Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Bör jag ändra integralen?  (läst 1714 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Caverion

  • Rörmontör!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tibro
Bör jag ändra integralen?
« skrivet: 27 januari 2013, 21:12:25 »
Jag har en thermia diplomat 8 och kör dessa inställningar...
Kurva 35
Rumbör 21
Integral A1:90
Integral A2: 900

Kör även med inne givare och ligger nästan ständigt på 21 så systemet fungerar riktigt bra men det är en liten sak ja funderar på ang integralen.

Pumpen går i princip hela tiden för integralen är så högt ställd(ganska mycke att värma plus lite för klen pump)

Är det bättre för min ekonomi om jag drar ner integralen så pumpen hinner räkna hem så den står still mer istället för att den går hela tiden?

Hoppas ni förstår vad jag menar!
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Bör jag ändra integralen?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2013, 21:14:39 »
nej då. att pumpen går hela tiden är inget fel.

det som är tråkigt är ju förstås om den går ner till -900 för då får du tillskott men det kan du nog inte förhindra med justering av integralvärdet.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Bör jag ändra integralen?
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2013, 21:17:05 »
Pumpen går den tid den behöver för att värma huset oavsett vilken integral du ställer in. Det som händer om integralen är "för låg" är att tillskottet går in tidigare för att hjälpa pumpen att hålla värmen. Så är komforten OK ska du behålla den höga integralen.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren