« Svar #17 skrivet: 25 december 2010, 22:46:52 »
Pumpen fungerar bra efter injustering vilket bl.a innebar strypning av radiatorcirkulationen på retursidan så att temperaturdifferensen mellan ut och retur hamnade på 8 grader.
Tack för goda råd och värdefulla synpunkter
Vilken pump har du köpt? I ett tidigare inlägg skriver du G2, nu skriver du Diplomat 10. Om du har en G2 så har den optimumfunktion, dvs den justerar kontinuerligt cp-hastighet så att du alltid ligger på 8° diff. På en Diplomat utan optimum ska den första åtgärden för att åstadkomma bra diff över radiatorkretsen alltid vara att justera cp-hastigheten manuellt. Men du kanske menar att du strypt de ensklida radiatorerna för att alla ska ha 8° diff? Är inte riktigt med, förklara gärna vad du gjort och varför. I övrigt får man väl beklaga sorgen över den alltför tidigt bortgångna Villan...
Loggat
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.