Författare Ämne: Inställningar pÃ¥ min Thermia Villa 60 (obs! amatör)  (läst 12741 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kornte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
Har precis köpt ett hus med en Thermia Villa 60 pump och håller nu på att försöka justera in värmepumpen.

Huset :
Uppvärmnings yta ca140 kvadrat
Trä hus byggt 1958

Har ni några åsikter om dom och kanske lite bra tipps så vore jag tacksam !!

Gamla inställningarna (tidigare ägare)

Kurva 42 RUMbör 21
Innetemp då ca +23-24 grader
NYA !

temp ute = +5
temp inne = +21
kb-f 3,8
kb-r (ingen givare än)
kurva 37
rumbör 19
integral 60
vb-f 34 (30)
vb-r 28
VP 60min
TS 600min
värmestopp 17
Kurva min max står på 10/70 skall man ändra något där eller


Pumpen installerad -98

VP Drift 30205 h
TS 1172 h

VP 60min
TS 600min (Törs? man höja till 90 resp 900)
« Senast ändrad: 24 oktober 2007, 16:20:20 av Kornte »

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2007, 19:31:40 »
Det ser bra ut tycker jag!
1200 t tillskott*6 kw på ca 10 år blir 700 kwh/år.

Ok tycker jag dom (tidigare) hade ju väldigt varmt inne!

Helt ok att höja som du nämner! Det blir mindre starter och mindre tillskott. Utan att ni märker nån förändring av rumsklimatet! Testa 90 och 900...

Ang styren och vad man kan göra.. läs lite här!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
MEN du kanske redan har läst!?

Nu när det blir kallare ser man lättare att rätt kurva är vald.
Sen tycker jag ni ska fundera på en rumsgivare den ger jämnare temp inne! Men även billigare drift när vårsolen börjar titta fram.

Du kan välja rumbör 20 och kurva 34... då blir det samma vid +-0 ute, och en "neutral kurva utan paralellförflyttning.
Om du får för kallt inne sen vid kyla, då ska du höja kurvan, blir det sen för varmt inne vid varmare väder ute, då kan det behövas lite jox med rumbör.

Lycka till med pumpen  Thumbsup

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Kornte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2007, 07:57:36 »
Tack för tipsen !
Ställde om VP och TILLS tiden (90/900) i morse så nu får vi se hur det tar sig...
Låter kurvan ligga kvar tills minusgraderna kommer innan jag sänker till 34..
Har en förbrukning på ca 32-37kW/h dygnet (inkl HHEL+ungarna badar rellativt ofta) nu vid typ +5på dagen och -1 på natten ganska okej ?.....blir nog lite lägre nu efter ändringarna.

...en liten fråga till....

Kurva MIN och MAX vad gör dom egentligen ? Nu står dom på 10 resp 70.


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2007, 23:08:08 »
Min temp kan man använda tex om man har stengolv och måste värma även på sommaren (vansinne enligt mig) Men på 10 grader så blir den aldrig aktiv, det är bra!

Max tillåten framledning.. 70 tycker jag är för högt!

Men det ska du kolla när det blir kallt, vilken temp som kompressorn själv orkar upp i och sen ev behov av elpatron vid svinkyla. (behov av max framledning)

Men man MÅSTE tillse att man förhindrar styren att köra upp framledningen så högt så att kompressorn stannar. Den ska ALDRIG stanna vid "svinkyla".

Ställ max framledning på 55 grader, men du kan iofs vänta tills det blir kallt.

Jag tycker du ska skriva av timräknarna VARJE dag sen när det blir en riktigt kall period... detta för att säkerställa att vp´s kompressor ALDRIG tillåts stanna vid sån kyla så att även en del eltillskott behövs!

Men det brukar inte vara några problem med att få ut max av en Thermia, särskilt inte sen du höjt tillslaget för elpatronen!

Det blir/är redan helt ok värden!

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Kornte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2007, 13:11:53 »
När stannar kompressorn ? Sc:,h
Är det nått jag behöver oroa mig för med nuvarande inställningar ? Sc:,h

Vad innebär det att temp på framleding alltid går lite högre tex
0 grader ute framledning 38(34) ??

I o med att jag hade en diff på 6-7 grader fram/retur till elementen så
höjde jag max retur till 49 grader har jag förstått rätt (55-6=49)

Skall hänga på en temp givare på KB retur idag så får vi se vad jag
hamnar på för diff där, som jag förstått det skall man ligga på ca 3-4 grader diff?

....en liten fråga till bara....

Har en stor radiator i vardags rummet som alltid är kallare än dom andra i huset
vad kan det bero på ?


« Senast ändrad: 26 oktober 2007, 13:47:19 av Kornte »

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2007, 19:16:11 »
Kompressorn kan stanna om styren kallar på "för" varmt vatten... tex om returen blir över 49 grader då stannar kompressorn.
Av flera orsaker är det viktigt att ha så låg värmekurva som möjligt bla detta...

Men du har ganska låg kurva, så det ska va ok.. nämner det bara så du kollar när det blir riktigt svinkallt!

Att verklig temp överstiger börvärdet är som det ska va... vid drift går tempen över börvärdet.... då räknas gradminuterna ned.
pumpstart vid -90 gradminuter och stopp vid +-0 gradminuter. (integral)

I ditt ex 38 mot 34 för bör så räknas det av 4 st för varje minut det pågår.. därav gradminuter!

Radiatorn.. där har du förbättringspotential!
Är den jämnvarm i överkant? om inte då är det luft....
Är den mycket kallare i botten då är det dålig cirkulation... har du termostatventil på den? Dom brukar kärva i stängt eller halvstängt läge.

Har man vp finns det mycket att vinna på att ha koll på sina radiatorer. jag har skrivit en del om det här..

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0

Läs lite och du får gärna fråga mera! Du är på rätt väg helt klart.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Kornte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2007, 20:42:48 »
Hade en diff pÃ¥ KB ppÃ¥ 5 grader IN:+2,6 UT-2,4  :-\

Radiatorn är jämn varm upptill och kall nertill...alltså iskall
jag har kollat returventilen nertill den är fullt öppen ,skall
skruva isär termostaten och se om den går att "trixa" lite på
om den kärvar....?

Utloggad Evaporator

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Tjena,

tycker du ska ha integralvärdena som är inställt från början dvs 60 och 600. Genom att du höjer dessa, kommer elpatronen gå en längre stund varje gång den går istället. Ställ Kurva max på 55°C, så inte VPn skickar ut alldeles för varmt vatten så kompressorn stannar, dvs trycket stiger och driftpressostaten bryter. Kolla om du kan höja hastighetern på cirk.pumpen på brinesidan för att få ett bättre Delta, bör vara runt 3°C, samt kolla om du har luftproblem i radiatorerna. Sen kan du prova att sänka hastigheten på cirk.pumpen för att få ett bättre Delta (8°C). Optimera din anläggning genom att öppna ALLA termostater fullt ut, känner du att det blir för varmt sänk kurvan ist för termostaterna. Man ska ha möjlighet att sänka temperaturen via termostater, dock INTE HÖJA. Då skickar VPn ut massa onödig energi, varmare vatten än den behöver. I sovrum o.s.v kan du skruva ner termostaterna när anläggningen är optimerad.

Utloggad Kornte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2007, 12:14:32 »
Vad händer om den behöver mer än 55 gradigt vatten då slår den inte av sig då om jag ställt max på 55.

Om jag ställer tillbaka gradminuterna till 600/60 går inte patronen till tidigare och oftare då istället ?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2007, 22:44:05 »
Thermia har en smart grej.. det är ingen större risk att elaptronen gÃ¥r "länge".  Det finns en sak i styren som hindrar det.
Så jag tycker du kan ha ett höjt värde. Dock blir det ingen jätteskillnad mest finlir. Lite mindre starter och lite mindre elpatron.

Radiatorn antagligen har termostatventilen kärvat, det finns massor skrivet om det. Dom brukar gå stressa loss om man motionerar stiftet.
Om det är luft då är radiatorn nästan alltid ojämt varm i överkant. Så jag håller på dålig cirkulation för dig.
Max framledning kan va bra för att säkerställa att inte kompressorn stannar vid svinkyla.
Men får du igång radiatorn så kanske du kan sänka kurvan lite till.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Kornte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2007, 06:31:40 »
Kan vp:n producera varmare vatten än 55 grader ?

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2007, 10:44:06 »
Ja du kan komma upp i över 60°c varmvatten men då med hjälp av elpatron. Om man ställer tidsintervallet för Legionellakörning på 1 så gör den en legionellatoppning VARJE gång den producerar varmvatten, dvs försöker höja tempen i beredaren till över 60°C för att motverka Ev. bakterier.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Kornte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #12 skrivet: 02 november 2007, 14:51:51 »
"Ett högt värde på VP-integral, kräver ett högt värde på hysteres."

Läste i en annan tråd..

Stämmer detta ,i så fall kanske jag skulle höja hysteres eller?
Nu har jag inställningar enligt följande VP:90/TILLS:900 Och hysteres:7


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #13 skrivet: 06 november 2007, 18:40:22 »
Att köra legionellahöjning med elpatron varje gång man har vv produktion är inte ekonomiskt.

55 grader är max framledning, liite högre kan ev nås om man hjälper till med elpatronen. Jag tror inte du behöver 55 fram ens vid svinklyla!

Du kan kolla det där med hysteres

När vp startar för värmeproduktion tar du fram integralvärdet... den startar nu på -90 för dig.
Kolla så den räknar ned dom till +-0.
Det blir fel om skillnaden mellan är(verkligt) och bör-värdet ökar så det överstiger 7 grader då stannar kompressorn. Det förstör regleringen!

Du kan iofs höja ett par grader direkt, tex 9 grader. Tex Nibe har valt 13 grader på det här värdet!
Men kolla också så det funkar som avsett!
Det står nån harang om det i beskrivningen på styren också.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Kornte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar på min Thermia Villa 60 (obs! amatör)
« Svar #14 skrivet: 07 november 2007, 14:01:48 »
Har höjt till 9 nu sen blir det sten koll vid köldknäpparna !!

Funderade på en till sak ..

På varma sidan har jag en diff på 5-6 grader så jag har pillat och donat justera flödena till dom små radiatorerna (strypt) rejält.
Kollat över alla andra radiatorer och så vidare men inget händer förutom att nu ligger jag stabilt på en diff på 6 grader....skulle vilja ha i alla fall 7-8 eller är det så jvla noga egentligen?
Blir det stor skillnad på effektiviteten på VP:n?
Skall jag ställa ner cirkulations pumpen till läge 1 eller finns det nackdelar/risker med det ?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!