Skrivet av: johanb2b
« skrivet: 10 januari 2012, 23:20:19 »Citera
Temperaturen från VP på 22ºC låter som väldigt lite men en ännu mer intressant fråga är vad du har för temperaturskillnad mellan VPin och VPut, alltså delta-T ( )? Och naturligtvis, vad det är för pump så att det går att bedöma vad som är en rimlig . Men oavsett vilken pumpen ger så är ändå 22ºC väldigt lite; om vi leker med tanken på en låg på 2ºC så skulle VPin vara 20ºC. Dock är normalt inte VPin lägre än returen från huset värmesystem och en retur på 20 när det är -6ºC låter inte rimligt (särskilt om det är 20.5 inne).
Jag mätte nog på fel ställe. Om jag mäter på ingående rör till värmeväxlaren dvs returen från radiatorer så visade den idag (-2) runt 29 och utgående dvs. uppvärmt av VP 38 (Före elpatronen) så det är nog ok.
Citera
Är "sista tanken" den tank som VP laddar in i? Jag förutsätter att tankarna är seriekopplade alltså, annars är ju alla både första och sista! Vad har du för framledning till värmesystemet vid -6ºC?
Ja tankarna är seriekopplade och "sista" är den med lägst temp i. Framledning till värmesystemet? Är det kopplingen till radiatorerna från tankarna du menar så har jag för mig att de låg runt 35-40
Citera
Att VP skulle stänga av vid 5ºC tycker jag känns fel om huset inte är otroligt välisolerat vilken det inte ger intryck av att vara. VP fungerar ju bättre med högre utetemp.
Hela systemet stängs av när tempen går över 5 plus ute och det är ok.
Citera
Att inte pumpen ensamt kan värma huset vid -6ºC låter fullt rimligt vid en normal installation. Det finns installationer som ger upp vid varmare väder än så. Men vid nollan ska den klara det, så frågan här är vilka tidsperioder du mäter över? Bara för att du slår igång elpatronen så behöver detta inte innebära att all värmen förbrukas av huset. Om börvärdet för tanken på 800 liter är 55ºC och den var nere i 31, så tar det 22.3 kWh att värma den! Men du har inte gjort av med 22.3 kWh, bara lagrat den för senare bruk.
Ok men då är nog allt som det ska. Jag har kört senaste dygnet på bara VP och det fungerar bra. Nu blev det ju varmare samtidigt men natten till idag var kall och det var varmt imorse. Jag ska kolla upp det med patronen ändå för den går igång även med denna utetemp och det behövs ju inte då det fungerar bra med VP till lägre förbrukning.
Tack för jättebra svar!