Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: felkod 0-6 12khr-n  (läst 18709 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rydberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
felkod 0-6 12khr-n
« skrivet: 25 december 2010, 12:53:20 »
 :-X

Har efter strömavbrott fått ett felmeddelande 6-0.
Kan man åtgärda detta utan besök av servicetekniker?

Utloggad mawese

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Kalmar Län
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: felkod 0-6 12khr-n
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 16:35:20 »
Hej, jag tror > DC over current.
Ibland fungerer det med: koppler av maskinen fullständig från elnet och vänter tio minuter. Därefter körer mankinen med AUX / Reservknappen.
Jag hoppas du ska få lycka till.
Martin
IVT Geo 508 i Kalmar Län / 1 plan villa 80 qm
12 K HRN i Magdeburg / 1 1/2plan villa 160 qm (+ LPG panna)

Utloggad Springnota

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: felkod 0-6 12khr-n
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 11:58:28 »
0-6, skall betyda (om man inte ändrat på senare tid): Kretskort, fläktmotor, kompressor eller kontaktfel i utedelen... Alltså något, några av dessa saker :'(

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: felkod 0-6 12khr-n
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 07:52:37 »
0-6, skall betyda (om man inte ändrat på senare tid): Kretskort, fläktmotor, kompressor eller kontaktfel i utedelen... Alltså något, några av dessa saker :'(

Men kan också inträffa om du haft maskinen avstäng och den är "kall" när du startar den.
Så prova varianten med "aux" läget, kan behövas göra flera ggr.

2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

Utloggad RA

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: felkod 0-6 12khr-n
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 20:51:23 »
Felsökning IVT Nordic Inverter

IVT Nordic Inverter är försedd med ett avancerat självdiagnostiskt verktyg. Värmepumpen meddelar eventuella fel till användaren genom visa felkoder på innedelens display. Dessutom kan felkoder avläsas genom att titta på den röda lysdioden LED1 som sitter på kretskortet i utedelen.

Det går att framkalla det senaste larmet igen genom att hålla ner knappen märkt ”AUX” på innedelen i fem sekunder. För att detta ska fungera måste maskinen dock ha varit spänningssatt från tiden då larmet inträffade tills det att larmet hämtas upp på nytt. Maskinen kan dock ha varit avstängd utan att larmet försvinner.

Larmen i displayen visas genom att två nummer blinkar med ett intervall på en sekund. Det första numret består av en eller två siffror och anger felets huvudkategori. Det andra numret består alltid av ett streck ”-” följt av en siffra, och indikerar felets underkategori. För att hitta ett sätt att diagnostisera felet och finna en lösning så är det bara att slå upp felet i tabellen nedan. 

         Huvudkategori                          Underkategori   





Vill man istället använda lysdioden LED1 för att få information om aktuella fel så tittar man efter lysdiodens blinkningar. LED1 som är placerad på kretskortet i utedelen blinkar normalt med ett blink i sekunden om inget fel föreligger. När ett fel uppstår kommer larmets huvudkategori att visas med blinkningar på lysdioden. För att avläsa huvudkategorins nummer så ska antalet ”tre-pulser” avläsas på LED1 ex. fem ”tre-pulser” följada av en lång puls och sedan fem nya ”tre-pulser” visar att felet har huvudkategori fem.

 

För mer ingående information om hur maskinen fungerar och är sammansatt hänvisas till den engelskspråkiga servicemanualen.







 
Felkoder IVT Nordic Inverter 12frn

Status på inne/ute del   Antal ”trepulser” på lysdiod LED 1 i utedel.   Felkodsnummer visad på innedelens display   Feldiagnostik   Felsökningsmetod   Åtgärd
      Huvud kategori   Under kategori   Huvud kategori   Under kategori       
Inne/ute – del fungerar      Normal blinkning   0   0      Normal   -   -
Inne/ute –del helt inaktiva     1 gång   1   -0   Utomhus-del givar kortslutning   Värmeväxlar givare kortsluten   (1) Mät upp motståndet på utomhusgivaren, kontrollera enligt givartabell nedan.   (1) Byt givare i utedelen.
         -1      Utomhustemperatur givare kortsluten   (2) Kontrollera givarkabeln så att den inte är skadad.   (2) Byt givare i utedelen.
         -2      Suggas-givare kortsluten   (3) Inga fel funna vid ovanstående kontroller.   (3) Byt kretskort i utedelen.
         -3      Växelventil givare kortsluten      
Inne/ute –del helt inaktiva     2 gånger   2   -0   Temperatur-avvikelse   Hög temperatur kompressor   (1) Kontrollera att utedelen har fritt luftflöde.

(2) Kontrollera att spänningsförsörjningen ligger på minst 90V maximal belastning

(3) Leta efter köldmedieläckage.

(4) Mät upp kompressortemperatur givaren enligt givartabell.

(5)Kontrollera att expansionsventilen fungerar.   (1) Se till att utedelen har fritt luftflöde.


(2) Se till att strömförsörjningen följer leverantörens föreskrifter.

(3)Laga eventuell läcka och återfyll med korrekt mängd köldmedium.

(4)Byt givare.

(5) Byt expansionsventil, spole eller kretskort i utedelen.
Innomhusdel fungerar utomhusdel inaktiv         -1      Tillfälligt stopp Kompressoröverhettning   Tillfälligt stopp (skyddsfunktion)   -
         -2      Tillfälligt stopp överhettning värmeväxlare i utedel   Tillfälligt stopp (skyddsfunktion)   -
         -3      Tillfälligt stopp överhettning värmeväxlare i utedel   Tillfälligt stopp (skyddsfunktion)   -
         -4      Tillfälligt stopp Frysning av växelventil   Tillfälligt stopp (skyddsfunktion)   -

Inomhusdel fungerar utomhus-del inaktiv     3 gånger   3   -0   Torkfunktion   Tillfälligt stopp för avfuktning   Tillfälligt stopp (skyddsfunktion)   -
Inne/ute –del helt inaktiva     5 gånger   5   -0      Värmeväxlar givare bruten krets   (1) Kontrollera att kontakten CN8 på utedelen sitter fast monterad.   (1) Fäst kontakten
         -1      Utomhustemperatur givare bruten krets   (2) Kontrollmär givarna TH1 till TH5 och jämför med givartabell   (2) Byt givare i utedelen.
         -2      Suggasgivare bruten krets   (3) Kontrollera givarkablarna TH1 till TH5 för hitta eventuella kabelbrott.    (3) Byt givare i utedelen.
         -3      Växelventil givare bruten krets   (4) Inga fel funna vid ovanstående kontroller   (4) Byt kretskort (PWB) i utedelen

         -4      Hetgas givare bruten krets      
Inne/ute –del helt inaktiva     6 gånger   6   -0   Utomhus-del DC fel   DC drivström fel   (1) Kontrollera att IPM (inverter drive) enheten fungerar.

(2)Kontrollera att IPM enheten är korrekt ansluten.

(3) Kontrollera att utedelens fläktmotor roterar.

(4) Inga fel funna vid ovanstående kontroller (1) till (3).

(5) Inga fel funna vid ovanstående kontroller (1) till (4).   (1) Byt kretskort (PWB) i utedelen


(2) Rätta till anslutningarna, dra år skruvarna.

(3 ) Byt fläktmotor i utedelen.

(4) Byt kretskort (PWB) i utedelen.

(5) Byt kompressor.
         -1      IPM kontaktfel   (1)Kontrollera anslutningarna till utedelens kretskort.   (4) Byt kretskort (PWB) i utedelen.

Inne/ute –del helt inaktiva     7 gånger   7   -0   Utomhus-del AC fel   AC drivström fel   (1) Kontrollera att utedelen har fritt luftflöde.

(2) Kontrollera att utedelens fläktmotor roterar.   (1) Se till att utedelen har fritt luftflöde.


(2) Kontrollera fläktmotorn.
         -1      AC drivström fel i OFF läge   (1) Kontrollera att IPM (inverter drive) enheten fungerar.   (1) Byt kretskort (PWB) i utedelen

         -2      AC maxström fel   1) Kontrollera att utedelen har fritt luftflöde.

(2) Kontrollera att utedelens fläktmotor roterar.   (1) Se till att utedelen har fritt luftflöde.


(2) Kontrollera fläktmotorn.

         -3      Otillräcklig AC ström   (1) Kontrollera om kretsen är bruten i den andra lindningen i strömtransformatorn på utedelens kretskort.

(2) Kontrollera om köldmediumvolymen är ovanligt låg.

(3) Kontrollera köldmediaflödet i kylkretsen.    (1) Byt kretskort (PWB) i utedelen




(2) Fyll på med korrekt köldmediummängd.

(3)Rätta till fel i kylkretsen, växelventil, tre-vägsventil, rör, expansionsventil etc.
Inne/ute –del helt inaktiva     9 gånger   9   -0   Växling värme/kyla utomhus-del   Givar installations fel eller fel på 4-vägs-ventil    (1) Kontrollera att givaran TH2 (värmeväxlare) och TH5 (växelventil) är korrekt placerade.

(2) Kontrollmär givarna TH1 till TH5 och jämför med givartabell

(3) Kontrollera så att 4-vägsventilen fungerar korrekt.

(4) Inga fel funna vid ovanstående kontroller (1) till (3).   (1)Rätta till installationen

(2) Byt givare i utedelen.




(3) Byt 4-vägsventilen.



(4) Byt kretskort (PWB) i utedelen
         -3      Vridmoment kontroll fel   (1) Kontrollera om köldmediumvolymen är ovanligt låg.

(2)Kontrollera så att 4-vägsventilen fungerar korrekt.

(3)Kontrollera så att kompressortypen är rätt   (1) Fyll på med korrekt köldmediummängd.


(2) Byt 4-vägsventilen.



(3) Byt till rätt kompressor.
Inne/ute –del helt inaktiva     11 gånger   11   -0   DC fläkt i utomhus-del   Rotationsfel på fläkt i utomhusdel.   (1) Kontrollera att kontakten CN3 är korrekt ansluten.

(2) Kontrollera att utedelens fläktmotor roterar.

(3)Kontrollera säkringen FU3.

(4)Kontrollera funktionen på Utedelens kretskort.   (1) Rätta till installationen.

(2)Byt fläktmotor i utedelen.


(4) Byt kretskort (PWB) i utedelen.

(4) Byt kretskort (PWB) i utedelen
Inne/ute –del helt inaktiva     13 gånger   13   -0   DC kompressor   Kompressor uppstart fel   (1) Kontrollera färgerna på anslutningarna till kompressorn på både kretskortssidan och kompressorsidan så att anslutningen är korrekt. (röd, vit, orange)

(2)Kontrollera om IPM enhetens motståndsvärden är uniforma.   (1) Rätta till installationen (U:röd, V:vit, W:orange).





(2) Byt kretskort (PWB) i utedelen.

         -1      Kompresor rotationsfel   
(3) Inga fel funna vid ovanstående kontroller (1) till (2).

(4)Inga fel funna vid ovanstående kontroller (1) till (3).
   

(3) Byt kretskort (PWB) i utedelen.

(4) Byt kompressor
Inne/ute –del helt inaktiva     14 gånger   14   -0   PAM enhet utomhus-del   PAM överspännings fel, kompressor rotationsfel   (1) Kontrollera om det förekommer variationer hos AC strömförsörjnings-spänningen.

(2) Inga fel funna vid ovanstående kontroller (1)   (1) Anslut till en stabil spänningskälla.



(2) Byt kretskort (PWB) i utedelen.
Inne/ute –del aktiva         -1      PAM klock fel   (1) Kontrollera att PAM klockan har korrekt insignal.   (1)Byt kretskort (PWB) i utedelen.
Inne/ute –del helt inaktiva       17   -0   Kommun-ikation mellan enheter   Kommunikationskrets bruten   (1) Kontrollera ledningarna mellan enheterna.

(2) Kontrollera spänningen mellan Nos. 1 och 2 på kretskorten i inne/ute delarna.   (1) Anslut en stabil strömkälla.

(2)Byt PCB kontroll enheten i utedelen.
                Utomhus-delen startar inte på grund av kommunikationsfel.   (1) Kontrollera ledningarna mellan enheterna.

(2) Kontrollera säkringen i utomhusdelen.

(3) kontrollera 15-V, 13-V och 5-V spänningarna på PWB kretskortet. Kontrollera motståndet mellan IPM anslutningarna.

(4) Kontrollera om stiften nr 5 och 7 på kontakten CN3  på  fläktmotorn i utedelen är kortslutna.

(5)Kontrollera PCB enheten.
   (1) Se till att kablarna är korrekt anslutna.

(2) Byt PCB kontroll enheten i utedelen.

(3) Byt PCB kontroll enheten i utedelen.




(4) Byt fläktmotor i utedelen.



(5) Byt PCB kontroll enheten i utedelen.
Inne/ute –del helt inaktiva       18   -0   Kommunikation mellan enheter   Kortslutning i seriell kommunika-tionskabel.   (1) Kontrollera ledningarna mellan enheterna.
   (1) Se till att kablarna är korrekt anslutna.

         -1      Felaktigt installerad kommunikationskabel.   (1) Kontrollera ledningarna mellan enheterna.
   (1) Se till att kablarna är korrekt anslutna.

Inne/ute –del helt inaktiva       19   -0   Fläkt-motor i innedelen    Fel på fläktmotor i innedelen   (1)Kontrollera om fläkten innedelen roterar eller om den är låst i en position.

(2) Kontrollera om kabelbrott föreligger på huvudledningen till fläktmotorn.

(3) Kontrollera att kontakten CN1 är korrekt fäst.

(4) Inga fel funna vid ovanstående kontroller (1) till (3).   (1) Byt motor på innedelen.


(2) Byt motor på innedelen.



(3) Anslut kontakten CN1 på ett korrekt sätt.

(4) Byt kretskort (PWB) i innedelen.

Inne/ute –del aktiva       20   -0   PCB kontroll enhet i innedel   EEPROM data error   (1)EEPROM data läs fel   (1) Byt kretskort PWB i innedeln
Inne/ute –del aktiva       88      Display-kort   Kommunikationsfel   (1) kontrollera om kontakter och kablar mellan PCB enheten i innedelen och display kortet är korrekt ansluten.

(2) Kontrollera att PCB enheten i innedelen skickar ut signaler till display kortet.   (1) Anslut enheterna korrekt eller byt kretskort PWB i innedelen.


(2)Byt kretskort PWB i innedelen.





Givartabell   
Temp   TH1   TH2,3,4,5
-20°C   415 [KΩ]   43 [KΩ]
-15°C   317 [KΩ]   33 [KΩ]
-10°C   238 [KΩ]   25 [KΩ]
-5°C   184 [KΩ]   19 [KΩ]
0°C   143 [KΩ]   15 [KΩ]
5°C   113 [KΩ]   11 [KΩ]
10°C   89 [KΩ]   9,0 [KΩ]
15°C   71 [KΩ]   7,0 [KΩ]
20°C   56 [KΩ]   5,5 [KΩ]
25°C   45 [KΩ]   4,4 [KΩ]
30°C   37 [KΩ]   3,5 [KΩ]
35°C   30 [KΩ]   2,9 [KΩ]
40°C   24 [KΩ]   2,4 [KΩ]
45°C   20 [KΩ]   1,9 [KΩ]




nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!