Som jag förstått det på dina inlägg går vattnet från VP in i din VVB och sedan ut i radiatorkretsen
Det innebär att du i så fall kör fast kondensering.
Däremot är det inte speciellt bra att ha det kopplat på ditt sätt (om jag förstått rätt). Tanken med fast kondensering är att värma någon typ av ackumulator. Från den ackumulatorn styrs sedan värmebärarens temperaturen från en shunt/reglerutrustning så att du får rätt framledningtemp i förhållande till värmebehovet. Om du som det ser ut idag kör ut max temp på värmebäraren hela tiden har du säkert termostater i elementen som stryper flödet till rätt temperatur.
Mitt råd skulle vara att bygga om systemet så att du kan köra flytande kondensering. Förutom lite rördelar så är det enda du egentligen behöver en trvägsventil som skiftar mellan att värma antingen VV eller radiatorerna.
/Johan
EDIT Stavfel