kan vara så att även om de nya radiatorerna i effekt motsvarar de gamla, har rör och anslutningar så klent genomlopp att nästan allt vatten går genom de gamla radiatorerna.

Troligt, min kåk är från 34 och har ett nytt element monterat på övervåningen där det var 15mm rör draget(av en rörmockare. fiR:). De nya elementen har ju också ett spinkigt koppel som bromsar.
För att kolla mer detaljerat att det är som vi tror kan du ju inhandla en IR-termometer pÃ¥ Claes Olsson (ca 250 kr) och kolla tempen pÃ¥ framledningen till elementet innan termostatkroppen vi en radiator nere och uppe. 
Är det långa sträckor nya smala rör?
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.

Utloggad Stig T

  • .
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +1/-0
SV: Hjälp en besviken CTC novis
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2007, 17:45:12 »
Citera
Det kan vara så att även om de nya radiatorerna i effekt motsvarar de gamla, har rör och anslutningar så klent genomlopp att nästan allt vatten går genom de gamla radiatorerna.

Troligt, min kåk är från 34 och har ett nytt element monterat på övervåningen där det var 15mm rör draget(av en rörmockare. fiR:). De nya elementen har ju också ett spinkigt koppel som bromsar.
För att kolla mer detaljerat att det är som vi tror kan du ju inhandla en IR-termometer pÃ¥ Claes Olsson (ca 250 kr) och kolla tempen pÃ¥ framledningen till elementet innan termostatkroppen vi en radiator nere och uppe. 
Är det långa sträckor nya smala rör?
Citera
När VP:n gått en stund kan du känna på dem med handen, är de jämnvarma upptill och nertill måste flödet på dem strypas lite.
Du behöver inte vänta tills vp går på en ctc för att göra detta.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!