Det bara slog mig igår. Man säger att man ska justera in delta över radiatorerna till typ 7-8 gr. Och man kan räkna ut avgiven effekt med formeln P=delta*flöde*4,18. Men om flödet över vp är konstant, vilket det väl oftast är i en anläggning måste ju allså deltat ändras för att ändra effekten. Vid vilken temperatur ska man isåfall justera in deltat? Eller vad har jag missat?
Du ändrar levererad medeleffekt med längre eller kortare körtider. VP är en on-offmaskin.
Jo, det förstår jag. Men jag har ju tank och kör ut i närheten av börvärde hela tiden. Vid samma flöde hela tiden då allt är fast instrypt. Igår när det var -5 ute räknade jag ut att raddarna gav 3500w. (0,17*5*4,18). Det jag inte förstår riktigt är att för att få ut 7000w måste allså deltat fram/retur dubblas? Temperaturen är ju ingen faktor i ekvationen. Jag känner själv att jag tänker fel nåonstans men ser inte var...
Hur vet du att du har 0,17 kg/s i flöde? Jag antar att svaret är flödesgivare...Du blandar inte ihop effekt (W) med energi (J eller kWh som du läser av på elmätaren)? Om pumpen levererar 7 kW i en timma= 7 kWh på elräkningen. 7 kW med 50% drifttid=3,5 kWh på elräkningen
Igår när det var -5 ute räknade jag ut att raddarna gav 3500w. (0,17*5*4,18). Det jag inte förstår riktigt är att för att få ut 7000w måste allså deltat fram/retur dubblas? Temperaturen är ju ingen faktor i ekvationen. Jag känner själv att jag tänker fel nåonstans men ser inte var...
Ger din VP 7kw ? lämnar värmesystemet 3.5kw vid de förhållanden som rådde då? ....då borde pumpen ha gått ungefär halva tiden. Då ger mer effekt än värmesystemet gör av med så stiger ju fram- & returledning under pumpens körcykel... pumpen avger hela tiden dina 7kw (deltat gånger flödet ska bli värmepumpens avgivna effekt) men du lagrar lite energi i ökad framledning. När kylan ute gör att VP precis räcker till avger pumpen 7kw och radiatorerna också 7kw. Radiatorsystemet avger mer effekt (än de tidigare 3.5Kw) eftersom tempskillanden mellan rummet och radiatorn ökar. Flödet och deltat är samma hela tiden när VP:n går, eftersom VP avger en konstant effekt.