Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: boeri skrivet 05 april 2010, 14:24:06

Titel: Ökad el-förbrukning
Skrivet av: boeri skrivet 05 april 2010, 14:24:06
Jag monterade separat el-mätare till min IVT Greenline C9 den 20 januari 2009 och har jämfört förbrukningen 20/1 -5/4 2009 med samma period 2010 och ser att VP-ens totala förbrukningen ökat med 28% i årets period.
Min VP är monterad 2003 och är för liten till mitt hus (270kvm bostadsyta + 120kvm uppvärmd biyta)  i sydöstra Värmland, varför det har gått åt 100% mer tillskott  i årets period jämfört med fjolårets period.
Jag skulle uppskatta att förbrukningen under nämnd period skulle ökat med c:a 15 - 20% om pumpen dimensionerats efter dagens normer.
Tacksam för att höra hur mycket VP:ens el-förbrukning ökat för Er under gågna vintern jämfört med föregående?
Titel: SV: Ökad el-förbrukning
Skrivet av: lubbis skrivet 05 april 2010, 18:17:02
25 % mer än mot 2009 för mig

Titel: SV: Ökad el-förbrukning
Skrivet av: Minime skrivet 06 april 2010, 14:44:03

Hej

Min förbrukning för värme och VV 090101-090401 = 5320 kw

Min förbrukning för värme och VV  100101-100401 =5847 kw

Ca 10% mer under 2010

Mvh Minime
Titel: SV: Ökad el-förbrukning
Skrivet av: Remo skrivet 07 april 2010, 21:01:49

Tacksam för att höra hur mycket VP:ens el-förbrukning ökat för Er under gågna vintern jämfört med föregående?


090101 till 090401  = 2631 kWh
100101 till 100401  = 3044 kWh
Skillnad                 =   413 kWh