Hej,

Jag ska installera bergvärme och väljer mellan ovanstående pumpar(rubriken). Jag har ett enplanshus-75, med 125kvm uppe och ca 60kvm källare. Vi är två äldre som bor i huset så inget jättebehov av duschvatten mm.

Vilken pump skulle ni valt och vilket djup på borrhål?

Kom gärna med egna alternativa lösningar om ni har något att rekommendera. :)

Mvh
Maskrosen

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: IVT EQ C10 eller Thermia diplomat TWS10, optimum G2 10?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2011, 10:51:52 »
Hej,

Jag ska installera bergvärme och väljer mellan ovanstående pumpar(rubriken). Jag har ett enplanshus-75, med 125kvm uppe och ca 60kvm källare. Vi är två äldre som bor i huset så inget jättebehov av duschvatten mm.

Vilken pump skulle ni valt och vilket djup på borrhål?

Kom gärna med egna alternativa lösningar om ni har något att rekommendera. :)

Mvh
Maskrosen
IVT vet jag inget om. Absolut inte G2 om du inte har behov av mycket vatten. Optimum kanske om du inte har minsta intresse av att kolla lite deltaT på varma och kalla sidan själv och justera in hastigheten på pumparna med en liten ratt. Annars är vanliga Diplomaten en ruggigt beprövad produkt som är lätt att serva, underhålla och där inte reservdelar kostar skjortan.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Maskrosen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: IVT EQ C10 eller Thermia diplomat TWS10, optimum G2 10?
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2011, 17:49:44 »
Hej,

NU har jag granskat offerterna. :)

Samma pris på alla tre.

1.IVT  EQ C8 160m borrdjup
2. IVT EQ C10 180m borrdjup
3. Thermia TSW 10kw 190m borrdjup, med G2 10 000 extra

Jag känner att jag får mest för pengarna i alt.2 och där ingick lite extra(bl a , inegivare), plus bra service och kunskap och det är ett större företag som bara sysslar med värmepumpar.

En fråga som dykt upp är om man kan ha för stor värmepump och vad nackdelarna skulle vara med det, om den t ex går dyrare vid milt väder eller liknande?

Mvh
Maskrosen

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: IVT EQ C10 eller Thermia diplomat TWS10, optimum G2 10?
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2011, 22:42:59 »
tyvärr berättar du lite för lite för att man ska kunna komma med förslag eller utvärdera de offertförslag du fått.

De värmepumpar du och majoriteten av oss tittar pÃ¥ är av/pÃ¥. LÃ¥t oss säga den ger 10kw. SÃ¥ här Ã¥rs kanske ditt hus behöver 3kw. DÃ¥ är pumpen 3 gÃ¥nger för stor just nu. Pumpen kompenserar detta genom att stänga av sig. Om radiatorsystemet är litet eller har dÃ¥ligt flöde kan den bara gÃ¥ en mycket kort stund innan den behöver stoppa igen. 

Det finns exempel på hus som behöver 10kw men där en 8kw är för stor på grund av värmesystemets utformning. En faktor som kan påverka är vilken typ av radiatorer man har. Vilket flöde som utan problem kan passera genom radiatorerna samt vilken temperatur som krävs att värmepumpen levererar för att värma huset.

Det är svårt att svara på rätt av utan större insyn i huset.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Maskrosen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: IVT EQ C10 eller Thermia diplomat TWS10, optimum G2 10?
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2011, 09:32:20 »
Hej,

Jag bor i småland

Huset har värmts med panna och olja ca 3 kubik/år plus lite brasa i Caddyn de kallaste dagarna, och då och då för mys.

Värmesystemet är radiatorer med rätt trånga rör.

Mvh
Maskrosen

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT EQ C10 eller Thermia diplomat TWS10, optimum G2 10?
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2011, 10:10:38 »
3 m3 olja per Ã¥r och en oljepanna med normal verkningsgrad betyder ett värmebehov pÃ¥ ca 23-24 MWh/Ã¥r.  En pump pÃ¥ 7 kW räcker för det ändamÃ¥let. Huset kommer inte att behöva mer än ca 9 kW när det är som kallast ute.

Har ni för avsikt att börja värma källaren?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Maskrosen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: IVT EQ C10 eller Thermia diplomat TWS10, optimum G2 10?
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2011, 11:05:00 »
Tack för svar!

Han som hade offerten i alt.2 verkade mycket kunnig och höll bara på med värmepumpar, han sa direkt att det var en 10kw det skulle vara en 8kw var för liten, han var ine i huset och såg värmesystemet osv.

Som sagt jag är rädd jag får för stor pump även jag fick förtroende för han, dessutom var ju hans pris med 10kw lika billigt som deras andra t o m billigare trots bättre serviceavtal mm.

Så vad händer om pumpen är för stor, kan den vara för stor(?), det ingick volymtank på 100L vilket skulle minska antlat start/stopp, vad kan vara negativt med en 10 vs en 8:a?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT EQ C10 eller Thermia diplomat TWS10, optimum G2 10?
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2011, 12:36:34 »
Med tanke på att oljeförbrukningen är lägre än vad jag hade innan jag tilläggsisolerad pannan har jag svårt att förstå rekommendationerna på 10 kW pump. Hur mycket ved har det gått åt per år? Tvivlar på att det kan vara veden som har bidragit med en massa kWh värme. Huset är ju nästan lika stort som mitt och byggt senare så det bör vara bättre isolerat.

Vad är det för typ av radiatorer? Platta eller sektionsradiatorer (dragspelsliknande). Man brukar rekommendera minst 20 L vatten per kW installerad effekt för inte få för korta gångtider. Det betyder att med en pump på 10 kW bör det finnas ytterligare minst 100 L vatten i systemet utöver volymtanken.

Har man bara ordentligt med vatten i systemet är det inga större problem med en kraftig pump mer än att det investeringskostnaden blir onödigt hög. I det här fallet verkar det inte ens bli så.

Ett problem kan vara att en kraftig pump behöver högre radiatorvattenflöde för att hålla optimal temperaturdifferens över pumpen när den går. Det kan bli problem med ljud från rör och ventiler. Det går naturligtvis att sänka flödet men då kan man hamna på en temperaturdifferens som är lite för hög för att pumpen skall gå med bästa driftekonomi. Är det enrörs- eller tvårörssystem, dvs är alla radiatorer parallellkopplade eller ligger de i serie i en eller flera slingor?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Maskrosen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: IVT EQ C10 eller Thermia diplomat TWS10, optimum G2 10?
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2011, 12:51:23 »
Det är enrörssystem med 30cm höga och 1dm breda elelment på de flesta ställen och källaren håller väl ca 20 grader.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: IVT EQ C10 eller Thermia diplomat TWS10, optimum G2 10?
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2011, 15:52:06 »
Jag skulle välja en maskin med R407c hellre än en maskin med R410A.  R410A har ett högre GWP än R407c och är dÃ¥ sämre ur miljösynpunkt. dessutom fÃ¥r den ett högre tryck och högre hetgastemperaturer och borde dÃ¥ rimligen fresta pÃ¥ mer pÃ¥ kompressorn.

SÃ¥ det innebär istort sett att jag personligen väljer alla maskiner pÃ¥ marknaden före IVT:s nya skapelse.  R410A -nej tack *vinkar*

 

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT EQ C10 eller Thermia diplomat TWS10, optimum G2 10?
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2011, 16:09:37 »
Det verkar som om det inte är speciellt mycket vatten i radiatorsystemet. 100 L volymtank verkar lite snålt.

Enrörssystem i kombination med värmepumpar kan vara lite knepigt men jag överlÃ¥ter till de som har mer erfarenhet att komma med synpunkter pÃ¥ det. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!