Titel: smutsventil
Skrivet av: yder skrivet 28 december 2009, 14:18:54
Har en ctc eco heat som larmar på högtryckspressostat och fick förslaget att det kunde smuts i nåt filter. Nu undrar jag var det sitter? :)
Titel: SV: smutsventil
Skrivet av: Bychen skrivet 05 januari 2010, 11:49:33
Hej

Du har sannolikt ett påfyllnadskoppel monterat på köldbärarsidan. Där sitter filtret. Se bifogad manual för rengöring.
Titel: SV: smutsventil
Skrivet av: Bertil skrivet 05 januari 2010, 15:42:05
Men larmar den för HT då är det nog på varma sidan du har dåligt flöde, där finns oxå ett filter.

Har du alla radiatorventiler öppna och BRA flöde genom alla radiatorer??
Titel: SV: smutsventil
Skrivet av: kullabacken skrivet 05 januari 2010, 16:04:47
Men larmar den för HT då är det nog på varma sidan du har dåligt flöde, där finns oxå ett filter.

Har du alla radiatorventiler öppna och BRA flöde genom alla radiatorer??

sitter inget filter på varma sidan på eco heat.  Sc:,h
Titel: SV: smutsventil
Skrivet av: Bychen skrivet 06 januari 2010, 01:42:51
Men larmar den för HT då är det nog på varma sidan du har dåligt flöde, där finns oxå ett filter.

Har du alla radiatorventiler öppna och BRA flöde genom alla radiatorer??

Läste inte så noga kanske, vet bara om ett filter på CTC, men det är ju sannolikt inte köldbärarsidan som krånglar.
Är det inte så att trycket (efter kompressorn) är för högt då detta larm kommer?
För att förstå lite mer undrar jag...
Ökar detta tryck då det är för dålig cirkulation in i kondensorn från värmebärarsidan?
Eller vart mäts trycket? Före eller efter kondensorn?

//Anders
Titel: SV: smutsventil
Skrivet av: Bertil skrivet 06 januari 2010, 23:10:35
Trycket ökar med högre framledningstemp..