Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 juli 2019, 23:04:00 »

Vanligaste orsaken till att högtryckspressostaten löser är att flödet över kondensorn inte är OK.
På en Ecoheat sitter det en laddpump mellan kondensorn och tank, kolla upp att denna funkar som den ska?

Jag tror 310 har en växelventil som kan växla mellan övre och nedre delen av tanken, kolla att denna funkar?

Är detta OK så behöver du en kyltekniker som kan kolla upp grejerna.
Skrivet av: Matte_kY
« skrivet: 01 juli 2019, 22:28:47 »

Hej jag har lite fundering på varför pumpen larmar för högt pressostattryck med jämna mellanrum ? Gör man pumpen strömlös en stund så går den några dagar innan den larmar igen , någon som vet vad det beror på ? Kan det vara något filter som behöver göras rent eller kan det vara något elfel på tex kretskort ? Någon som vet om det är rätt att cirkulations pumpen ska stå stilla när värmeslinga är från ? Tacksam för tips vad man kan göra åt problemet .
Skrivet av: designadinblogg
« skrivet: 31 januari 2012, 07:58:47 »

Igår fick jag ny programvara skickad till mig som jag installerade.
Får se om pumpen har fått nåt larm när jag väl kommer hem, men på CTC var de ganska så övertygade om att detta larm berodde på programvaran.

Sen har jag även hört att det ska komma en ny programuppdatering inom några veckor, får hoppas att de lägger ut den på hemsidan eller nåt.
Skrivet av: designadinblogg
« skrivet: 28 januari 2012, 13:52:22 »

Antar att displaymjukvaran är äldre än 201111xx, versionen syns i första skärmen i "Avancerat", min var 20110905.
Återställ larmet och ring till CTC så kommer de med en ny mjukvara.
Eller du ska kanske gå via installatören.
Om den gör likadant som min 308 så i "Avancerat/Service/Fabriksinställningar kodad/logg kompressorstopp/Stopp låg suggas expv." ökar det ett steg när kompressorn stannar normalt.
När denna räknare kommer upp till 21 får man ett larm som stannar vp tills du återställt manuellt.
Detta började hända med min efter nästan 2 månaders drift, så jag antar att det är nu när brinetemperaturen börjar sjunka.

Ja, det är nog så att mjukvaran är äldre än så...
Just nu så har den gått nästan ett dygn utan att larmet utlöst, men det har dessutom varit bra mycket varmare ute så.
Ska kolla med CTC om det hela och se om de kan ordna med ny programvara.
Tack för svaret!
Skrivet av: JNilsson
« skrivet: 28 januari 2012, 10:45:35 »

Antar att displaymjukvaran är äldre än 201111xx, versionen syns i första skärmen i "Avancerat", min var 20110905.
Återställ larmet och ring till CTC så kommer de med en ny mjukvara.
Eller du ska kanske gå via installatören.
Om den gör likadant som min 308 så i "Avancerat/Service/Fabriksinställningar kodad/logg kompressorstopp/Stopp låg suggas expv." ökar det ett steg när kompressorn stannar normalt.
När denna räknare kommer upp till 21 får man ett larm som stannar vp tills du återställt manuellt.
Detta började hända med min efter nästan 2 månaders drift, så jag antar att det är nu när brinetemperaturen börjar sjunka.

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 januari 2012, 20:39:01 »

OK, då är det mycket möjligt att du fått luft i cirkpumpen, vilket gör att flödet inte kommer igång (ibland) och den löser ut på lågt tryck.
Skrivet av: designadinblogg
« skrivet: 27 januari 2012, 20:36:35 »

Hm, okej... det låter som att det finns en hel del möjliga felkällor.
Det här felet har iaf kommit efter att det blev en radikal minskning av brine i veckan som gick, vilket verkar ha berott på att det var luft i slangen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 januari 2012, 20:10:36 »

Köldmediebrist, krånglade cirkpump på kalla sidan, igensatt filer på KB, glappkontakt, mjukvarufel eller materialfel (Trasigt kretskort eller defekt tryckvakt).
Detta är de felkällor jag kan se så här snabbt, men det kan säkert finnas andra orsaker också.
Skrivet av: designadinblogg
« skrivet: 27 januari 2012, 19:45:22 »

Två dagar i rad har jag fått ett larm på pumpen som lyder på följande sätt:
Larm: Stopp, låg suggas expv.

När jag kollar i larmloggen, så visar den två blanka rader för de två senaste larmen, dvs de som har gett ovanstående larm.

Jag ringde till de som har installerat pumpen, men han hade inte hört talas om det felet innan men skulle kolla upp det. Tänkte kolla om det är någon här som har koll?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!