Titel: hur prioriteras varmvatten i 1125
Skrivet av: beijnoff skrivet 30 november 2007, 15:49:25
Hej igen

Jag undrar hur varmvattenproduktion prioriteras i en 1125.

Jag tror att det fungerar som följer.

Varmvattnet är prioriterat och varmvattenproduktion startas så fort varmvattnet sjunker till tillslagstemperaturen (exempelvis 46 grader).
Om VP står stilla så startas den först efter att "spärrtiden" gått ut (default 25 minuter väl).

Om VP redan går och tillslagstemperaturen nås så bryts värmeproduktionen tills varmvattnet är klart och värmeproduktionen återupptas sedan igen (allt i en cykel utan start/stopp).

Om en värmecykel avslutas och temperaturen i VVB är max två grader över tillslagstemperaturen så hänger VP på en varmvattentillverkning innan den stänger av.

Stämmer detta? Något att tillägga?

Johan
Titel: SV: hur prioriteras varmvatten i 1125
Skrivet av: Carl N skrivet 30 november 2007, 16:29:26
Menar du "VP-intervall" i meny 11 så är det mintid mellan starter, om din VP värmt radiatorerna i en halvtimme före och sen stoppat så har de där 25 minutrarna redan gått.

Sen finns det en maxtid för VV-laddning på 45 minuter, efter detta värms huset en kvart om värmebehov finns innan VV laddas 45 minuter till (tills stopptemp uppnås eller driftpressostaten slår ifrån).

I övrigt stämmer det.
Titel: SV: hur prioriteras varmvatten i 1125
Skrivet av: beijnoff skrivet 30 november 2007, 23:18:07
Tack så mycket. Det där med 45min var nytt men i övrigt hade jag tydligen fått grepp på det hela.

Titel: SV: hur prioriteras varmvatten i 1125
Skrivet av: Bertil skrivet 30 november 2007, 23:26:01
Men inte finns nån stopptid vid vv behov. Den startar direkt då!

Eller hur!
Titel: SV: hur prioriteras varmvatten i 1125
Skrivet av: Carl N skrivet 01 december 2007, 18:21:52
Det finns en missuppfattning att "VP-intervall" skulle vara minsta stopptid men så är inte fallet, det är minsta tiden mellan starter, så tiden som kompressorn går räknas in i "VP-intervall".
Titel: SV: hur prioriteras varmvatten i 1125
Skrivet av: beijnoff skrivet 04 december 2007, 13:31:52
Jag tror nog att jag lyckats förstå det där med minsta tid mellan starter. Även om jag uttryckte mig lite otydligt kanske.

Men jag förstår faktiskt inte riktigt hur den är tänkt att användas.

Med hjälp av gradminuterna så ser man ju till att inte få för många start/stopp. Alltså bör rimligtvis "spärrtiden" aldrig  behövas. Detta vad det gäller uppvärmningen.

Och för varmvattnets del så känns det mer som att den skulle kunna ställa till så att man i undantagsfall skulle kunna få slut på varmvatten.
Alltså om jag tappar ur en stor mängd vatten så att tillverkningen går igång.
Stänger tappvattnet.
Väntar tills dess att pumpen precis gjort nytt varmvatten och slår ifrån.
Då störttappar jag så mycket vatten som möjligt och kompressorn tillåts nu inte starta på 20-25 minuter (eller vad nu värdet är).
Långsökt, men ändå :-)

Johan
Titel: SV: hur prioriteras varmvatten i 1125
Skrivet av: Bertil skrivet 04 december 2007, 15:37:22
I normalfallet ska aldrig vp intervall begränsa driften. Mer som en säkerhet mot för högt antal starter i olämpliga system.

Men jag tror att VP intervall inte stoppar en vv körning!
Men jag är inte dösäker  Sc:,h
Titel: SV: hur prioriteras varmvatten i 1125
Skrivet av: Carl N skrivet 04 december 2007, 17:21:50
Med hjälp av gradminuterna så ser man ju till att inte få för många start/stopp. Alltså bör rimligtvis "spärrtiden" aldrig  behövas. Detta vad det gäller uppvärmningen.

Jepp, men så finns de som styr värmen på radiatortermostaterna...  :P
Titel: SV: hur prioriteras varmvatten i 1125
Skrivet av: Digital skrivet 04 december 2007, 19:58:50
Alltså om jag tappar ur en stor mängd vatten så att tillverkningen går igång.
Stänger tappvattnet.
Väntar tills dess att pumpen precis gjort nytt varmvatten och slår ifrån.
Då störttappar jag så mycket vatten som möjligt och kompressorn tillåts nu inte starta på 20-25 minuter (eller vad nu värdet är).
Långsökt, men ändå :-)

Johan
Men om din vp då gått i 15 minuter för att göra vv så är det inte 20 min till start när den stannar det är då mycket mindre tid till nästa start. Det är 20 mellan starterna inte mellan stopp och start.. Blev det förståeligt Sc:,h
Titel: SV: hur prioriteras varmvatten i 1125
Skrivet av: beijnoff skrivet 04 december 2007, 20:18:29
Just det Digital det har du ju helt rätt. Tänkte inte på att det var tiden start till start. Det är ju inte stopp till start. Då försvann även mitt långsökta fall  ;D

Jag har en känsla dock av att den faktiskt stoppar även vv. När jag precis hade fått den installerad och lekte lite med den så har jag för mig att den sade 5 min till start vid något tillfälle och att det var för att köra igång varmvattnet. Men jag är inte helt säker heller.
Titel: SV: hur prioriteras varmvatten i 1125
Skrivet av: Digital skrivet 05 december 2007, 21:15:55
Just det Digital det har du ju helt rätt. Tänkte inte på att det var tiden start till start. Det är ju inte stopp till start. Då försvann även mitt långsökta fall  ;D

Jag har en känsla dock av att den faktiskt stoppar även vv. När jag precis hade fått den installerad och lekte lite med den så har jag för mig att den sade 5 min till start vid något tillfälle och att det var för att köra igång varmvattnet. Men jag är inte helt säker heller.
Vp intervall gäller alla starter så visst blockeras den av vp intervall även vid en vv-laddning.
Titel: SV: hur prioriteras varmvatten i 1125
Skrivet av: Rdx skrivet 05 december 2007, 23:09:01
Jepp, men så finns de som styr värmen på radiatortermostaterna...  :P
Som jag då?  9 starter senaste dygnet.