Författare Ämne: Larm pÃ¥ C5 - Hög Retur VP  (läst 1431 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad centrapp

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Larm på C5 - Hög Retur VP
« skrivet: 03 augusti 2013, 19:33:09 »
Hej!
Jag är en absolut nybörjare pÃ¥ att vad värmepumpar har att göra, och likasÃ¥ resten av min familj (dotter i familjen, skriver istället för pappsen som inte är riktigt hajj pÃ¥ datorer  tummenupp ).
Vi har en C5 IVT, isatt 1998, och har sedan dess inte haft nått fel. Tills nu...

För ungefär en vecka lyste den röda lampan på värmepumpen och gav felet: "Pressostat hög". Vi gjorde då rent smutsfiltret på varma sidan.
Därefter uppstådde inte felet igen.
Men idag så lyste den där lilla irriterande lampan igen och larmade då om: "Hög retur till VP (GT9)".
Vi sänkte då värmeinställningen då vi trodde felet låg i att den var för hög.
Men så fort vi startade om pumpen uppkom felet igen. Efter någon minut stängdes larmet av.
Nu är jag lite rädd att den kommer larma igen.
Finns det några återgärder vi kan göra? Har ni haft samma fel förut och vad gjorde ni? Ska vi ta hit installatören direkt kanske?

HJÄLP!
Tack pÃ¥ förhand!  :)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Larm på C5 - Hög Retur VP
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2013, 19:48:20 »
"Sänkte värmeinställningen" är lite oklart. För att det ska ha någon effekt måste det vara varmvattentemperaturen som sänktes. Att sänka inställningen på uppvärmningen av huset har ingen effekt så här års då huset inte värms.

Har varmvattenberedaren luftats? Det är där luften samlas då det är varmaste stället i systemet (luftens löslighet i vatten minskar vid högre temperatur). Blir det en luftkudde i varmvattenberedaren försämras värmeövergången. Resultatet blir högre returtemperatur. Antar att luftningen görs på samma sätt som på min några år yngre pump: plocka först bort frontplåten. Luftningsventilen sticker ut genom isoleringen upptill på framsidan.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Larm på C5 - Hög Retur VP
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2013, 22:18:03 »
Är pumpen kopplad till ett borrhål eller en markslinga? Är det en markslinga kan en bidragande orsak vara hög temperatur på köldbäraren. Pumpen ger högre effekt då och det betyder att returen också får högre temperatur.

Oavsett orsaken finns det ingen anledning att tillkalla installatör innan de enkla orsakerna till fel har eliminerats.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!