« skrivet: 03 november 2006, 08:31:58 »Kollade lite status för pumpen.
17700 timmar VP
2200 timmar Tillskott (12.4%)
Ok siffror ?
/Eric
Undrar om inte pumpen är äldre än från 2004. 17700 timmar på ungefär 2 år blir dygnet runt sommar som vinter. Ett år är ju 8760 timmar. Normalt dimensionerar man så att pumpen går ca 4000 timmar per år. Är den lite klent dimensonerad blir det högre men gärna inte över 5000 tim/år. Ligger själv på ca 4400 i snitt. 4 år gammal pump låter rimligare.
Relationen tillsats/VP går inte att säga något om då inställd tillsatseffekt inte är känd (troligen 6 kW) och inte heller pumpens effekt. Från de siffrorna skulle man kunna bedöma pumpens effekt i förhållande till maxbehovet. Ger pumpen 8 kW så och inkopplad tillsats är 6 kW så är den lite klent dimensionerad.
Min erfarenhet är att IVT dimensioneringsprogram brukar räkna borrhålsdjup utgående från -2 grader in på köldbäraren, sen lägger man till 20 meter som säkerhetsmarginal och för djupet ner till grundvatten såvida inte den lokala geografin motiverar annat.