0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hur långt är det till grundvattnet?Om du har långt till grundvattnet, och fick ett grundare borrhål, så kan det bli lite klent...Hur stor värmepump har du köpt?Om du inte kom ned till rätt djup skall du inte betala fullt pris, jag tycker att 10 meters avdrag på priset (3000-4000 kr) kan vara rimligt med tanke på att det kortare borrdjupet kommer att kosta dig i form av minskad besparing under hela anläggningens livslängd.
Behåll termostaterna öppna och justera kurvan.V värdet när det är plusgrader och H-värdet vid minusgrader
Kul att läsa om en, än så länge ta i trä don't jinx it osv osv, installation som verkar gå enligt plan och som tänkt. Det är inte ofta det hamnar här.
Ser väl ganska ok ut.För att sänka innetempen till 20°C får du ändra V-värdet från 21 till 18Detta ger en sänkning på ca 2°C vid ute tempen 8°C som du hade när du läste av alla temparna.Troligtvis måste du göra flera inställningar sedan när det blir höst så bry dig inte om H-värdet än fast 60 är lite högt om man har golvvärme eller lågtemp radiatorer.har man högtempradiatorer så kan 55-60 vara en bra start
Har du 45 starter på 7 driftstimmar? Det är väldigt högt, själv har jag ca 10starter på 7 tim.
Liten volym pga stängda termostater.
Ser bra ut! När får vi se bilder på vp när den står på plats och allt är klart?
Det finns en del inställningar du kan ändra för att öka driftider /minska starter,studera manualen!Använder du rumsgivare? lägg gärna upp dina temperaturer på olika givare,dessa skall läsas under värmedrift efter 10-15 minuter.
Jag har kollat och ändrat en del... tycker personligen antalet starter för varmvatten är många. Grannen som installerade samtidigt som oss har en bråkdel av våra vv-starter.Ska ta alla temp. idag och lägga upp...
Det ser normalt ut,men som jag skrev tidigare ,antal starter måste ned,ditt snitt ligger på 9minuter drifttid per start.Har du alla termostater på radiatorerna fullt öppna? ==> Nope Vissa är stängdaHur många liter vatten har du i radiatorsystemet? ==> Ska kolla upp dettaDet är möjligt att du måste installera volymtank för att få ned starterna,du bör ha minst 150liter vatten i systemet.
Hej Tycker du verkar ha väldigt mycket drift för varmvatten,Du snittar 5tim drift för bara varmvatten/dygn.Eller hade ni bara ett stort tappurtag för varmvatten den veckan.
Vad innebär det för grannen???
Ingenting det fungerar bra även när berget är tätt. Att det kommer en massa vatten när man borrar behöver inte betyda något. Det är bara strömmande grundvatten man har glädje av i form av högre köldbärartemperatur. Det beror på topografin om grundvattnet står still eller rör sig så pass mycket att det påverkar temperaturen i borrhålet.
Tjoho! Idag kom då gatewayen och den blev monterad på VP'n - snart dax för inkoppling och provkörning av appen!*återkommer med resultat*
8 vv-starter i timmen, eller 1789 på 160 dygn?
Hmm borde inte en VVS konstruktör lösa en så simpel grej som en VP
Antalet vv-starter tyder på en läckande växelventil, värmen från vvb går ut i radiatorkretsen.De extremt många start/stoppen skulle dessutom kunna bero på att din installatör satt in en bypassledning, och ställt in flödena/cirkpumparna fel, så att flödet går superinternt i bypassledningen, alltså ut ur värmepumpen, genom bypassledningen, och tillbaka till VP, då får du kort gångtid även på värmekörningarna.När du får till flödena, och växelventilen fixad, så bör du justera in flödet över varje enskild radiator så du får bra deltaT över alla radiatorer i huset, deltaT skall ligga på runt 6-7 grader.