« skrivet: 25 juli 2013, 23:03:58 »Tempgivaren visar ju temperaturen på manteln till VVB:n, hur varmt varmvattnet egentligen är om man tappar samtidigt ser man inte.
För att 7 kW ska räcka att värma från t ex 10 °C till 30 °C så ska flödet vara:
7x60/(4,2x20)=5 l/minut så då tar det ca 10 h att fylla poolen.
Jag vet inte hur du gjorde förrförra året, men troligen hade du lägre flöde då?
För att 7 kW ska räcka att värma från t ex 10 °C till 30 °C så ska flödet vara:
7x60/(4,2x20)=5 l/minut så då tar det ca 10 h att fylla poolen.