Hmm, det borde gå ganska mycket varmvatten för er, jag räknar därför på en anläggning med en 300/200 liters vv-beredare.
Min kalkyl har gjort utifrån de uppgifter du lämnat.
Exemplet gäller följande produkter:
Nibe 2010-6 (7kW) 34 300 kr
SMO 10 (reglercentral) 5 645 kr
VPA 300/200 (vv-beredare) 10 625 kr
ETS 11 (eltillskott) 3 062 kr
Totalt ca 53 632 kr.
Till detta tillkommer förmodligen lite rör och kopplingar samt ventiler samt installation. I kalkylen har jag räknat med 65 000 kr investering och att ni lånar hela beloppet.
Kalkyen och priserna avser Nibe av den enkla anledningen att det är lätt att hitta priser och info om deras produkter, du kan naturligtvis välja liknande lösning av annat fabrikat om du vill.En annan lösning som skulle kunna gå är Stiebel Eltrons WPL 10, den har 250 liter 60 grader varmt vatten i sin beredare, vilket skulle kunna räcka för er. Prislistor finns på deras hemsida.
För uppkoppling av det föslag som jag räknat på se:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10207-1.pdfPrisexemplet är taget från varmepump.biz hemsida.
Och här kommer kalkylen.
Håll tillgodo.
PS. Sista bilden avser visa på hur den ekonomiska kalkylen skulle se ut om jag vore säljare... DS.
/Rickard