Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 juni 2006, 10:26:31 »Ööööhhh
Offert 1 och 3 ser identiska ut?
Jag ser att det är offerten från Thermia och jag skulle inte satsa på en levernatör som räknar med -3 grader på brine. Anledningen är att din VP:s prestanda anges vid 0 grader på brine, både COP och uteffekt är sämre vid -3 på brine och jag tycker det känns väldigt knepigt att köpa en VP med en viss angiven uteffekt och COP och sen försämra den genom att inte borra tillräckligt.
Tillsats från -6,8 ºC om DUT är -23 ºC säger att VP:är klent dimensionerad också.
Offert 1 och 3 ser identiska ut?
Jag ser att det är offerten från Thermia och jag skulle inte satsa på en levernatör som räknar med -3 grader på brine. Anledningen är att din VP:s prestanda anges vid 0 grader på brine, både COP och uteffekt är sämre vid -3 på brine och jag tycker det känns väldigt knepigt att köpa en VP med en viss angiven uteffekt och COP och sen försämra den genom att inte borra tillräckligt.
Tillsats från -6,8 ºC om DUT är -23 ºC säger att VP:är klent dimensionerad också.