« skrivet: 11 januari 2014, 00:57:17 »
Har en duo 12 som löser ut för högtryck, finns det några vanliga orsaker?
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Utloggad Volvo245GLT

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2014, 05:45:37 »
Löser den på högtryck så betyder det att den inte blir av med värmen.
Kontrollera om värmebärarpumpen fungerar.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2014, 10:37:26 »
Och att smutsfiltret inte är igensatt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2014, 11:27:11 »
När den går få jag vätme i huset men inte mycket... om returen är 30 °C så är värmen i retur 35 °C.. kan det stämma?

var sitter filtret?

Hur länge ska man kunna köra kompressorn i stöten i en sådan utan problem?
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2014, 13:44:45 »
Har nu bytt cirkpumpen utan skillnad, känner att den fungerar efter som när jag sätter igång den i av-läge startar cirkpumpen och drar ut värme från huset... hmm... inom vilka temp områden funkar en sådan? för mig jag läst 70grader på värme o 90 på VV...
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2014, 16:09:09 »
Har nu testat och kan köra till VV väldigt läng... men strax efter den slår om till värme, då går högtrycksvakten... kan vattnet smyga runt genom VV tanken? ser inga backventiler eller så..
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Utloggad vedpannan

  • ByggnadsvÃ¥rdstaliban o värmepumpsnörd
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • GersgÃ¥rden
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2014, 06:45:38 »
Det sitter backventiler i mässingdelen som sitter ihop med cirkulationspumpen. På min pump som hade stått ett tag så hade den torkat fast så jag fick plocka isär och göra rent den för att den skulle öppna fritt.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull

Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 frÃ¥n 2000 köpt 2018.

Utloggad lars

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 304
  • Karma +0/-0
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2014, 09:48:58 »
Kontrollera backventilerna att de fungerar. Jag fick byta dem.

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2014, 23:36:59 »
Jag har två DUO pumpar,
den ena en 8(1989), ur kopplat pga lågtryck konstant ur,
den andra en 12(1982), i kopplat funkar utom högtrycker problemet.

12:an har inga backventiler vid pumparna, men det har 8:an.. kan dem sitta någon annanstan? kan det vara att dem öppnar med inte tillräckligt? cirkulation har jag(vet inte hur mycket) då det blir varm i huset men inte mer än typ 40grader då högtrycken löser ut. Nu mera har jordfelsbrytare börjat krångla, men har märkt att den löser om jag kör med el patronen. men om man bara kör drift bodde den inte göra det eller? ska jag koppa ur fysiskt?

Bifogar en bild för att förklara hur jag kopplat... kanske helt galet med kom med synpunkter.. nu är inte allt skalenligt o så men funktionen är korrekt.
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Utloggad lars

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 304
  • Karma +0/-0
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2014, 10:29:12 »
Jag hade en villa med en Duo 12 1982. Det fanns definitivt backventiler för varje cp. Jag har visst minne av att de satt nära cp. Följ ledningarna och se om de sitter nÃ¥gon annanstans..  Kan Duo 12 systemet fungera utan backventiler? DÃ¥ skulle man behöva en växelventil?  Har nÃ¥gon monterat det i stället? Eller är dina borttagna p.g.a anläggningens konstuktion?
Jag hade pÃ¥ Duo 12 problem med att den läckte gas i diverse kopplingar. Jag fick anlita reparatör för att justera inställn pÃ¥ pressostaterna.  Jag upplevde att de hade opÃ¥litlig inställning.
.

Utloggad lars

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 304
  • Karma +0/-0
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2014, 10:39:17 »
Kolla om termostaten för varmvatten står fel inställd. Du har den i varmvattentanken bakom frontplåten som du får montera bort. Den finns upp till vänster om jag kommer ihåg rätt. Tag en liten skruvmejsel och justera. Om den står fel kan det bli så.

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2014, 19:56:43 »
Hittade några bakventiler längst in bakom allt.. tog den den till värme för kontroll, den funkade som det ska.. tog bort bakfunktionen bara för att testa men det händer samma sak bara.. kör länge till varmvatten o sen till radiator men bara en kortstund, sen går vakten... kan det vara med att det är 40m 22PEX mellan pumpen och huset som stryper?
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Utloggad lars

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 304
  • Karma +0/-0
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2014, 20:18:11 »
Har Du försökt med att justera termostaten till varmvattenberedare? Min var som din Duo men dÃ¥ hjälpte det med att vrida pÃ¥ termostaten.  Jag har tipsat en annan pÃ¥ detta forum med det ochsÃ¥. Det fugngerade.

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2014, 22:17:09 »
Hur högt ska man ställa den? Har sänkt den nu för att få igång värmen...
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Utloggad lars

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 304
  • Karma +0/-0
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2014, 09:44:20 »
Det är över 10 Ã¥r sedan jag hade min DUO 12 sÃ¥ jag är lite osäker. Jag tror man fÃ¥r ändra lite i taget. Det fÃ¥r inte bli för mycket heller.  Du fÃ¥r börja med att kolla Ã¥t vilket hÃ¥ll Du skall vrida.
Någonstans på detta forum finns en förklaring till detta fenomen (om det är detta fel). Svårt hitta.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 506
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!