Hej.
Jag har en IVT Greenline HT plus E. Fick detta larm i går och kan inte få bort det ?
Har gjort rent partikelfiltret test kört pumpen manuellt. Men GT8 visar fortfarane 72,1 C och GT2 72,4C samt GT6 72,4C. Detta verkar inte stämma rören känns ju inte ens varma. Är det GT8 som är defekt kanske ? Pumpen ligger i nuläget i "sommarläge" men larmet är kvar..

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 7274
SV: Larm "Värmebärare ut max" GT8
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2014, 21:21:59 »
När givarna visar ca 72 grader brukar det vara kortslutning på givarna, noll resistans hos givarna ger visning av den temperaturen. I det här fallet är det tre givare som krånglar så det kan gärna inte vara fel på givarna. Det bör vara något fel på kretskortet i det här fallet. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (+0,5 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Johan.G

  • Gäst
SV: Larm "Värmebärare ut max" GT8
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2014, 22:10:03 »
Ok, kretskortet i REGO enheten då eller ?
Jag provade att lossa givar kablen från GT8 ,och samma visa (GT8 72,1C)..

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 7274
SV: Larm "Värmebärare ut max" GT8
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2014, 09:29:09 »
Det måste vara kretskortet i REGOn om det blir samma visning med givaren bortkopplad.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (+0,5 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal