0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Mitt hus drar 23-24 MWh/år värme och varmvatten. Vi är snåla på varmvattnet så uppvärmningsbehoven är förmodligen lika. Min pump är på nominellt 5 kW (ger ca 5,5 kW vintertid när köldbäraren är kall och radiatorvattnet varmt) men det motsvarar en pump på 6 kW enligt dagens sätt att ange effekter. Det har gått lite inflation i typbeteckningarna, förmodligen beroende på att golvvärme är så vanligt numer. Skulle jag göra om installationen skulle jag välja en ett nummer kraftigare pump. Några saker att tänka på: En on/off pump bör ha minst 20 L vatten i värmesystemet per kW installerad effekt. I annat fall är det risk att det blir för många kompressorstarter. Det går att kompensera genom för detta genom att tillåta större temperaturspann mellan start och stopp men det kan påverka komforten. Pumpen kommer troligtvis att ha en livslängd på minst 15 år. Hur ser eltaxorna ut då? Blir det timdebitering? Avgift beroende på max effektförbrukning under höglasttid? Osäkerheten där talar för en pump som behöver lite tillsatsel. Borrhålet behöver inte göras så mycket djupare än för en 6 kW pump. Det är inte så ofta medeleffektuttaget från berget blir större med en något kraftigare pump. Jag ser att man har räknat med att solinstrålning m.m. täcker värmebehovet ner till 16 grader. Vintertid när värmen behövs som bäst är det inte mycket värme genom solinstrålning. Husets värmebehov är ca 0,23 kW/K vilket betyder att man räknar med 5x0,23 = 1,15 kW = 10000 kWh/år från boende och hushållsel. Det tycker jag låter mycket.