Författare Ämne: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn gÃ¥r hela tiden?  (läst 4341 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad EndZone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« skrivet: 05 november 2016, 11:30:28 »
Jag har en gammal Thermia Villa Bas 60 frÃ¥n -99. Har visat upp mitt unikum av teknik pÃ¥ den här pumpen tidigare, jag har ingen display och ser i stort sett ingenting förutom fram- och returledningarnas värme. Hur som helst, jag fick nyligen en fläktkonvektor installerad i garaget. Den fungerar, men ger kanske inte riktigt sÃ¥ mycket värme som jag hoppats pÃ¥. Detta har lett till att jag trampat runt i pannrummet och funderat en del de senaste dagarna och har därför noterat att VP:n plötsligt sedan igÃ¥r kväll gÃ¥r konstant. Kompressorn stannar aldrig. Inte ens efter omstart. SÃ¥ här har den aldrig gjort förut. Utetemp är just nu ungefär 0 grader. Värmekurvan är lÃ¥gt ställd och har sÃ¥ varit de senaste tre Ã¥ren. Inga problem alls, värmen har varit kanon i huset. Även sedan installationen av konvektorn i garaget har värmen i huset varit jättebra (förutom kanske garaget dÃ¥) och VP:n har skött sig som vanligt. Utom just senaste dygnet dÃ¥. Vad kan vara anledningen att kompressorn plötsligt gÃ¥r precis hela tiden?  Framledningstemp är c:a 34 grader och retur 31 just nu.
« Senast ändrad: 05 november 2016, 12:15:01 av EndZone »
Bor i villa i södra Värmland med inredd källare, totalt 220 kvm + garage 45 kvm. Byggt 1982.
Ventilation: FTX, nytt aggregat 2012.
Nibe 1255 3-12 kW installerad januari 2019 då gamla pumpen dog.
Borrhål 110 m (okänt aktivt djup) sedan 2001 och ytterligare borrhål 200 m (190 m aktivt) feb 2020.

Radiatorer på bägge plan samt konvektorelement i garaget.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2016, 11:52:31 »
Anledningen är troligen väldigt enkel.

VP orkar inte med mera. AlltsÃ¥ du förbrukar mer värme än VP krarar av att göra  ::)
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad EndZone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #2 skrivet: 05 november 2016, 12:08:25 »
Men borde den i så fall inte utnyttja elpatronen?
Den har ju dessutom funkat kanon tidigare på exakt dessa inställningar. Ja, det är en konvektor installerad nyligen, men det är bara först nu på dag tre som den börjat strula. Nu är det dessutom någon grad varmare ute än senaste dagarna.
Bor i villa i södra Värmland med inredd källare, totalt 220 kvm + garage 45 kvm. Byggt 1982.
Ventilation: FTX, nytt aggregat 2012.
Nibe 1255 3-12 kW installerad januari 2019 då gamla pumpen dog.
Borrhål 110 m (okänt aktivt djup) sedan 2001 och ytterligare borrhål 200 m (190 m aktivt) feb 2020.

Radiatorer på bägge plan samt konvektorelement i garaget.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #3 skrivet: 05 november 2016, 12:28:26 »
Att det är först nu det händer att kompressorn går hela tiden kan bero på att borrhålet har blivit avkylt genom den ökade belastning som konvektorn innebär. Lägre temperatur på KBin betyder lägre kapacitet på pumpen. Stäng av konvektorn och se vad som händer.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad EndZone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #4 skrivet: 05 november 2016, 12:41:22 »
Tack, ska testa lite senare idag och återkommer med info. Men om det nu är så att konvektorn är boven, vad är lösningen egentligen då om jag vill ha värme i garaget? Ny pump och nytt borrhål?
Bor i villa i södra Värmland med inredd källare, totalt 220 kvm + garage 45 kvm. Byggt 1982.
Ventilation: FTX, nytt aggregat 2012.
Nibe 1255 3-12 kW installerad januari 2019 då gamla pumpen dog.
Borrhål 110 m (okänt aktivt djup) sedan 2001 och ytterligare borrhål 200 m (190 m aktivt) feb 2020.

Radiatorer på bägge plan samt konvektorelement i garaget.

Utloggad EndZone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #5 skrivet: 05 november 2016, 13:11:07 »
Jag tittade lite på vredet till värmekurvan för en stund sedan. Det kändes nästan som att den skulle kunnat hakat ur på något vis så att hur man än vred ändrades inte inställningen inne i pumpen. Nåväl, jag lirkade lite med den och ställde sedan ner värmekurvan på min-läge. Då stannade pumpen. Ställde sedan upp den på önskad värmekurva. Så här har stopp och start sett ut. Vad tror ni om det?

12:04 VP stannar
Framledning 35 grader
Retur 32 grader

12:21 VP startar
Framledning 26 grader
Retur 26 grader

12:51 VP stannar
Framledning 34 grader
Retur 30 grader

13:08 VP startar
Framledning 26 grader
Retur 27 grader

Det här borde alltså luta åt 30 starter per dygn som det är nu. Vad det nu kan innebära (bra/dåligt)?
« Senast ändrad: 05 november 2016, 13:26:36 av EndZone »
Bor i villa i södra Värmland med inredd källare, totalt 220 kvm + garage 45 kvm. Byggt 1982.
Ventilation: FTX, nytt aggregat 2012.
Nibe 1255 3-12 kW installerad januari 2019 då gamla pumpen dog.
Borrhål 110 m (okänt aktivt djup) sedan 2001 och ytterligare borrhål 200 m (190 m aktivt) feb 2020.

Radiatorer på bägge plan samt konvektorelement i garaget.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #6 skrivet: 05 november 2016, 17:30:01 »
Själv har jag ca 45 starter vid 1-5 grader ute, detta på grund av liten vatten i systemet.
Min pump orkar göra 47 grader pÃ¥ framledningar och när värmekurvan kräver den tempen sÃ¥ gÃ¥r den dygnet runt.  När kurvan kräver 45 grader fÃ¥r jag ca 16 starter per dygn..
Skulle testa som dom skrivit här tidigare att stänga av vattnet till konvektorn och se skillnaden..  beskriv gärna husets storlek, borrdjup, samt  1 eller 2 rörssystem samt antal radiatorer. LÃ¥ter nästan som att pump och borrdjup är i klenaste laget om nu det inte blivit nÃ¥ fel pÃ¥ pumpen.. svÃ¥rt i ditt fall dÃ¥ du inte har nÃ¥gon display att kolla pÃ¥..
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #7 skrivet: 05 november 2016, 18:56:49 »
Jag har även som du satt in en fläktkonvektor ett rum I garaget (23kvm) och den värmer upp det rummet till ca 21 grader när fläkten går på lägsta hastighet. jag kör utan thermostat på den så länge det inte blir för varmt där inne. villket det troligen kommer att bli för fläktkonvektorer fungerar bara bättre desto varmare vatten man skickar ut. skickar du ut 30 grader till konvektorn så ger den nog ingen överdriven värme iaf.

I mitt förra hus monterade jag en fläktkonvektor  som man sätter under ett bänkskÃ¥p I köket, utan thermostat sÃ¥ var temperature inne 22grader när det var runt 0grader ute men när det vart kallt (runt -15) sÃ¥ var det ca 26-27grader I köket.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad EndZone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #8 skrivet: 05 november 2016, 20:39:11 »
Ja rent teoretiskt borde pumpen vara för klen, men alla VVS-firmor som varit här genom åren menar att den är imponerande effektiv. Just därför har jag svårt att se att den skulle vika sig för en enda ny konvektor. Hur som helst, nu fungerar den som vanligt igen. Problemet är dock att den bara skickar ut c:a 34 grader när pumpen går. Som påpekats ovan är det inte riktigt bra nog för en fläktkonvektor som jag förstår det. Men om jag ska höja framledningstempen, då måste jag alltså öka värmekurvan? Det känns ju nästan dumt med tanke på att resten av huset värms väldigt väl med nuvarande inställningar. Hmmm...

Garaget är för övrigt på 45 kvm och just nu håller jag 14,5 grader med hjälp av konvektorn. Det förefaller vara max just nu. Det kan alltså bli varmare där inne när det blir kallare ute med anledning av att framledningstempen blir högre?
« Senast ändrad: 05 november 2016, 20:41:09 av EndZone »
Bor i villa i södra Värmland med inredd källare, totalt 220 kvm + garage 45 kvm. Byggt 1982.
Ventilation: FTX, nytt aggregat 2012.
Nibe 1255 3-12 kW installerad januari 2019 då gamla pumpen dog.
Borrhål 110 m (okänt aktivt djup) sedan 2001 och ytterligare borrhål 200 m (190 m aktivt) feb 2020.

Radiatorer på bägge plan samt konvektorelement i garaget.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #9 skrivet: 05 november 2016, 21:20:51 »
45 kvm till som du värmer tar nog en del energi. Jag tror att din pump är på gränsen av vad den klarar av. Deltat mellan framledning o retur är inte så stor, har du möjlighet att sänka hastigheten på cirkpumpen? Har vp någon elpatron? Hur kallt blir det hos på vintern?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #10 skrivet: 06 november 2016, 09:15:16 »
Hei,

Jeg erfarte samme problemstilling når jeg koblet til gulvvarme og en konvektor i mitt sjøhus for noen år siden. Min VP ble da for marginal (5,5kw) Jeg anbefaler følgende:

1, Øk temperaturen slik at framledningstemperatur blir 40-45 °C før VP stopper. Etter hva jeg kan se av temperaturene du oppgir, så har du ca 9 °C fra VP stopper til den starter igjen, og du "slipper temperaturen helt ned til 26 °C" før den starter igjen. Dersom du får 40-45 °C på framledning før din VP stopper, så vil den starte ingen når framledningstemperaturen er 30-35 °C. Er du heldig, kan dette være nok for at du klarer å holde varme i garasjen også.
2, Reduser flow til din garasje, slik at du klarer og holde din bolig varm :)

Dersom dette ikke løser problemet tror jeg du enten må oppgradere din VP for å få ut mer effekt, eller så må du oppgradere med en kraftigere VP.

Når jeg hadde samme problemet som deg, valgte jeg og monter en frekvensdomformer slik at en kan kjøre scrollkompressoren raskere og få ut mer effekt av din VP. Jeg får over 7KW fra min opprinnelige 5,5kw VP med å montere frekvensomformer.

« Senast ändrad: 06 november 2016, 09:42:23 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad EndZone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #11 skrivet: 06 november 2016, 09:51:56 »
Tack för era svar, uppskattar det mycket!
Som jag nämnt är ju det här en värmepump utan någon som helst möjlighet till justering via display. Alltså har jag ingen aning om hur jag ökar farten på cirkulationspumpen. Kan man skruva på något själv inne i pumpen tro?

Vad gäller huset i övrigt så håller jag mellan 20-21 grader på vintern. Ute kan det bli nedåt -20 eller-25 som mest, men då kortare tid. Det är södra Värmland vi pratar om. Jag upplever det som att värmepumpen inte utnyttjar elpatronen särskilt mycket alls. Total elförbrukning inkl. uppvärmning, vatten och hushållsel ligger på 13000 kwh/år med fyra personer i hushållet och 220 kvm att värma. Nu även då garaget på 45. Det låter extremt mycket att värma med så liten pump, men i 17 år har det alltså fungerat utmärkt. Kan bero på någorlunda tätt hus och det faktum att vi även har FTX kanske? Nytt effektivt aggregat sedan 2014 dessutom då det gamla inte orkade längre.

Som läget är nu upplever jag inte att VP:n har svårt att värma huset med -2 grader ute. Däremot blir garaget inte varmare än 14,5 grader. Det kan jag å andra sidan leva med eftersom 14-15 grader ändå är rätt okej när man ska jobba i garaget. Frågan är dock om pumpen p.g.a detta plötsligt får jobba mer och oftare. Antalet starter kanske är onödigt många?

Jag skulle gärna öka framledningstemperaturen om jag hade en susning om hur man gör, men som sagt - det enda jag kan justera själv är värmekurvan.

Återigen tacksam för tips och tankar!
Bor i villa i södra Värmland med inredd källare, totalt 220 kvm + garage 45 kvm. Byggt 1982.
Ventilation: FTX, nytt aggregat 2012.
Nibe 1255 3-12 kW installerad januari 2019 då gamla pumpen dog.
Borrhål 110 m (okänt aktivt djup) sedan 2001 och ytterligare borrhål 200 m (190 m aktivt) feb 2020.

Radiatorer på bägge plan samt konvektorelement i garaget.

Utloggad EndZone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #12 skrivet: 07 november 2016, 10:59:51 »
Hmmm...det kanske är med just värmekurvan man ökar framledningstempen?  :-\
Bor i villa i södra Värmland med inredd källare, totalt 220 kvm + garage 45 kvm. Byggt 1982.
Ventilation: FTX, nytt aggregat 2012.
Nibe 1255 3-12 kW installerad januari 2019 då gamla pumpen dog.
Borrhål 110 m (okänt aktivt djup) sedan 2001 och ytterligare borrhål 200 m (190 m aktivt) feb 2020.

Radiatorer på bägge plan samt konvektorelement i garaget.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #13 skrivet: 07 november 2016, 21:02:09 »
Höjer du på kurvan så stiger framledningstempen och tempen inomhus. Jag tror inte du kommer att kunna få lika varmt i garaget som i huset, och det lyckas inte heller riktigt med ditt system som du har idag
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad EndZone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Villa Bas 60 - kompressorn går hela tiden?
« Svar #14 skrivet: 07 november 2016, 22:42:49 »
Nej det verkar som att jag inte kommer att kunna hålla lika varmt som i huset. Just i huset är jag helnöjd med värmen fortsatt, det är bara garaget som inte verkar orka över 14,5 såvida jag inte stället upp termostaten på 24 grader på konvektorn, då skrämmer jag upp tempen till strax under 16. Å andra sidan får jag en känsla av att VP:n får jobba mer då.

När det är dags för en ny pump får jag helt enkelt se till att den är dimensionerad korrekt antar jag.
Bor i villa i södra Värmland med inredd källare, totalt 220 kvm + garage 45 kvm. Byggt 1982.
Ventilation: FTX, nytt aggregat 2012.
Nibe 1255 3-12 kW installerad januari 2019 då gamla pumpen dog.
Borrhål 110 m (okänt aktivt djup) sedan 2001 och ytterligare borrhål 200 m (190 m aktivt) feb 2020.

Radiatorer på bägge plan samt konvektorelement i garaget.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren