Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
Precis när man lutat sig tillbaka och tycker anläggningen tuffar på bra så händer något. Har varit utomlands i två veckor och körde med sänkt kurva, allt frid och fröjd, inget tillskott trots tidvis ned mot -30. Nu när vi kom hem återställde jag kurvförskjutningen till normalläge, innetemp +21 och allt såg normalt ut. Till min fasa upptäckte jag i min loggning för några dagar sen att VP gick på 6kW tillskott trots yttertemp på -15... Jag gjorde norsk reset och allt såg ut att vara normalt. I morse gick den dock återigen på tillskott men jag hade dock inte tid att kolla något mera annat än att flöden (KB och VB) såg normala ut (har flödesventiler) och KBut/in ligger på -4/-0.5 . Ser dock nu från jobbet att den fortfarande går på tillskott 2kW. Med en utetemp på -11 så borde det inte vara så. Förra vintern så klarade samma anläggning -25 utan tillskott. Vad kan ha hänt? Vart tar värmen vägen? Kan VP gå tillsynes normalt utan larm men likafullt inte ge effekt?

När jag tänkte efter så la jag in 3104-programvaran för något tag sedan, kan denna påverka? Vet att den återställde en del inställningar, bla pumphastigheter men dessa har jag återställt. Kan jag missat nån inställning som denna uppgradering återställt?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
Att du klarar -30 med en lägre kurva och bara -15 med en högre kurva är ju i sig inte så konstigt.

När du uppgraderade mjukvaran kanske inställningen GM start av tillskott förändrades? Dvs att tillskottet slår i tidigare än förut.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2013, 09:12:30 »
Hur många dagar har gått sedan ni kom hem? Det tar tid att värma upp ett hus.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2013, 09:59:34 »
Huset är uppvärmt sen en vecka tillbaka så det är inte det. Samma kurva som innan (och sen ett år tillbaka).
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 13:30:53 »
Var KB-in -0,5 °C då den klarade -25 °C ute utan tillskott?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2013, 13:38:29 »
Det var lite svalt i sovrummet i stugan i Dalarna när vi kom upp till jul. Gott om luft i radiatorerna pÃ¥ övervÃ¥ningen. Kanske nÃ¥t att kolla?  Sc:,h
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2013, 14:11:13 »
Vid legionellakörning går ju tillskottet in.
Kan även vara så att framledningsgivaren visar för lite, och då vill ju värmepumpen göra varmare vatten.
Vet inte om du har termostater som kan strypa, men om du inte har termostater i drift borde det ju bli för varmt inne om du har en framledningsgivare som visar för lite.

Kolla på värdena för Gradminuter och TS-min, TS-min skall vara ca 5 ggr högre än GM-värdet, annars finns risk att eltillskottet hoppar in, speciellt i ett trögt system.

En kärvande expanionsventil kan göra att värmepumpen ger dålig effekt, kan du se hetsgas/suggastemp?

OM växelventilen kärvar, så att värmepumpen hela tiden gör tappvarmvatten (som sen åker ut i värmekretsen) så får den avsevärt sämre COP och den klarar inte att hålla huset varmt på samma sätt som annars.
« Senast ändrad: 07 januari 2013, 14:13:46 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2013, 15:52:14 »
Alla termostater står öppna. Ingen kurvändring är gjord sen förra vintern. Det är sista veckan här som fenomenet inträffat. Veckorna innan jul hade vi tidvis runt -20 och inget tillskott behövdes. Om den står och gör varmvatten med läckande växelventil, borde inte VV-tempen vara hög som fn då? VV kan ju inte ta vägen någonstans om man inte har en kran öppen förståss :-)
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2013, 15:53:43 »
Var KB-in -0,5 °C då den klarade -25 °C ute utan tillskott?

Japp, låg på KBin som lägst mellan -1 - -1.5
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
har du kollat GM för start av tillskott?

Några indikationer på att effekten är sämre i övrigt. Typ att deltat är lägre eller så? Deltat är ju en direkt indikator på avgiven effekt.

läckage? hetgas/vätsketemp

Innegivare?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2013, 16:51:43 »
Du har ingen logg man får se.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2013, 16:53:52 »
Alla termostater står öppna. Ingen kurvändring är gjord sen förra vintern. Det är sista veckan här som fenomenet inträffat. Veckorna innan jul hade vi tidvis runt -20 och inget tillskott behövdes. Om den står och gör varmvatten med läckande växelventil, borde inte VV-tempen vara hög som fn då? VV kan ju inte ta vägen någonstans om man inte har en kran öppen förståss :-)

Du ser ju i displayen om den producerar varmvatten eller värme, om växelventilen läcker så drar ju värmen iväg ut i golvvärmesystemet.
Läcker det precis bara så mycket att tempen i vvb närmar sig stoppvärdet så kan man hamna i ett läge där COP är så pass dåligt (runt 2.0) att den inte orkar beta av gradminuterna och/eller hålla vvb över startvärdet utan hjälp av elpatron.
Kan du inte bifoga en bild på en graf som visar hur värmepumpen går, då slipper vi spekulera.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2013, 17:51:02 »
ska skramla igång min logviewer.

Lite manuellt avlästa värden:
ute -15
KBin -0,8
KBut -4.4
VBf 36.7
VBr 28.8
ber Vbf 35.2
GM -511
hetgas 66.6
vätskeledning 29.3
suggas 1.4
kondensor fram 36.0
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2013, 17:52:14 »
GM för tillskott är -600, GM kompressor -150. Inte defaultvärdena men inte rörda sen installation.

har du kollat GM för start av tillskott?

Några indikationer på att effekten är sämre i övrigt. Typ att deltat är lägre eller så? Deltat är ju en direkt indikator på avgiven effekt.

läckage? hetgas/vätsketemp

Innegivare?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Något har plötsligt hänt, tillskott redan vid -10
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2013, 17:59:51 »
Fungerar FTX-en som den ska? Kanske huset gör av med mera värme än tidigare?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!