2005 är sista året med version 2, så vilka möjligheter du har beror på vad du har nu. V2 har en tvåradig display och V3 har en flerradig display.
Har du en Ecoel V3 kan den prata med EcoAir 400-serien med hjälp av en
CTC Converter 2.0Har du en Ecoel V2 kan de inte kommunicera. Du ställer då in Ecoelen att köra som ren elpanna med relativt låg temperatur. Sedan låter du en värmepump (CTC eller annan) värma Ecoelen till lite högre temperatur. Först när värmepumpen inte klarar att hålla tanken varm kommer då Ecoelens elpatron gå igång. Hur bra det fungerar på värmepumpens styrning. Med CTC basic display kan du sätta en fast temperatur på Ecoair 400 värmepump. Ser att CTC nu har något som heter basicstyrning. Har inte studerat vad den har för möjligheter.
Svaret på dina frågor
1. Varför vill de byta kompressor efter ett läckage? Torkfilter och expansionsventil borde räcka (om nu inte läckaget var relaterat till kompressorn..?)
2. Är det V2 så är alla utedelar jämgamla eller äldre än din, möjligen med nyare delar i sig. Endast ett mycket fördelaktigt pris skulle få mig att välja en begagnad utedel. Är det V3 är begagnade enheter i alla fall yngre än din.
3. Se utläggningen ovan.
4. Ett säker kort, men också det dyraste. Kompenseras delvis av att du sparar några tusen per år tack vare modern värmepumps bättre effektivitet.
5. Se utläggningen ovan.
olof8888 i tråden nedanför har samma frågeställning. Se även den.