Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: torstain skrivet 22 december 2005, 13:43:18

Titel: Slanglutning
Skrivet av: torstain skrivet 22 december 2005, 13:43:18
I min förestående ytjordinstallation så kommer slangen ligga med en viss lutning, ca 1-1,5 meters nivåskillnad. Slangen kommer alltså gå en 70 meter plant för att sedan gå ned för en liten"kant" gå en 120 meter sedan upp igen 70 meter. DVS ned vända och gå upp igen.
Hur påverkar detta installationen? Kommer man behöva ha någon avluftning el dyl?
/Tobias
Titel: SV: Slanglutning
Skrivet av: utopiazz skrivet 22 december 2005, 15:22:06
Slangen kommer alltså gå en 70 meter plant för att sedan gå ned för en liten"kant" gå en 120 meter sedan upp igen 70 meter. DVS ned vända och gå upp igen.

Det låter som din VP kommer att stå på högsta punkten i systemet. Det borde då inte vara några problem med luftningen. Se till att installatören har en bra pump för att göra grundluftningen när slingan fylls med Brine. Normalt pumpar man runt vätskan under några timmar. Pumpen tar vatten från botten i ett öppet kärl/tunna och returen går in i toppen av kärlet/tunnen.

/Johan
Titel: SV: Slanglutning
Skrivet av: torstain skrivet 22 december 2005, 16:09:18
Tack för svaret!
Vad händer om slangen ligger högre än pumpen? Om källaren är djupare än vad slangen ligger så pumpen är lägre än där slangen kommer in genom väggen?
/Tobias
Titel: SV: Slanglutning
Skrivet av: utopiazz skrivet 22 december 2005, 22:22:18
Om slangen som går in i huset ät högsta punkten kan du sätta luftningen direkt innaför väggen innan den går "nedåt" till pumpen.

/Johan
Titel: SV: Slanglutning
Skrivet av: ojacobsen skrivet 23 december 2005, 16:29:00
Spännande......
Hvad händer om pumpen är i källaren (finns utluftning på högsta punkten, ca. 1/2 m. över marken), sen går det neråt, och sen upåt igen mot slutet?
Största skillnad på marknivån är ung. 1,5m
Killen som hälde på spriten var inte där flera timmar... så inte var det den stora utluftningen.
Kann en luftficka i fjärra delen ge lägre KB temp, och finns det nått sätt att identifiera en sån?


Öyvind