Hej.
Blivit med värmepump då jag köpt ett hus med nyinstallerad bergvärme. Thumbsup
Vill ny optimera anläggningen och lägga pengar på roligare än uppvärmning.
Vem vill inte det?
Vet att det finns hur mycket som helst att läsa om detta med många starter m.m. Plöjt igenom en hel del.

Tänkte om någon av alla proffs som verkar hänga här skulle kunna hjälpa mig och kolla igenom mina inställningar
för att se om något verkar uppenbart galet??

Lite siffror när pumpen startat och gått en liten stund:
NIBE Fighter 1110 -8,5 kW.
utetemp= 0°
KB-f  6°
KB-r  2°(-12)
VB-fram  45°(41°)
VB-r  37°(A)

Kurvlutning 9 (med -2 på ratten)
VB diff VP 13°
Diff VP-TS 3°
VP intervall 20m
VVB-stopp 50°

VP-°min  120         
TS-°min  500

Huset:
1 1/2-plans tegelvilla med källare. 130 m3 årgång -59 med tot 11 element + liten golvärmeslinga & handukttork i badrum.

Har höjt VP-°min till 120 och kört med det i ett dygn. Haft 28 starter & lite över 9 tim drift under detta dygn.
Hade innan höjningen 43 starter/dygn med samma drifttid.

Vart betydligt bättre fast fortfarande lite högt?? Sc:,h

Tips och ideer mottages tacksamt.
Fråga gärna om jag glömt några viktiga fakta som behövs.

Tack på förhand :)

MVH MK tomte::

Utloggad PansarHarry

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
Tja.
Jäklars vad snabbt svarat. Thumbsup

Jo, tänker man på det viset. Låter som en prisvärd uppvärmning.

Inte kollat så mycket på hur mycket kWh som anläggningen drar än.
Bara vart igång här lite på höstkanten än så länge vet ej vad det sticker iväg till när det blir -20 och sen vad
den drar sen i sommar när vid bara varmvatten körning.

Väntar lite med att summera tills jag har mer fakta........

Tänkte mest på att den står och duttkör med många starter - slitage kompressor m.m.
eller är det normala siffror??
« Senast ändrad: 22 december 2008, 22:22:36 av PansarHarry »

Utloggad horsetrailer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Östernärke
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
43 starter per dygn verkar på tok för mycket. 28 är väl OK, med 9 timmar drfit går den alltså ungefär 20 minuter per gång, det e kanske OK vid 0 grader ute. Får dock en känsla av att du har lite för liten volym i systemet. Kanek läge för ett utjämningskärl typ NIBE UKV. Jag har själv haft runt 24 starter per dygn och tror att jag har lite för liten volym och funderar på ett UKV-kärl. Har nyss ändrat från 60 till 100 gradminuter för att se om det blir färre starter.

Nån som "kan detta" och kan ge råd om ev UKVkärl och gradminuter till en nybörjare?

NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
Har höjt VP-°min till 120 och kört med det i ett dygn. Haft 28 starter & lite över 9 tim drift under detta dygn.
Hade innan höjningen 43 starter/dygn med samma drifttid.

Höj VP-°min till 180 eller mer, den verkar ju beta av gradmin väldigt snabbt.
Höj så mycket tills du upplever att tempen inne svänger för mycket.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Ähum... Sc:,h

8,5 kW VP till 130 m2 kåk, även om kåken är gammal så är VP:n troligen lite för stor. Ökar du VP-°min för mycket kan du få problem med att VB-r blir för hög vilket (om jag inte missminner mig) innebär att VP:n förvandlas till en elpanna. Kolla förresten att det står ett (A) i parentesen i meny 3.

Jag tror att ett utjämnigskärl på uppåt 200 liter inte vore helt fel.
« Senast ändrad: 23 december 2008, 18:19:14 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PansarHarry

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
Hej.

Tack för dom kloka svaren.
Har ett A i parantesen.
Skall prova att öka VP-°min lite mer se vad som händer.
UKV-kärl 200 liter.....är det dyra grejor??

Tack och hej

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Du klarar dig säkert med en beg VVB med 22 mm anslutningar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!