Har en CTC 107 med EcoEl från 2006. Allt fungerade fint tills senaste veckan upptäckte jag att när det blev plus 2-3 grader ute VP orkade inte till börvärden. Konstigt nog efter omstart fungerar den korrekt igen men bara några timmar (5-6timmar) och sedan uppstår samma problem igen...Några förslag på vad det kan bero på? Inga felmeddelande alls på displayen...
Data:
Rum 20.5 (20.5)
Panna 32(50)
Framled 32(43)
Panna nedre 28(48)
Hetgas 80
VP in/ut 28/27
ute temp +2
Effekt kW 4,5
shunt fördr. 60 min
Huskurvan 46 just. 2
Tacksam för hjälp.
-
Med tanke på att VPin är högre än VPut så går den väl i avfrostningsläge. Kolla lite senare.
Har du shuntfördröjningen satt till 60 min eller håller den på att räkna ner?
-
Har observerat anläggningen ca 1 timme ingenting hände därför startade jag om VP igen och då funkade det igen.
Ringde CTC och enligt de orsaken till detta kan vara s.k. fyrvägs filter som inte fungerar korrekt.
Någon som vet ngt om det? Är det dyrt att byta? Kan man fixa själv?
Tacksam för svar.
-
Det ingår ju en sexårig försäkring så det borde inte kosta någonting
-
Den sexåriga försäkringen täcker inga skador. Den täcker eventuella avskrivningar samt självrisken, som den ordinarie villaförsäkringen har dragit av, efter en reglerad skada.
Förutsättningen för att den sexåriga försäkringen ska gälla är alltså, att villaförsäkringen godkänt skadan, därefter kan man skicka in sin anmälan till Artic (sexårsförsäkringsbolaget) tillsammans med skadegodkännandet från villaförsäkringen.
erp
-
Kan det inte bara vara så att fyrvägs filter är ok, men endast styrkortet/mjukvaran hänger sig?
-
Är det inte 4-vägsventilen CTC menar?
erp
-
Ja det stämmer. Känns problemmet bekannt?
-
Nej, men 4-vägsventilen öppnar mot förångaren när avfrostningen görs. Du ser ventilen på bilden i början på manualen för pumpen.
erp
-
Ja, jag ser den i manualen, men frågan är: om VP fungerar korrekt efter omstart om det är ngn större problem (bytta ventilen kostar 10.000sek) eller räcker det med ngn enklare åtgärd i styrpanelen? Tyckte att kanske ngn annan av användare hade liknande problem och kunde lämna ngn tips.
-
Här måste finnas många som kan ge dig ett vettigt svar, typ Oraklet, nisse-gurra m fl.
erp
-
Ingen på forumet som kan ge en bra svar/råd?
-
Kan du inte få ett bra svar från CTC, eller om du pratar med någon kylservice.
Är det något fel som gör att pumpen inte funkar, måste det ju fixas på något sätt.
Din hemförsäkring borde täcka kostnaden för reparationen och tilläggsförsäkringen ska ju täcka självrisk och ebventuella avskrivningar.
Menar du att det skulle kosta 10 000:- att byta 4-vägsventilen, vem har sagt det?
Visserligen får man kanske tömma ur gasen och fylla nytt efter bytet av ventilen, men det verkar ändå dyrt.
erp
-
Tjena detta bekymret har även drabbat mig på en service en gång.......spolen kan ha lossnat från ventilen så den går i avfrostläge hela tiden.........ganska enkelt att kolla.....gå ut och öppna ytterdelen o kolla om den hänger löst.....då ligger skruven på botten ....
-
Pratade kort med CTC tekniker och enligt honom borde det vara 4 vägs ventilen som inte funkar rätt. Fick tele till ngn servicefirma i Skåne och enligt killen skulle ventilen bytas och det skulle kosta ca 10.000sek. Jag tycker det verkar ohyggligt mycket. Därför ställde frågan här på forumet för att höra om det är så pass allvarligt och om det är ngn som hade liknande problem.
Ska gå ut och kolla inne i pumpen snarast.
-
Har kollad upp inuti VP - allt ser intakt ut.
Vet inte hur 4 vägs ventilen fungerar men kan inte det vara frågan om en styrkorts fel (mjukvarans alltså) och ej själva ventilen?
Fenomenet uppstår när VP går ner i avfrostningsläge sedan kommer den inte upp i full effekt igen och då sjunker framlednings-temperaturen. Efter restarten fungerar allt som det ska.
Hjälp!