Titel: VB fram rusat?
Skrivet av: Janne I skrivet 29 juli 2016, 10:09:51
Hej
Igår när jag kom hem från en kortare semestertripp och gick in i garaget så var det 35 gr varmt där...jag kör helt manuell reglering på golvvärmen där.
jag har en Nibe 1215 från 2004 som bara tuffat och gått sen dess, VB-Fram visade 55gr (22gr) vad kan ha hänt? termostat fel eller något annat skoj, jag stängde av värmen helt manuellt ska tilläggas....ute temp 18gr.

MVH
Janne
Titel: SV: VB fram rusat?
Skrivet av: bopakoster skrivet 29 juli 2016, 10:24:25
Växelventilen har nog hängt sig så du kör ut varmvatten till värmesystemet.
Titel: SV: VB fram rusat?
Skrivet av: Janne I skrivet 29 juli 2016, 10:27:42
Tack för svar...kan man lösa det själv om det är fallet? pumpen är en 1215-8,5.
Titel: SV: VB fram rusat?
Skrivet av: Carl N skrivet 29 juli 2016, 11:56:54
Du kan prova att ta loss motordelen på växelventilen (bajonettfattning) och motionera växelventlen på pinnen som sitter där.
Detta kan räcka för att få igång rejerna så de funkar normalt igen.
Titel: SV: VB fram rusat?
Skrivet av: Janne I skrivet 29 juli 2016, 15:58:09
Provade motionera ventilen men tyckte den gick jämnt och fint upp och ner.
Om VB r står på 26 gr och parantes värdet är 20gr ska indikeringen för rumsvärme lysa? verkar fel tycker jag men det gör den iaf....



Första gången jag har bekymmer med den sen 2004 så det är väl dags nu....
Titel: SV: VB fram rusat?
Skrivet av: Carl N skrivet 30 juli 2016, 09:10:51
Lampan för rumsvärmning lyser jämnt om du inte väljer driftläge sommar.
Lampan för kompressor ska bara lysa då kompressorn brummar.
Sen styr den på VB-fram och värdet i parantesen där, eller VV start och parantesvärdet där.