Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 november 2005, 23:21:13 »

Ok helt klart en lösning tackar. *vinkar*
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 17 november 2005, 14:32:49 »

Bertil. En lösning till dig är att lägga in ett fast motstånd som motsvarar ca:60-70grader och ha en strömbrytare och skifta mellan vanliga givaren och "dummyn". Att du skall ha den höga temperaturen är för att slippa eventuella konstgheter med legionella upphettning som finns i en del maskiner.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 17 november 2005, 08:36:14 »

Går det inte att sänka VV-tempen till typ 20° bara?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 november 2005, 23:40:19 »

Det  Fixaren  säger om vv, använder jag vid riktig svinkyla.
Jag har en separat liten elberedare, som jag kopplat så jag kan köra enbart den eller spetsa med den. Men den är bortkopplad helt vid normal drift. Men vid svinkyla stänger jag av vv produktion på VP osså kan VP jobba med att enbart värma huset 24T/dygn, det funkar verkligen bra!!

Men på våran 25 kw pump var det ett fasligt "sjå" att koppla bort VV beredningen, det gick inte göra i styren!! Men hur det är på andra modeller vet jag inte, antagligen lika??
Kan ev fixas men hur?? vi kopplade bort  givaren tillfälligt men då måste man "installera" givaren i styren när man vill ha igång den rackaren! finns det nåt bra sätt?
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 16 november 2005, 22:21:07 »

Kollade lite till på siffrorna i början. Min diagnos i första hand för grunt borrhål tempen in ger ingen bra COP misstänker att den sjunker rätt mycket under vintern vilket ger taskig COP dessutom skulle det vart en större pump från början. Påmminer lite om PLUS senaste bergvärmehus. Kolla upp drifttider som du har möjlighet att kolla, köldbärartempraturerna senare under vintern när det blir kallt ute.
 I min värld är Regon ett garantiutbyte eftersom det fanns från början och går under reklamationsregler som är 10 år.
Det skumma med siffrorna är fördelning VV / Rad är 99% 1% Normalt brukar det vara ungefär 90% 10%. Att texten är fel påverkar inte värdena.

En radikal lösning i ditt fall kan vara att sätta in en vanlig förådsberedare 300 för varmvattnet. Och låta värmepumpen roa sig med att enbart värma huset. Eftersom VP ändå måste skicka in tillskottet så tidigt. Resultatet av det kan bli varmt varmvatten jämnare värme i huset, bättre förutsättningr för värmepumpen och inte alls säkert nån märkbart högre energiförbrukning.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 16 november 2005, 21:58:59 »

Det roliga fenomenet på avläsningen av fördelningen av VV och rad var en "bugg" i programet på de första REGO "600" som gick ut.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 oktober 2005, 00:27:37 »

temperaturerna skall du läsa av när pumpen går och sen den gått en stund så den inte just startat.
Timräknarna kan du läsa av när som helst...

om du höjer temperaturen (finjusteringen) 1 grad skall det nästan inte märkas! Som jag sa brukar man säga 3 grader där ger ca 1 grad på rumstemperauren!

Jag tycker bestämt att har du för kallt inne skall man inte höja finjuseringen utan kurvan istället!  MEN vid temperaturer kring noll är det svårt att hitta rätt kurva. Det finns en justering du kan göra sen du hittat rätt kurva vid kyligare väder, det kalls att knäcka kurvan. Det är inte svårt men lite överkurs, av nån anledning är det jättevanligt att det blir för svalt inne vid utettemp kring +-0.  Därför finns det möjlighet att höja kurvan tex vid +5 ute +-0 ute och - 5 ute!!!

Men som jag sa först rätt kurva vid kyla, helst utan mixter med finjusteringen! Bäst om den kan va på +-0!

Försök tyda diagrammet för temperaturen se vilken temp returen får vid +-0 ute om kurvan är ställd på 4,7 som du har nu... hitta en kurva som åtminstone höjer returtempen med 3 grader testa den!! ( 4 grader om du tar bort finjusteringen)
Det tar tid innan justerinngen visar ca 1 dygn.

Skriv upp på ett papper om du börja ändra kurvor särskilt viktigt på "knäckfunktionen".

4,7 ger ca 38 grader på returen vid+-0 ute...  kurva 6 ger lite drygt 40 vid +-0 ute.
Men väljer du kurva 6 betyder det att pumpen stannar helt om det blir mera än -15 ute (streckade linjen) men det är inte säkert att pump och elpatron tillsammans når den tempen.
Men om det sker du måste du justera VP ska gå oavsett utetemp, den ska va outtröttelig och 24t/ dygn vid svinkyla!!!! En del tror att det sliter på pumpen, men tvärtom pumpen trivs med att gå utan avbrott och så måste det va om man vill maximera vinsten!

Men har du termostatventiler på radiatorer (eller andra strypningar) ska dom öppnas helt först. Dom rackarna ska gå skruva upp till läge 5 minst (lite beroende på typ) sen ska du känna på radiatorerna i botten dom ska va lite svalare i botten men inte kalla! är dom kalla har vi förbättringspotential där!!!
200l vv ska inte tömmas så snabbt, bromsa extra beredare hävda att det inte funkar som det ska nu! billigare för dig om VP tillverkar allt vv. det kostar ju ca 1/3 mot en elberedare. Sen kanske du måste krypa till korset men inte innan VP producerar vv som den ska! pressa på servicen  knUp knUp

lycka till nu
Skrivet av: jovi
« skrivet: 25 oktober 2005, 19:56:34 »

Nu har jag haft service på pannan, rensat filtret och luftat vv-beredaren. Inget som visade på något konstigt. Det galna förhållandet mellan VV och rad (99/1) trodde han berodde på att mjukvaran korskopplat dessa mätningar och alltså skall läsas tvärtom. Han avrådde från att uppgradera då all historik skulle försvinna.

VV beredaren har troligen något fel, han skall återkomma om detta (fick bara en timme idag) och som Jocke montör var inne på nämndes dykröret. Ett hårdvarufel faller under en försäkring som tecknades vid installationen så det skall i så fall inte kosta något.

Vi skruvade upp finjusteringen en grad till +1 och behöll kurvan på 4,7. Om ett par dagar skall vi se vad innetemperaturen landar på. Att höja temperaturen från dagens 19 till 21 trodde han  kunde bli ganska dyrt. Ytterligare radiatorer är kanske en bra väg.

Om man bortsåg från att beredaren är trasig tyckte han att vi skulle sätta in ytterligare en elberedare efter nuvarande tank för att höja temperaturen ett sista steg, säg från 50 till 55. Fick veta att man från början velat sätta in en 300-liters tank men trappan ner var för trång så det blev 200. Vad tror ni om en extra elberedare?

Jag ringde elbolaget idag och fick veta att snittförbrukningen har legat på drygt 30'000 kwh sedan 2001. Kommer från ett lägenhetsboende så dessa siffror känns utomjordiska :)

På Bertils inrådan skall jag nu börja logga temperaturer. Skall jag göra det vid särskilda driftssituationer; vila, vv eller rad-drift?

Det här skall bli ett kul projekt, särskilt med all den kunskap som finns på detta forum!!!
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 25 oktober 2005, 18:08:10 »

Det kan ju vara en kärvande växelventil också.
Kan vara så att den sitter fast i mellan läge och då blir allt knepigt.
Skrivet av: jovi
« skrivet: 25 oktober 2005, 09:52:26 »

Det där med fördelningen värme vv verkar helt tokigt! Vad det beror på vetetusan, men har du varmt i hus
Nåt tok är det med vv kapaciten också, Jocke ÄR montör så han kan ge värdefulla råd.
Det är vanligare än man tror med felaktiga anläggningar, men det kan ofta vara "små" fel.
Det funkade kanske bra tidigare med en lägre vv förbrukning!?

Kallt inne... höj värmekurvan Kurva 4,7 höjer du rejält. Kolla i kurvorna i papperen. Som en schablon brukar man säga att tre grader högre kurva brukar ge 1 grad varmare inne!

Du har ett stort hus räkna med en hel del tillskottsel. Men det går att jsutera en del, men det kan vi återkomma till när det blir kallt.
 Skriv av timräknare för VP och eltillskot resp temperaturer varje dag! vid kyla sen när elpatronen behövs. det kan ge oss lite ledtrådar om det går "optimera" driften. (minska antalet tillskottstimmar)


Bertil,
Som du är inne på funkar det om vi bara duschar och håller temperaturen runt 19, helt ok på kort sikt men familjen knorrar så mina dagar är räknade...

Jag räknar med eltillskott men skulle vilja att den slog till vid lägre temperatur än -5, får se vad dagens möte med Inneklimat AB ger.

Min plan är att få VP:n att funka "normalt" och sen med detta forums hjälp höja effektiviteten gradvis. Jag börjar logga informationen du nämner idag.

"Varma" hälsningar
Jonas
Skrivet av: jovi
« skrivet: 25 oktober 2005, 09:39:02 »

Kan vara bakvänt kopplad beredare eller att beredaren saknar dykrör
Eller felaktig givare.


Tack Jocke för ditt svar. Om någon timme kommer service hit och får titta på anläggningen. Förhoppningsvis kan de reda ut problemet, jag kommer fråga om de saker du nämner. Kan detta problem falla under garantin? 5 år gammal installation. Jag har nåt papper med VET försäkring, vet inte vad det innebär dock.

Jonas
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 oktober 2005, 01:31:36 »

Det där med fördelningen värme vv verkar helt tokigt! Vad det beror på vetetusan, men har du varmt i hus
Nåt tok är det med vv kapaciten också, Jocke ÄR montör så han kan ge värdefulla råd.
Det är vanligare än man tror med felaktiga anläggningar, men det kan ofta vara "små" fel.
Det funkade kanske bra tidigare med en lägre vv förbrukning!?

Kallt inne... höj värmekurvan Kurva 4,7 höjer du rejält. Kolla i kurvorna i papperen. Som en schablon brukar man säga att tre grader högre kurva brukar ge 1 grad varmare inne!

Du har ett stort hus räkna med en hel del tillskottsel. Men det går att jsutera en del, men det kan vi återkomma till när det blir kallt.
 Skriv av timräknare för VP och eltillskot resp temperaturer varje dag! vid kyla sen när elpatronen behövs. det kan ge oss lite ledtrådar om det går "optimera" driften. (minska antalet tillskottstimmar)
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 24 oktober 2005, 19:18:37 »

Kan vara bakvänt kopplad beredare eller att beredaren saknar dykrör
Eller felaktig givare.
Skrivet av: jovi
« skrivet: 21 oktober 2005, 12:23:10 »

Efter höjning av kurvan till 5 och VV-tempen till 49 slog returtemp spärren ifrån. Vet jag inte om det berodde på radiator- eller vv körning. Nu återställt till ursprungliga värden och väntar på besök av servicefirma.

Manualen har jag laddat hem och läst men tror problemet är av djupare art. Rensning av filtret skall jag prova på efter jobbet.

Gjorde ett nytt försök med badkaret igår, kunde fylla till ca 25% innan vv tog slut.

Återkommer snart...
Skrivet av: Håkan
« skrivet: 21 oktober 2005, 09:02:20 »

Kurva 4,7 är "mer än vanligt". Men du har många kvm att värma.
Bästa tipset (som du redan fått) är att ladda hem manualen från IVT's hemsida om du inte redan har den.  b00k
Rengör filtren.
Fabriksinställningen för VV-temp är 51 grader (med 5 graders diff).
Läs gärna inlägg om legionella i detta forum. Så att du kan bestämma dig för om/hur ofta du vill köra upp VV-temp (jag gör det hvar 14:e dag).
Förhållandet 90/10 mellan VV och rad. är orimligt (om inte pumpen installerades i juni 2005).
Köldbärare ut redan under nollan. Inte så vanligt i dina nejder. Lite alarmerande.
Och - lufta VV-beredaren som någon redan föreslagit (ladda hem VVB-manualen om du inte har den).
Om tidigare ägare inte 'knäckt kurvan' så kommer nog du att vilja göra det. IVT'n har vanligtvis svårt att hålla rätt temperatur kring nollan.
Håll kollen noggrant nu när det börjar bli kallare. Logga alla temperaturer och gångtider. Med dessa data i bakfickan så kan kunskaparna här på forumet att kunna ge dig värdefulla råd.  :)

/Håkan Kråkan
Skrivet av: jovi
« skrivet: 20 oktober 2005, 20:00:19 »

Skillnaden mellan GT1 (32,1) och GT9 (44,1) känns som väldigt stor om avläsningen gjordes vid radiatordrift, är du säker?
I så fall har du aldeles för dålig cirkulation i radiatorsystemet, vid radiatordrift bör det inte skilja mer än nån grad mellan GT1 och GT9. I detta fallet så går vattnet bakvägen genom bypassen och tillbaka till VP:n, öka farten på externa cirkpumpen.

Jag har väntat hela kvällen på att göra en ny avläsning men utetemperaturen har stigit till drygt 11 grader så VP:n står bara och sover  knUp

Det jag tror är externa cirk-pumpen står i läge tre, den högsta. Jag är dock ute på lite djupt vatten och tittar kanske på något helt annat.

Jag har skruvat upp VV temp till 49 och skall se vad det för med sig. Också höjt kurvan till 5. Imorgon ringer jag Inneklimat på Ekerö om ingen rekomenderar någon annan.

Jag uppskattar all er hjälp och återkommer med info om vad som är galet, troligen nåt bakom spakarna...
Skrivet av: Ronny 1
« skrivet: 20 oktober 2005, 15:11:36 »

Hej TA kontaktmed en istallatör/service som kan ge dig tips om åtgärder att göra samt kolla av dina inställningar.

Ytterliggare en sak som ger dig lite bättere på fötterna är att gå in på ivt:s hemsida ladda ner instruktionerna till din typ av vp eller ring /maila till någon på ivt:s sida för support så får du säkert hjälp.

läs av värdena på pumpen under meny3 när den producerar värme på huset för att få rättvisande värden från alla givare.

lycka till mvh Ronny har själv en ivt ht+ c9.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 oktober 2005, 13:57:55 »


Tack för ditt svar!
1. Huset ligger på Ekerö utanför Stockholm
2. Termostaten var på max. Funderar på att byta ut blandaren, ser inte så frisk ut.
3. Har kollat dessa siffror fyra ggr, nåt ät tokigt här...

Avläsning gjordes under "radiatordrift"

En ändring jag gjort var att höja VV temperaturen från 46 till 47 samt sänka differensen från fem till fyra. Mest för att se om jag kunde  :) Vad är en lämplig nivå för dessa?

Uppskattar er hjälp!

Skillnaden mellan GT1 (32,1) och GT9 (44,1) känns som väldigt stor om avläsningen gjordes vid radiatordrift, är du säker?
I så fall har du aldeles för dålig cirkulation i radiatorsystemet, vid radiatordrift bör det inte skilja mer än nån grad mellan GT1 och GT9. I detta fallet så går vattnet bakvägen genom bypassen och tillbaka till VP:n, öka farten på externa cirkpumpen.
Skrivet av: jovi
« skrivet: 20 oktober 2005, 13:29:57 »

Har du luftat beredaren?   

Nej, är det lätt att göra själv eller bör jag ringa servicekille?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 oktober 2005, 11:39:46 »

Kan det inte bero på att den externa cirkpumpen gör att flödet över VP vid radiatordrift blir högre än vid varmvattenladdning?

Det kan naturligtvis också vara förklaringen. Går flödet åt rätt håll genom by-passledningen vid radiatordrift hjälper ju den externa pumpen till att öka flödet.

Risken med att öka flödet på den interna pumpen är att flödet genom by-passledningen börjar gå åt fel håll och minskar pumpens effektivitet.

En ändring jag gjort var att höja VV temperaturen från 46 till 47 samt sänka differensen från fem till fyra. Mest för att se om jag kunde  :) Vad är en lämplig nivå för dessa?

Om jag inte minns fel innebär nuvarande inställningen stopptemperaturen för VV-beredning är 49 grader. Prova med att öka VV-temperaturen 2 grader.

Temperaturgivaren för varmvattnet sitter på yttermanteln en bra bit ner från toppen. Den säger inte så mycket om förhållandena inne i beredaren omedelbart efter det att pumpen har stannat då det är en fördröjning i värmeöverföringen mellan manteln och innertanken. Efter ett större varmvattenuttag behöver pumpen göra varmvatten 2-3 gånger innan beredaren har nått önskad temperatur.

Har du luftat beredaren?   
Skrivet av: jovi
« skrivet: 20 oktober 2005, 11:14:05 »

Det borde finnas marginal för att öka VV-temperaturen ett par grader, det ger mer varmvatten.

Vad är en lämplig inställning för VV, 50 grader med diff på 5?

Jonas
Skrivet av: jovi
« skrivet: 20 oktober 2005, 11:07:10 »

Citera

1. Det beror på var du bor, i Laholm är det OK att tillskottet går in vid -5 men inte i Luleå.
2. Prova att vrida termostaten på badkaret till maxvärme, jag måste göra det för att få varmt i badkaret.
3. Detta verkar snurrigt, kolla en gång till.


Jag misstänker att avläsningen är gjord vid VV-laddning, gör om samma sak då värmepmpen värmer radiatorerna. Jag reagerar dock lite på den höga delta VB på 10 grader, den bör ligga på 7 grader, kolla om det sitter en strypventil och justera eller öka interna cirkpumpen ett steg.

Citera

Tack för ditt svar!
1. Huset ligger på Ekerö utanför Stockholm
2. Termostaten var på max. Funderar på att byta ut blandaren, ser inte så frisk ut.
3. Har kollat dessa siffror fyra ggr, nåt ät tokigt här...

Avläsning gjordes under "radiatordrift"

En ändring jag gjort var att höja VV temperaturen från 46 till 47 samt sänka differensen från fem till fyra. Mest för att se om jag kunde  :) Vad är en lämplig nivå för dessa?

Uppskattar er hjälp!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 oktober 2005, 10:23:30 »


Det är högre deltaT vid varmvattenladdning än vid radiatordrift på min 5 kW IVT-pump..

Kan det inte bero på att den externa cirkpumpen gör att flödet över VP vid radiatordrift blir högre än vid varmvattenladdning?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 oktober 2005, 09:33:05 »

Jag reagerar dock lite på den höga delta VB på 10 grader, den bör ligga på 7 grader, kolla om det sitter en strypventil och justera eller öka interna cirkpumpen ett steg.

Det är högre deltaT vid varmvattenladdning än vid radiatordrift på min 5 kW IVT-pump. Jag tror det beror på olika snabb värmeöverföring till temperaturgivarna. I och med att temperaturen ökar snabbt under varmvattenladdningen ser man då inte den riktiga temperaturskillnaden. Hög effekt på pumpen bör öka felvisningen. Är deltaT vid radiatordrift ca 7 grader finns det ingen anledning att ställa om pumpen.

Det borde finnas marginal för att öka VV-temperaturen ett par grader, det ger mer varmvatten.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 20 oktober 2005, 08:04:43 »

Hej alla VP-proffs!
Detta är mitt första meddelande här och jag är nybörjare på området hus och uppvärmning så ha förståelse för klavertramp och naiviteter  :)

Jag med familj, tre totalt, har precis flyttat in i ett stort gammalt hus från 1913. Uppvärmning och VV sköts av en IVT E9 tillsammans med ackumulatortank IVT 200/70, installationen gjordes år 2000. Jag vet inte hur djupt borrhålet är men det finns ett plastlock i trädgården där det står 168m, kanske betyder nåt..

Jag undrar över tre saker:
1. Är det en vettig installation? Huset är på 320 kvm, 2,5 plan med halv-källare. Vinden är tilläggsisolerad. Många och stora vattenradiatorer. Elförbrukningen sägs ligga runt 25-30 000 kwh per år. Innetemperatur ca 19c. Vi vill höja till ca 21. Enligt säljaren startar eltillskottet vid ca -5 grader.

2. Varmvattnet verkar inte räcka till för badkaret, trots att ingen duschat innan. Däremot inga problem för två att duscha efter varandra

3. När jag tittar på VP:ns statistik så visar den att VV står för 99% av driften och radiatorerna för 1%, är det rimligt Sc:,h För eltillskott står VV för 90 och rad för 10.

Här är lite siffror från VP:n:
Kurva 4,7
Finjustering 0
VV temperatur 47, differens 4
Eltillskott 2/3 (6kw)

Avläsning:
Retur GT1 32,1  Från 33,7
Ute GT2 5,1
VV GT3 44,9  Från 49
Kompressor GT6 93,2
Värmebärare Ut GT8 53,9
Värmebärare In GT9 44,1
Köldbärare In GT10 2,6
Köldbärare Ut GT11 -1,7

Jag vore jättetacksam för lite hjälp! Tänker kontakta en servicefirma också men vill ha lite kött på benen inför det samtalet.

För en nybörjare som mig är detta forum ett ljus i mörkret  :)

Hälsningar
Jonas


1. Det beror på var du bor, i Laholm är det OK att tillskottet går in vid -5 men inte i Luleå.
2. Prova att vrida termostaten på badkaret till maxvärme, jag måste göra det för att få varmt i badkaret.
3. Detta verkar snurrigt, kolla en gång till.


Jag misstänker att avläsningen är gjord vid VV-laddning, gör om samma sak då värmepmpen värmer radiatorerna. Jag reagerar dock lite på den höga delta VB på 10 grader, den bör ligga på 7 grader, kolla om det sitter en strypventil och justera eller öka interna cirkpumpen ett steg.
Skrivet av: jovi
« skrivet: 19 oktober 2005, 22:27:54 »

Hej alla VP-proffs!
Detta är mitt första meddelande här och jag är nybörjare på området hus och uppvärmning så ha förståelse för klavertramp och naiviteter  :)

Jag med familj, tre totalt, har precis flyttat in i ett stort gammalt hus från 1913. Uppvärmning och VV sköts av en IVT E9 tillsammans med ackumulatortank IVT 200/70, installationen gjordes år 2000. Jag vet inte hur djupt borrhålet är men det finns ett plastlock i trädgården där det står 168m, kanske betyder nåt..

Jag undrar över tre saker:
1. Är det en vettig installation? Huset är på 320 kvm, 2,5 plan med halv-källare. Vinden är tilläggsisolerad. Många och stora vattenradiatorer. Elförbrukningen sägs ligga runt 25-30 000 kwh per år. Innetemperatur ca 19c. Vi vill höja till ca 21. Enligt säljaren startar eltillskottet vid ca -5 grader.

2. Varmvattnet verkar inte räcka till för badkaret, trots att ingen duschat innan. Däremot inga problem för två att duscha efter varandra

3. När jag tittar på VP:ns statistik så visar den att VV står för 99% av driften och radiatorerna för 1%, är det rimligt Sc:,h För eltillskott står VV för 90 och rad för 10.

Här är lite siffror från VP:n:
Kurva 4,7
Finjustering 0
VV temperatur 47, differens 4
Eltillskott 2/3 (6kw)

Avläsning:
Retur GT1 32,1  Från 33,7
Ute GT2 5,1
VV GT3 44,9  Från 49
Kompressor GT6 93,2
Värmebärare Ut GT8 53,9
Värmebärare In GT9 44,1
Köldbärare In GT10 2,6
Köldbärare Ut GT11 -1,7

Jag vore jättetacksam för lite hjälp! Tänker kontakta en servicefirma också men vill ha lite kött på benen inför det samtalet.

För en nybörjare som mig är detta forum ett ljus i mörkret  :)

Hälsningar
Jonas

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!