Författare Ämne: Nibe 1255 4-16 gÃ¥r ej under 30Hz???  (läst 4264 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« skrivet: 11 augusti 2016, 20:47:00 »
Hej alla :-) såg igår att min pump inte går under 30hz vid värmedrift.står i service infon minsta tillåtna kompressor frekvens 20hz men direkt kompressorn startat ändrar den i serviceinfon till 30hz..tidigare har den gått ned till 19-20hz vid lågt värmebehov .Kör med senaste firmware 7312r8.Nån som upplevt samma?
« Senast ändrad: 16 augusti 2016, 18:08:27 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2016, 21:42:03 »
Kanske spärrbanden är satt till mellan 20-30 Hz?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2016, 21:48:52 »
Nä kollat det inte aktiverade.....tänkte att kanske nån av dom senaste uppdateringarna gjort detta? ingen som har en 1255 4-16 och Firmware 7312r8 som upplevt samma? Eller är det nått fel på min pump?
« Senast ändrad: 14 augusti 2016, 09:19:11 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2016, 11:45:04 »
Fick detta svar av Nibe....

Hej  Joakim och tack för ditt mejl till NIBE.


Då kompressorregleringen styrs av många faktorer i styrsystem som tex temperatur i borrhål osv, kan vi inte se att det du beskriver skall vara ett problem då kompressorregleringen förrändras under året.
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2016, 08:32:26 »
Tittade pÃ¥ min egen pump och den visade 19Hz. Konstigt när 20Hz skall vara lägst  ;)
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2016, 18:23:14 »
Ingen som kan ge mig ett mer förstÃ¥eligt svar än Nibe? Jag själv tycker att vid inkommande brine +12,5c och ytterst litet värmebehov borde ju kompressorn gÃ¥ pÃ¥ minsta möjliga hz eller? kan ju tillägga att det finns  inga felmeddelande eller larm sÃ¥ allt är säkert okej ...men tycker bara det är ett märkligt beteende bara.Finns väl självklart mer parametrar som pÃ¥verkar......
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #6 skrivet: 20 september 2016, 19:36:50 »
Ja då var den tillbaks på 20hz bara sådär :)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #7 skrivet: 21 september 2016, 10:23:39 »
Planeterna står väl i ett annat läge nu...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #8 skrivet: 21 september 2016, 18:12:40 »
Ja det verkar sÃ¥  :)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #9 skrivet: 23 september 2016, 20:37:52 »
 :) Tja nu är jag tillbaka pÃ¥ 30Hz igen men tror mig förstÃ¥. Brine temp in över 10c Min kompressor frekvens
30Hz....Brine temp in under 9,9c min kompressor frekvens 20hz.Men varför styret gör så vet jag inte.
« Senast ändrad: 24 september 2016, 11:19:01 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #10 skrivet: 23 september 2016, 21:22:41 »
Hög KB, kompressorn går tungt, behöver mera smörjning kanske?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad jonasuu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #11 skrivet: 30 september 2016, 22:42:22 »
Har också märkt att min 1255-16 reglerar till min 30Hz då kb in +10 eller mer. Kb in under +10 ger den min 20Hz.

Utloggad ThingWizard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2022, 18:47:09 »
Det här var en lagom gammal tråd att fråga i. Har konstaterat samma sak, har en 1355 med inverter och onoff, och iom att invertern går in på för mig 35 så är det vid vissa utetemperaturer för hög effekt då den jobbar tillsammans med onoffen, och bara onoffen är för låg effekt.

Skulle varit bättre om den börjat pÃ¥ 20Hz som den gjorde tidigare. och min brine in ligger för tillfället pÃ¥ +2ish  och ut -1ish
540m2 2-vån, stockhus + garage - Nibe F1355 4-28
Total Förbrukning:
------------------- [   Min°C  ][Med°C][Max°C]
2018 17060 kWh (Från Maj)
2019 24513 kWh [ -23,1 °C][5,4 °C][29,9 °C]
2020 19549 kWh [ -11,6 °C][7,1 °C][31,0 °C]
2021 23524 kWh [ -22,9 °C][5,0 °C][30,3 °C]
2022 17549 kWh [ -20,4 °C][5,7 °C][31,2 °C]

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2022, 21:46:09 »
Ingen som kan ge mig ett mer förståeligt svar än Nibe? Jag själv tycker att vid inkommande brine +12,5c och ytterst litet värmebehov borde ju kompressorn gå på minsta möjliga hz eller?
Tycker att brine på +12,5C är konstigt. Så varmt kan det väl inte vara i marken? Stämmer givare?
Eller tar du värme från någon spillvärme.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!