Installerade Duo 12:an med 300 l VVB i april. Kör med kurva 37, rum 20. Den har funkat bra och snålt sen dess. Såg dock i helgen att tillskott 1 redan gjort entré inför vintern och stod på 1 timme. Tillskott 2 står på 6 h pga legionella. Orolig som jag blev så ringde jag installatören som sa att när det går åt mkt varmvatten i kombination med tempfall ute så kan tillskott 1 (3 kw) gå i tillfälligt, men att jag inte skulle oroa mig inför vintern. Har han rätt eller ska jag se fram emot tillskott så fort tempen kryper under 0 grader? En del element blir inte varma nedtill heller, och så skulle det vara sa han, hela elementen blir inte varma förrän det är riktigt kallt ute fick jag till svar...rätt?
kb-in 6
kb-ut 3
Diff VB: 5 grader. Hur öka?
Hej!
På min VP kan jag ändra hur antal gradminutrar (integral på Thermiaspråk) innan eltillskottet slår till. Du borde kunna göra detta på din också. Denna siffra kan du öka på rejält utan att du märker något på innomhustemperaturen, fabriksinställningen kan vara rätt så lågt inställd.
Angående radiatorerna så blir de inte genomvarma förrän det är kallt ute, dock bör du kolla så att det inte är för stora skillnader mellan dem. Om de små radiatorerna blir varmare än de stora så ska du försöka strypa in flödena så att alla radiatorer blir jämnvarma. Flödena stryper du antingen på radiatorkopplet (ta bort termostaterna) eller på returen från radiatorn. Termostaterna ska vara fullt öppna eller bortmonterade.
Diff VB på 5 grader är helt OK.