Om jag fixar en frekvensstyrd CP för att reglera flödet över min Optima 600, vad är optimalt ur effektsynpunkt?
- Skapa konstant dT oavsett utetemperatur genom att reglera flödet
- Ett konstant flöde oavsett utetemperatur
-
Nibe satsade ju på konstant :dt: oberoende av utetemp på värmepumpen med sin VVM300, jag skulle gjort nått sånt om det går att fixa till?
-
Det är nog inte omöjligt. Måste nog konsultera _purjo som kan CAN-bussen för att få en fungerande styrning. Det blir liksom en tillståndsmaskin som beroende på tillstånd skall göra olika saker:
- Hålla konstant inställbart dT vid varmvatten eller värmevattenproduktion
- Om styrningen säger att CP skall stå still så skall CP stå still
- Konstant flöde vid avfrostning
Frågan är dock om det är värt det? Varför har inte IVT infört detta från fabrik? För dyrt?
-
Man kan ju lösa det utan att läsa av CanBus'en...
- Om styrningen säger att CP skall stå still så bryts ju strömmen via relät. Sätt din styrning efter det så går bara pumpen när den skall gå
- När VP'n frostar av så drar växelventilen via ett relä. Det relät kan användas för att koppla förbi Din styrning eller instruera den att köra pumpen på ett visst varvtal
Om du ändå vill använda CanBus'en så har jag skrivit lite info om den här:
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=325 (http://www.n-mental.com/blog/?page_id=325)
*vinkar*
-
Men hur skall man göra när CP går men inte VP går? Dessutom, reläet för avfrostning sitter väl i utedelen?
-
Ja... Du måste även känna av om kompressorn går via relät till den. Om CP skall gå när kompressorn inte går så är det svårt att styra på delta-T, så man får väl ha nån grundhastighet som växlas in då.
Eller så läser du av via CanBus'en...
-
Har själv satt ett relä på signalen till min 4-vägs ventil
Denna skall styra en växelventil på acktanken så jag får se hur det kommer att fungera i vinter.
Jag använde mig av ett 2 poligt relä från Kjell & Co ::) som sitter i en relä sockel
om det är intressant så har relä Artnr:36101 och sockel Artnr:36103
-
Hur har du tänkt dig styra CP? Styr du med 0-10V eller fasta hastigheter?
-
Har frågat WILO vilka pumpar som gäller och skall jag styra med 0-10v är det ECO-BMS som gäller.
Sedan gäller det att hitta en lämplig hårdvara att köra programmet med.
Purjo använder en binär till Linux och använder sedan PHP för att läsa av CAN-bussen. Smidigt. Till detta tillkommer även någon form av styrning för att styra pumpen.
Det vore kanske inte fel att använda en NSLU2 eller något liknande?