Ämnessammanfattning

Skrivet av: boeri
« skrivet: 10 januari 2010, 11:03:43 »

Tack för svaren
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 08 januari 2010, 20:49:08 »

Samma hos mig.

Använder följande formel i Excel 32 768-avläst värde+32 768= Total drifttid
 
 

Negativ drifttid

6 år och 11 månader efter ibruktagande visade plötsligt displayen negativ drifttid på min IVT Greenline C9. Den 1 januari 2010 var drifttiden  32763 timmar, den 6 januari var drifttiden -32659 timmar och idag har driftiden minskat till -32604 timmar. Inkopplingstiden för tillsatsen är fortfarande positiv och ökar f.n. för varje dag. Inga ändringar har gjorts på VP-inställningar eller elen i huset.
Har någon varit ute för samma sak eller kan ge en förklaring på problemet
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 08 januari 2010, 19:34:47 »

Dom går att nollställa i fabriksmenyn om jag inte missminner mig.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 januari 2010, 19:16:13 »

Förklaringen är att styrdatorn använder 16 bitars ord där en bit används för att visa + eller -. Då blir 2^15=32768 högsta siffran, när nästa bit blir 1 så blir det -32768 osv...

Undrar varför programmerarna valde 'signed int' när det ändå aldrig kommer att kunna lagras ett negativt tal... Om dom tänkt till lite så hade det ju funkat i dubbelt så många timmar  ::)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 januari 2010, 19:12:06 »

Förklaringen är att styrdatorn använder 16 bitars ord där en bit används för att visa + eller -. Då blir 2^15=32768 högsta siffran, när nästa bit blir 1 så blir det -32768 osv...
Skrivet av: boeri
« skrivet: 08 januari 2010, 18:21:35 »

Negativ drifttid

6 år och 11 månader efter ibruktagande visade plötsligt displayen negativ drifttid på min IVT Greenline C9. Den 1 januari 2010 var drifttiden  32763 timmar, den 6 januari var drifttiden -32659 timmar och idag har driftiden minskat till -32604 timmar. Inkopplingstiden för tillsatsen är fortfarande positiv och ökar f.n. för varje dag. Inga ändringar har gjorts på VP-inställningar eller elen i huset.
Har någon varit ute för samma sak eller kan ge en förklaring på problemet

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!