Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 januari 2006, 07:19:36 »


Fick även ett tips av Carl N tidigare i en annan länk i våras:

Du kan ha en liten läcka på något element, när värmen går upp ökar även trycket och lite vatten sipprar långsamt ut. På grund av värmen från elementet så förångas vattnet innan det droppar på golvet, jag har själv en sån läcka på en luftningsventil (som jag ska byta när jag hinner... ). Tidigare när jag hade öppet expansionskärl var läckaget mycket litet men med trycksatt expansionskärl läcker det ca 1/2 liter i månaden på vintern.


Det räckte med att jag drog åt luftningsventilen lite hårdare (nyckel+tång) för att läckaget skulle sluta.  Thumbsup
Skrivet av: milliwatt
« skrivet: 24 januari 2006, 21:07:23 »

Hej! felet är avhjälpt ;D en kran till en av golvärmeslingorna läckte. Hittade detta av en händelse när jag tog ner en kartong från en hylla i källaren, kartongen dolde kranen som jag "glömt" bort >:( när jag gick igenom systemet

Fick även ett tips av Carl N tidigare i en annan länk i våras:

Du kan ha en liten läcka på något element, när värmen går upp ökar även trycket och lite vatten sipprar långsamt ut. På grund av värmen från elementet så förångas vattnet innan det droppar på golvet, jag har själv en sån läcka på en luftningsventil (som jag ska byta när jag hinner... ). Tidigare när jag hade öppet expansionskärl var läckaget mycket litet men med trycksatt expansionskärl läcker det ca 1/2 liter i månaden på vintern.

Hittade en ventil som var skum, efter byte blev det bättre men inte riktigt tätt men nu verkar det ok

mvh

jens
Skrivet av: piece
« skrivet: 24 januari 2006, 13:49:15 »

Skvallerrör skall sluta 20 cm ovanför golv så det syns!

Ahh bara fram med rörkniven när jag kommer hem då  :)
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 24 januari 2006, 03:30:17 »

Skvallerrör skall sluta 20 cm ovanför golv så det syns!
Skrivet av: piece
« skrivet: 23 januari 2006, 23:02:48 »

En del ljushuvuden drar ned skvallerrören ned i golbrunnar, det borde va förbjudet enligt mitt förmenande!

Det gjorde rörisen som installerade min pump!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 januari 2006, 19:30:04 »

Men kolla först med ett fat eller nåt så verkligen säkventilen är tät!!!
Dom tappar stinget rätt ofta.. samma där läcker det pytte kan det va svårt att se.

En del ljushuvuden drar ned skvallerrören ned i golbrunnar, det borde va förbjudet enligt mitt förmenande!
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 23 januari 2006, 19:20:58 »

Jag kan tyvärr bara säga att du MÅSTE lokalisera felet.
Har du en läcka i radiatorslingan så kommer du få en fuktskada, frågan är bara hur lång tid det tar och vilket material huset är byggt i. Det kan bli omfattande lika väl som en bagatell.
Du har inte skrivit något om ditt hus. Men om det är något äldre och radiatorledningarna är av järn så kommer de troligen rosta sönder så småningom. Ett klassiskt fel är en gammal golvbrunn som rostat, läckt och fuktat bjälklaget under många år och finns det radiatorrör där så angrips de också av rost och slutligen blir det hål. Så fort det blir läckage så accelererar processen blixtsnabbt eftersom det då kommer in syre i systemet och sätter igång och oxidera inifrån också.
Hur som helst, det finns folk som lokaliserar läckor genom att spärra säkerhetsventilen, sätta systemet under mycket högt tryck och därefter lyssna sig till var läckan finns.
Man kan också lokalisera exakt var rören går genom instrument som känner av magnetfält då man sätter ström i rören.
Försäkringsbolagen är normalt mycket angelägna om att se till att åtgärda den här typen av fel snabbt, eftersom skadekostnaden annars kan bli mycket hög. I de flesta fall behöver du betala självrisken plus kostnaden att reparera själva röret, dvs rörmokarjobbet. Resten står försäkringen för.
/Mats
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 23 januari 2006, 15:30:30 »

1 liter / 700 timmar är sådär 1,4 ml eller drygt ett "kryddmått" i timmen.

Titta NOGA! Det är inte säkert det är vatten du ska leta efter utan indirekta tecken som oxid.

Har själv haft ett litet läckage i en lintätad gänga precis vid inskruvningen i pannan (på en gammal kombipanna) Dropparna rann in i isoleringen och dunstade därifrån knappt märkbart.

Tipsen med skadad gummiblåsa kanske inte stämmer i ditt fall om du är säker. Annars, för övriga läsare, så är det en grej att kolla. Orsaken är att expansionsvolymen då blir nästan noll och övertrycksventilen släpper ut vatten. Sen när systemet kyls lite så brukar gas frigöras och sätta sig i nåt element som måste luftas... Sen fyller man på lite vatten och allt börjar om :(
Skrivet av: milliwatt
« skrivet: 25 januari 2005, 19:22:43 »

Hej! Trycket är ca 1 bar eller rättare sagt, jag fyller upp till en bar sedan sjunker det..Säkerhetsventilen läckte förut men inte nu längre. Jag borde se om det var ett läckage i elementslingan, ca. 1 liter i månaden är ju ganska mycket vatten. :'(

Jag får fortsätta att leka detektiv >:(

mvh

milliwatt
Skrivet av: admin
« skrivet: 23 januari 2005, 20:36:02 »

Du måste försöka hitta läckan!

Kolla först så att din radiatorkrets inte trycker ut vattnet via säkerhetsventilen, beroende på hur det är installerat kan det vara draget en spilledning direkt till avlopp som du måste "frilägga" så att du kan ställa under en bytta för att se om det trycker ut vatten via säkerhetsventilen.

Gör det inte det, då är det nog risk för vattenskada.

Lycka till.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 januari 2005, 20:32:01 »

Hej! såg att ni diskuterat läckande gummiblåsor i expansionskärl i tidigare länk.
Jag måste fylla på ca. 1 liter i månaden och jag undrar var vattnet tar vägen? Min gummiblåsa är hel och jag kan inte se något läckage någonstans. Jag har en teori om att det är ventilen som sitter mellan VVB, elemnetslingan och värmeaggregatet. Kan det läcka in vatten från elementslingan till VVB den vägen ???
 
mvh

milliwatt

Vad har du för tryck i radiatorsystemet? Kanske har du en liten läcka någonstans? Det kan bli bättre med lägre tryck i radiatorsystemet.
Skrivet av: milliwatt
« skrivet: 23 januari 2005, 19:06:54 »

Okej! är det så det fungerar. Då är min teori åt helsike! Tack för svaret!
Skrivet av: admin
« skrivet: 23 januari 2005, 16:48:17 »

Vattnet i vvb värms av elementvattnet genom att det cirkulerar i en mantel runt vvb, internt i värmepumpen, vad som sker när trevägsventilen växlar är att elementslingans vatten aldrig går ut i elementen utan cirkulerer internt i värmepumpen, dock utan att blandas merd vattnet i vvb. (om det inte finns ett läckage mellan mantel och vvb, men ett sånt läckage borde i så fall fylla på elementsystemet så att dess säkerhetsventil lyfter.)
Skrivet av: milliwatt
« skrivet: 23 januari 2005, 16:21:54 »

Trycket är förmodligen högre i VVB.

Är det inte så att  vattnet i VVB värms upp genom att det cirkulerar genom värmepumpen? Sedan växlar "ventilen" över till elementslingan så att detta vatten cirkulerar genom värmpepumpen? Min gissning är att  växlingen mellan "vattensystem" eventuellt skulle orsaka läckaget från elementslingan. Men det är väl kanske inte så troligt ???

mvh

milliwatt
Skrivet av: admin
« skrivet: 23 januari 2005, 16:00:46 »

Det förutsätter väl att trycket i elementslingan är högre än det i vvb:n.

Är det det?
Skrivet av: milliwatt
« skrivet: 23 januari 2005, 11:07:34 »

Hej! såg att ni diskuterat läckande gummiblåsor i expansionskärl i tidigare länk.
Jag måste fylla på ca. 1 liter i månaden och jag undrar var vattnet tar vägen? Min gummiblåsa är hel och jag kan inte se något läckage någonstans. Jag har en teori om att det är ventilen som sitter mellan VVB, elemnetslingan och värmeaggregatet. Kan det läcka in vatten från elementslingan till VVB den vägen ???
 
mvh

milliwatt

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!