Skrivet av: Balkkin
« skrivet: 30 mars 2010, 20:23:53 »

observera att en glykolmätare ger felaktigt resultat, så du inte går och använder dig av en sådan!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 mars 2010, 09:45:53 »

Det blandar sig och det kommer att ta lite tid men ren sprit fryser inte. Jag spädde ner köldbäraren i min slinga till 22 % med vatten en sommar för ett par år sedan och det var inget problem med att det frös i värmeväxlaren efteråt fast sommartid blir det troligen aldrig under noll grader i värmeväxlaren.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 26 mars 2010, 22:05:29 »

Tack för svaret Roland.
En liten fundering bara om man gör som du skrev i alternativ 2 dvs in med 25 L ren sprit sen stänga och låta det cirkulera.
Kan det då bli så att jag får en bestånde 25 m lång "bit" 95% brine som som är konstant och resterande förblir 20% eller är det så att det jämnar ut sig efter ett tag och hela slangen når samma % (vilket min bror säger och hänvisar till kemi och strävan efter balans, och jag vet att min bror brukar veta vad han pratar om).

Sen undrar jag om någon vet hur kall en förångare blir som kallast? 

Det kommer nog att ta väldigt lång tid innan det har blandats. Kör en pump i en tunna efter att du pumpat in spriten, eller rigga en pump och tunna och häll i spriten efter hand i tunnan medans du pumpar, mycket större sannolikhet att du får det ordentligt blandat.
Skrivet av: SHL
« skrivet: 26 mars 2010, 20:12:46 »

Tack för svaret Roland.
En liten fundering bara om man gör som du skrev i alternativ 2 dvs in med 25 L ren sprit sen stänga och låta det cirkulera.
Kan det då bli så att jag får en bestånde 25 m lång "bit" 95% brine som som är konstant och resterande förblir 20% eller är det så att det jämnar ut sig efter ett tag och hela slangen når samma % (vilket min bror säger och hänvisar till kemi och strävan efter balans, och jag vet att min bror brukar veta vad han pratar om).

Sen undrar jag om någon vet hur kall en förångare blir som kallast? 
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 mars 2010, 15:48:26 »

Ska nu fylla på lite högre % inför kommande säsong.
Vilket är lättaste sättet att höja % halten i Brinen?
Jag har tänkt att köra via påfyllningskopplet, in med ren sprit från dunken och ut med den som är blandat ner i samma dunk med hjälp av cirkulationspumpen bara. Vilket borde bli bra utblandat efter x-antal varv i slingan.
Är detta ett ok sätt?

Om halten skall upp till 30 % och du gör som beskrivet ovan slutar det med att det är 30 % sprit i dunken när det är färdigt.

Tar du en tom dunk och fyller köldbäraren som tappas av från slingan i den kommer det att vara 20 % sprit i dunken när det är tomt i dunken med ren sprit. Det blir några liter mindre förlust av sprit på det sättet.
Skrivet av: SHL
« skrivet: 26 mars 2010, 11:34:55 »

Har haft samma problem fast dock inte lika extremt.
Under Januari månad efter långa gångtider så ökade nivån i nivåkärlet med ca 1 - 1,5 Liter och KB-ut sjönk mm.
Detta resulterade i 2 stopp pga LP-larm. Jag läste diverse inlägg här på forumet och konstaterade att de flesta förslag vid liknande problem var att borrhålet frusit, vilket jag tvivlade på i mitt fall.
Jag slog över pumpen till eldrift och satte KB cirkulationpumpen på kontinuerlig drift och kunde konstatera att på ca 10 timmar så hade nivån i nivåkärlet sjunkit tillbaka till sin normala nivå, vilket fick mig att tvivla på fruset borrhål. Så jag köpte en alkoholmätare i vinbutiken och tappade ur lite KB ur påfyllningskopplet och lät den stå tills den värmts till 20 grader (vilket rekomenderades på mätaren) och visst var det som jag misstänkte.... Brinen hade 20% alkoholhalt, vilket ska ge en fryspunkt på - 7-8 grader enligt vad jag läst på nätet.
Hur kall blir en förångare i en VP?

Ska nu fylla på lite högre % inför kommande säsong.
Vilket är lättaste sättet att höja % halten i Brinen?
Jag har tänkt att köra via påfyllningskopplet, in med ren sprit från dunken och ut med den som är blandat ner i samma dunk med hjälp av cirkulationspumpen bara. Vilket borde bli bra utblandat efter x-antal varv i slingan.
Är detta ett ok sätt?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 mars 2010, 16:42:56 »

Finns ju alkoholmätare billigt att köpa!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 mars 2010, 12:04:15 »

Jag har haft en hink framme med spritblandningen från förra veckan när jag var tvungen att tappa ur lite. Sen var det ju någon som tipsade om fryspunkter tidigare - men det hade ju redan kontrollerats med ett instrument (som då inte verkar ha fungerat...). Jag hoppas nu bara att det inte beror på att spriten i blandningen som jag provade med har förångats bort... Fortsättning följer. :-)

För att det skall gå ner från 30 % till 5 % måste 1/3 av innehållet i hinken ha dunstat bort.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 24 mars 2010, 10:20:31 »

Hej!

Det finns ju enkla instrument att testa % halten med, kanske en sådan skulle vara värt att investera i.

MVH Tumpi
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 24 mars 2010, 10:16:12 »

Jag har haft en hink framme med spritblandningen från förra veckan när jag var tvungen att tappa ur lite. Sen var det ju någon som tipsade om fryspunkter tidigare - men det hade ju redan kontrollerats med ett instrument (som då inte verkar ha fungerat...). Jag hoppas nu bara att det inte beror på att spriten i blandningen som jag provade med har förångats bort... Fortsättning följer. :-)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 mars 2010, 09:53:34 »

Ja, då har jag följt det halvfulla glaset i frysen med en termometer. Blandat runt lite nu och då under en timme med givaren i ett glas. Redan vid -2 börjar det kristallisera sig...

Grattis! Det måste vara orsaken till bekymren. En del enkla problem är svåra att lösa för att det är svårt att föreställa sig att situationen kan inträffa. Märkligt att intstallatören, som borde vara van vid köldbärarlösningar, inte reagerade på den svaga lukten. -2 grader fryspunkt betyder ungefär 5 % sprit.

Hur kom du att tänka på att testa fryspunkten?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 23 mars 2010, 22:12:34 »

Bra då kanske vi närmar oss lösningen Thumbsup
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 23 mars 2010, 22:01:44 »

Ja, då har jag följt det halvfulla glaset i frysen med en termometer. Blandat runt lite nu och då under en timme med givaren i ett glas. Redan vid -2 börjar det kristallisera sig...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 mars 2010, 20:55:07 »

Det var som f-n... Jag provade att stoppa ett glas med spritblandning från KB-slingan i frysen... Det frös på ett par timmar. Kan detta ha något med mina problem att göra???

Det kan det ha. Köldbärarlösningen skall vara 30 % sprit. Den börjar frysa vid ungefär -15 grader. I en frys är det vanligen -18. Då skall det bli tunnflytande issörja i glaset. Blev det mer eller mindre fast is är lösningen betydligt svagare.

Är köldbäraren så utspädd att den fryser under drift ökar volymen. Det borde också låta om iskristallerna när de strömmar genom pumpen.

Om det var mer eller mindre fast is glaset tycker jag det vore värt att göra om försöket men med en termometer i glaset. Kontrollera då vid vilken temperatur det börjar bildas iskristaller.
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 23 mars 2010, 19:58:11 »

Det var som f-n... Jag provade att stoppa ett glas med spritblandning från KB-slingan i frysen... Det frös på ett par timmar. Kan detta ha något med mina problem att göra???
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 16 mars 2010, 19:25:57 »

Loda innan vi borrar nytt låter som en klok idé. Men KB-slingan är alltså från en befintlig installation där bara bergvärmepumpen är utbytt. Tidigare har det inte varit några som helst bekymmer med sånt här, men då var det alltså en klenare bergvärmepump. Hopklämd av frysning låter ju inte orimligt. Jag uppskattar verkligen era idéer. Jag bollar dem vidare med installatören.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 mars 2010, 18:42:01 »

Hos min far hände samma sak... Vindan skenade som en skrämd häst!

Det gjorde ingenting att kapa bort 10 meter enligt dom  tomte:: tomte:: Kul killar säger jag  knUp
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 mars 2010, 16:18:16 »

Innan nytt borrhål beställs skulle jag kontrollera att slangen verkligen har blivit hopklämd genom att loda i slangen.

När slangen i mitt borrhål skulle installeras gick det snett och slangen skenade. Slangvindan välte och det blev veck på slangen. Man rätade ut vecken (påstod man) och installerade slangen. Allt verkade fungera som det skulle när pumpen togs i drift. DeltaT för köldbäraren var som den skulle vara. När jag sommaren därpå lodade slangen visade det sig att bägge slangarna var så hopklämda 6 meter under markytan att ett lod 15 mm i diameter inte passerade förbi. Jag fick slangen utbytt. Fick sedan 1000 kr tillbaka eftersom borrhålet var 4 meter för grunt men det är en annan historia.

För att det skall bli så lågt flöde att deltaT blir 8 grader måste slangen vara ordentligt hopklämd om det är det det är frågan om. Det måste vara enkelt att upptäcka när man lodar. Jag tvivlar på att slangen är hopklämd och ett nytt borrhål är en hel del pengar. 
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 mars 2010, 15:50:47 »

Ufff stackars dej!! Ingen kul när saker djävxxx

8 graders delta på kalla sidan betyder att du har enormt dåligt flöde!!

Det kan man få pga av luft, men ev även om borran fryser, men så snabbt. Jag tvivlar  Sc:,h

Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 16 mars 2010, 11:05:42 »

Jo, men visst. Nu skvalar det hela tiden. -2/-10. Nu ska den tålmodige installatören prova att byta den nya cirkulationspumpen på köldbärarsidan. Och går inte det så låter det som att det bara är att borra ett nytt hål. Någon som vill köpa en ny bergvärmepump? Duger bra som bojsänke.
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 15 mars 2010, 20:35:41 »

Jo, min själ. Det har nog kommit tillbaka något svagt skvalljud som tidigare, inte alls lika kraftfullt som tidigare... Och nivån har stigit i expansionskärlet. Provade att tappa ut lite mer spritblanding - blir till att ringa installatören imorgon igen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 mars 2010, 19:33:14 »

När nivån åker upp och ned kan det även vara luft...
Är det tyst och fint eller kan man höra ett "skval" när pumpen startar... ("forsande" ljud första sekunderna)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 mars 2010, 19:11:23 »

Frysning verkar lite tveksamt med tanke på drifttiden per dygn. Uttagen medeleffekten bör inte ge problem. Om det fryser i borrhålet så att slangen pressas ihop borde det märkas på att differerensen KBin/KBut ökar.

Det kan handla om en annan sak. När slangen blir kall krymper den. Det gör köldbäraren också men om slangen krymper mer än vätskan blir stiger nivån i kärlet. Normalt ändras inte nivån i kärlet så mycket eftersom de här effekterna till stor del tar ut varandra men undantag kanske finns.

 
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 15 mars 2010, 18:17:12 »

Om glykol har blandats med sprit vet jag inte - tror inte det. Men jag ska kolla det om det kan spela in. Däremot har det ju läckt ut köldmedia sedan det senaste missödet.

Jag har fört statistik sen i onsdags då den nya enheten installerades. 5 dagar alltså. VP-tid 96 h = 19 h / dygn. VP-starter 83 = 16 st / dygn. Inget tillskott. VB-fram mellan 28-30 VB-r ca 5 grader kallare.

Alldeles i starten var KB +2/-3 för att sedan stabilisera sig runt -2/-6 efter bara ett dygn.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 mars 2010, 16:56:59 »

Det var trist att det blev nya problem. Hur många timmar per dygn har pumpen gått i snitt sedan starten efter reparationen?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 mars 2010, 15:22:32 »

Vad var det i det gamla hålet? Det var väl inte glykol som nu blandats med sprit.
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 15 mars 2010, 13:50:22 »

Det är en NIBE 1125-6 kW.

Och alldeles precis har det börjat jävlas igen. Något gör så att det blir övertryck i KB-slingan. Det trycker på så att det läcker ut genom säkerhetsventilen i expansionskärlet. Fruset borrhål tror installatören på som var hit och tömde ut lite spritblandning. Jag får lov att fortsätta tömma, om nivån på expansionskrälet fortsätter stiga, vilket det verkar göra. Samtidigt borde inte hålet ha fryst på så kort tid. Maskinen har bara gått en knapp vecka... Fjärrvärme kanske är modellen. SUCK.
Skrivet av: holmfrid
« skrivet: 15 mars 2010, 10:20:05 »

Det vore intressant att veta vilken effekt den nya värmepumpen har!
                                                            Holmfrid
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 13 mars 2010, 17:33:08 »


Vad som förbryllar mig är att när maskinen börjar producera varmvatten blir KB siffrorna mycket snyggare: 0/-4 kanske. Niben är kopplad till en Strömsnäspanna.
Gissar att det beror på att effekten på VP blir lägre pga högre temp på VB och därför inte tar ut så mycket från hålet. Samma sak här.
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 13 mars 2010, 11:31:49 »

Äntligen rullar det igen. Ny maskin utan köldmedialäckage... Flera dagar i följd utan fryslarm. :-)

Tyvärr oroar jag mig över KBin och ut. Verkar gå ner till runt -2/-6 när kompressorn kört sitt pass. Har ju varit ganska varmt nu ett tag, runt nollan och den går kanske inte mer än ett par timmar i streck som längst och sen pausar en stund. 10-20 VP-starter om dan nu. Vette tusan hur det ska gå om det kommer lite kallare väder... tyvärr får man väl inte heller veta det förrän om ett år.

Vad som förbryllar mig är att när maskinen börjar producera varmvatten blir KB siffrorna mycket snyggare: 0/-4 kanske. Niben är kopplad till en Strömsnäspanna.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 februari 2010, 09:32:06 »

Bara lite nyfiken
Vad är orsaken till tempratursänkningen på köldbäraren när kompressorn har för lite köldmedia ??

Den utläckande gasen följer med köldbäraren in i pumpen där den stannar kvar. Det blir lite som en vattenringkompressor med den skillnaden att gasen inte kan lämna pumpen i och med att utloppet sitter i periferin täckt av köldbäraren. Genom att pumphjulet till stor del snurrar i en gaskudde fungerar pumpen inte bra. Flödet blir lågt = hög temperaturskillnad.
Skrivet av: SHL
« skrivet: 25 februari 2010, 20:54:46 »

Bara lite nyfiken
Vad är orsaken till tempratursänkningen på köldbäraren när kompressorn har för lite köldmedia ??
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 februari 2010, 15:09:14 »

Aha, en läcka i förångaren. Kan förstå att det blev detektivarbete.
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 25 februari 2010, 11:34:55 »

Nej som jag fattat det så är det köldmediet som har läckt ut i KB-slingan. En tredjedel av köldmediet var borta. Dessutom har nivån på expansionskärlet till KB-slingan ökat vid körning.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 februari 2010, 10:25:12 »

Tack för alla tänkbara förslag till orsaker på problemen!

Efter ett riktigt detektivjobb har nu installatören konstaterat att det har varit ett köldmedieläckage i NIBEn. En får hålla tummarna!

Det skall möjligen inte vara köldbärarläckage?
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 25 februari 2010, 10:19:18 »

Tack för alla tänkbara förslag till orsaker på problemen!

Efter ett riktigt detektivjobb har nu installatören konstaterat att det har varit ett köldmedieläckage i NIBEn. En får hålla tummarna!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2010, 16:40:50 »

Det känns ju som att det inte är borrhålets grunda djup som gör att KBut drar iväg till -11 på så kort tid.

Det kan omöjligen vara problemet. Det hade yttrat sig i låga temperaturer på både KBin och KBut, t.ex. -4 in och -7 ut. Hög differens betyder lågt flöde.
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 24 februari 2010, 16:00:33 »

Jag har fått systemet ordentligt luftat 3 gånger nu, professionellt - med tunna och grejer, men likt förbaskat börjar det porla efter ett tag...

Jag träffar installatören imorgon bitti igen, och tänkte att jag kunde ha lite mer kött på benen innan det börjar borras för ett nytt hål bredvid. Det känns ju som att det inte är borrhålets grunda djup som gör att KBut drar iväg till -11 på så kort tid.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 februari 2010, 15:51:51 »

Det är lätt att få ur om man har grejer ;D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 februari 2010, 15:30:38 »

Sla luftas först av allt, det kan va segt att få ur luften
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 24 februari 2010, 15:28:26 »

Oj, vilket gensvar. Tack! Jag måste först hem för att kunna svara på vissa frågor.

*Fryspunkten ska vara kontrollerad och OK.
*Det verkar vara luft i KB-slingan. Det är ett porlande ljud. Trevligt ljud om man bodde vid en bäck.
*Osäker om slingan spolades ordentligt vid installationen. Måste fråga installatören.
*Filtret är rengjort och systemet har luftats av installatören flera gånger.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2010, 11:37:06 »

Är fryspunkten för brinen kollad? Det kanske finns någon ficka med för hög fryspunkt så att förångaren fryser ihop?

Där har vi en ytterligare en möjlig orsak. Det kan ju vara felblandad köldbärare. Den vanligaste köldbärarlösningen är 30 % sprit börjar frysa vid ca -18 och det är vad det brukar vara i en frys så det är rätt enkelt att kontrollera.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 24 februari 2010, 10:45:25 »

Är fryspunkten för brinen kollad? Det kanske finns någon ficka med för hög fryspunkt så att förångaren fryser ihop?

Min solfångare frös ju ihop för några veckor sedan på grund av att brinen inte var tillräckligt blandad, trots att vi kört den några månader i somras/höstas. Det var inte för lite glykol, bara för dåligt blandad.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 februari 2010, 10:38:50 »

Skumt att flödet minskar enormt efter några dars drift...
Tvångskör cirkulationspumpen då hör man om det finns luft... Utan luft är ljudet helt jämt... med luft så brusar det vid start...

Man kan lufta i centrum på cirkpumpen med den igång på högsta läget. men har du haft hjälp så är det väl gjort?

Kolla här sid 37
http://www.nibeonline.com/pdf/031086-3.pdf

Men djupet på borran bevisar inget det är djupet UNDER grundvattennivån som är det effektiva djupet.

Har ni oöm tomt finns en lösning... gräv ned en ytjordslinga koppla in den "före" borrhålet!
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 februari 2010, 10:03:53 »

Pröva att spola slingan. Gjordes det ordentligt vid inst?? Som Roland säger så är det troligen ett flödesproblem. Hur är det med filtret,rent eller??   Om du grejar själv så börja med filtret, häng sen på pumpen som du spolar slingan med och kör. Om VP funkar medans du spolar slingan så borde det vara ett flödesproblem.   
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2010, 09:52:47 »

KBin -1 och KBut -4 är helt normala värden och borde bli -2 och -5 efter några dagar. Men i stället händer något som gör att flödet i slingan minskar så att det blir betydligt större skillnad mellan KBin och KBut.

Frysning i borrhålet som klämmer ihop slangen kan vara en möjlighet men det tror jag inte går tillbaka. Hopklämd slang förblir troligen hopklämd. 

Luft verkar troligare. Jag tycker mig ha märkt att luften kan samlas i köldbärarpumpen som då inte fungerar som den ska göra. Man kan höra ett porlande eller gurglande ljud från den, man verkligen hör att pumphjulet arbetar i en vatten/luftmiljö. I mitt fall försvann ljudet när jag trycksatte köldbärarsystemet till ca 0,5 bar. Vet inte om det kan hjälpa i det här fallet.

Har man kontrollerat att köldbärarsystemet är tätt så att det inte sugs in luft någonstans när pumpen går? Finns det en tryckmätare på expansionskärlet för köldbäraren så att det går att kontrollera att systemet är tätt?
Skrivet av: pelle.wennerstrom@gmail.com
« skrivet: 24 februari 2010, 09:15:08 »

Hej,

I huset vi flyttade in i (Uppland) brakade kompressorn i den gamla IVT Puls Greenline (ca 4 kW?) efter fyra dagar (!) varpå vi valde att sätta i en ny värmepump. Borrhålet är bara på 90 meter enl borrbeviset. Aktivt troligen inte så mycket mindre eftersom granit ska ha kommit omgående efter ett tunnt jordskikt. Huset är på ca 190 kvm, 1,5 plan med golvvärme överallt. Det är välisolerat och vi klarar att köra med en VB-fram på bara ca 30 grader trots kylan ute. Ute har det väl snittat runt minus tio. Vi var medvetna om att det var en liten chansning att köra med det gamla hålet. Enligt NIBE ska ju det aktiva hålet vara 90-120 meter. Men vi tänkte att den för köra lite tillskott om bergvärmen tryter.

Men vi kan inte köra VP särskilt många dagar innan Frys-larm dyker upp. Om man bara kör cirk-pumpen, utan kompressorn, ligger KBin på ca +1. Men när kompressorn sätts på landar KBin/ut på -1/-4 efter ett par timmar och ligger så en halv dag kanske. Sen sjunker det under ett par dagar till -2/-10 och vid -11 är det inställt att fryslarmet ska gå, vilket det också gör... Det verkar vara luft i KB-slingan och jag har fått god hjälp av installatören med avluftning flera gånger men nu börjar han misströsta på vad som kan vara fel... Övriga värden: VB-fram 30, VB-retur 25, Kurva 4.

Någon med liknande erfarenhet? Vi vill ju helst inte borra ett nytt hål om det verkligen inte behövs.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!