Tja! Jag har ett ftx aggregat heru 100 ECA som enligt mig har för låga temperaturer.

frånluft +19
Tilluft +17
Uteluft -4
Avluft +2
Men i tilluft kanalen är det endast +14 samma som vid luft donen, isolering är 120 på utanpåliggande rör kallvind. Elvärmare ej tillslagen, Har sett bilder från andra som ha bra mycket bättre temperaturer än vad jag har.
Efter att ha mixtrat lite med % på fläktarna så får jag upp tempen i kanalen något +1 grad typ.

har jag missat något??? kollat läckor och hittat en på frånluften som är tätad,filtren är bytta.
Eller är det "kallt" med ett ftx aggregat??



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥g temp Ftx
« Svar #1 skrivet: 11 december 2017, 15:48:16 »
Hittade en formel för verkningsgrad:
(17-(-4))/(19-(-4)) x 100 = 91%

Denna formel tar inte hänsyn till avluftens temperatur, men kan nog ändå anses vara en hyfsad formel.
Om man istället räknar på 14 C i tilluften blir verkningsgraden 78 %.
Första siffran är i princip orimlig, men 80-85 % borde vara möjligt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: LÃ¥g temp Ftx
« Svar #2 skrivet: 11 december 2017, 18:57:10 »
Mina siffror just nu

Frånluft 23,5
Tilluft (före el-värmning) 19,9
Uteluft 0
Avluft 5,2

Tilluft ut till rummen då mitt aggregat nu värmer med 25% av elvärme effekten är 20,9
Enligt displayen är verkningsgraden 84% så carls formel verkar stämma.

Nu har jag golvvärme, så enligt min tillverkares rekommendation skall jag hålla 2 grader lägre tilluft än rumstemperatur. Vet ej hur det är med element.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

porky123

  • Gäst
porky123
SV: LÃ¥g temp Ftx
« Svar #3 skrivet: 11 december 2017, 19:52:44 »
ahh ok.. verkar ok då? Men det jag funderar på är om tempgivaren i aggregatet visar 17 på tillluft så borde gå ut 17 grader ut i luftdon?? eller kyls det ner så mycket på ca 1,5m?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: LÃ¥g temp Ftx
« Svar #4 skrivet: 11 december 2017, 20:25:28 »
Mätte med en ir termometer och fick 19, 19, 18,3, 17,6 i tilluftsdonen med det närmaste först, ca 6m bort +3 ljuddämpare. Sedan är det ca 5-7m rör mellan varje. Mina rör har jag isolerat med 50mm ull och ovanpå ligger ca 30cm med lösull.

Har ett "bättre" filter på Tilluften som jag inte bytt på ett år då det såg bra ut senast så jag vet inte hur mycket det tar bort.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥g temp Ftx
« Svar #5 skrivet: 12 december 2017, 07:11:23 »
Låter som en bra idé att mäta på röret om du kommer åt.
Tyvärr är tempgivare inte en exakt vetenskap, de kan fela några grader hit och dit.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!