Hej,
Vet att detta med periodisk legionellakörning varit uppe till diskussion i ett flertal trådar här på forumet. Detta inlägg lade jag (felaktigt?) in under "Solenergi, Solfångare". Tyckte det passade dåligt där så jag tog bort inlägget och skapar en tråd ang. detta istället. Hoppas det är OK. a:gl

Det enda jag avser att göra här är att bifoga en bild från Logger2020 som visar en legionellacykel (vet att Rickard visat detta tidigare) från min Nibe1230 6 kW m.a.p. temperaturer i mantel samt VVB.

Min legionellacykel har följande data:
Stopptemp. kompressor = 54 ºC
Stopptemp. tillsats = 65 ºC

Resultatet av detta kan ses i bifogad bild. Legionellacykeln startar kl. 14:20 och stoppar kl. 15:20.
Ljusblå kurva = temperatur i toppen av VVB
Mörkblå kurva = temperatur i mantel
Notera också att de stopptemperaturer som styr legionellacykeln mätes i manteln.

Vad som går att se är att det utförs 2 på varandra följande VV-laddningar till 65 ºC i manteln och att temperaturen i toppen av VVB stiger till ca. 57-58 ºC. Får alla kranar vara ifred kanske temperaturen ökar lite till - kanske dags att aktivera legionellacykeln nattetid? Sc:,h
Titel: SV: Periodisk legionellakörning
Skrivet av: cyklotron skrivet 24 februari 2011, 22:12:23
Själv kör jag på natten strax innan det är dax att gå upp och dusha, då får den vara i fred under körningen och övertempen nytjar jag för dushen istället för att bara låta den svalna bort.